Habe mir nun extra zwei neue Plus 2 PM bestellt und kein FW Update durchgeführt ( FW 0.10.0) sondern gleich die Rollläden kalibriert- hat sofort fehlerfrei funktioniert. Sobald man ein FW Update auf Letztstand durchführt kommt folgende Fehlermeldung: : "Cover (0) experienced an error:Calibration failed, because of invalid state was reached. Please verify the connected hardware and wiring. (Error: implausible_power_consumption_in_open_dir)".
Beiträge von blue7770
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
Bei mir genau der gleiche Fehler...
edit by 66er:
unnötiges Vollzitat des letzten Beitrages entfernt. Bitte unterlassen, siehe Forenregeln.
-
Danke für eure Hinweise - es lag an den Rolläden selbst. Nach Strom aus/ein und 1. Mal auf/zu fahren mittels Schalter kalibrieren sie die Motoren. Das heißt das erste Mal fahren sie mit voller Geschwindigkeit, ab dem zweiten Mal reduzieren sie die Geschwindigkeit kurz vor oberen oder unteren Endposition. Erst wenn die Motoren kalibriert sind darf man den Shelly Kalibrieren. Das stimmt auch die Prozent Anzeige. Wieder was dazu gelernt!
-
Hallo! Ich habe heute 8 Stk. Raffstores und 5 Stk. Rolläden mittels Shelly 2.5 smart gemacht. Bei den Raffstores funktioniert alles wie es soll. Bei den Rolläden ist es so das seit der Kalibrierung die Rolläden ca. 10cm vor der oberen und unteren Endlage die Geschwindigkeit reduziert. Ohne Shelly fährt er mit der selben Geschwindigkeit in einem durch bis zur entsprechenden Endlage. Es handelt sich um Josko Rolläden. An was könnte das liegen bzw. ist das vielleicht so gewollt? Danke!