Der 3EM ist laut Deinem Beitrag #1 richtig platziert. Siehe die Zeichnung, sinngemäß, im Lexikon.
https://shelly-forum.com/media/327-ar76…lermessung-png/
Die Spannungseingänge sollten von der Hausverteilung, phasengleich zu den Wandlern, kommen.
Ich nehme an, dass auch ein Batteriespeicher installiert ist, um eine gleichmäßige Versorgung im Backupfall zu gewährleisten.
Schönen Tag!
Anmerkung: Der exakte Stromverbrauch lässt sich aber nur im Backupfall (Netzausfall) ablesen, da nur in diesem Fall die Versorgung von der PV Anlage kommt. Im Normalfall kommt die Versorgung ja vom Netz UND von der PV Anlage, je nach dem Erzeugungsgrad.
Im Backupfall muss auch noch eine zuverlässige Trennung von der Netzeispeisung erfolgen!