VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
Hmm, aber wenn ich ihn durchmesse schaltet er. Einmal liegt Strom an, einmal nicht. Meinst Ihr echt es liegt am Schalter?
Das muss ich leider am WE probieren, dazu brauche ich Tageslicht.
Der Schalter ist nicht ganz Standard, gebe ich zu. Ich will keine Werbung machen aber ... link
Danke für Euren Input.
-
Der blaue kommt vom Schalter.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
-
Ich halte meinen Phasenprüfer an den EIngang SW:
Schalter ein --> Strom liegt an
Schalter aus --> kein Strom.
Ausgang O ist nichts drin
L und N ist klar. sonst würde ich ihn ja auch im Web UI nicht sehen.
-
Der kleine Strich? Dieser hier?
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
-
Hallo,
es liegen 3,4V an. Hier die Config. Schalter ist aus.
Das Relais schaltet nicht, egal mit welcher config. Ich kann den Output allerdings im Web Interface schalten, es schaltet hörbar.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
-
Hallo, ja genauso ist er angeschlossen. Input State Display is on. Funktioniert aber weder im App, noch am Rechner.
-
Ach, ok. Ich habe es genauso verdrahtet worum Bild dargestellt, nur ohne die Lampe.
das mit dem Bukowski Draht ist mir zu kompliziert, dann lasse ich mir etwas anderes einfallen. Mit Lampe an „O“ würde ich den Wechsel des Eingangs durch den Schalter sehen?
Danke euch schonmal
-
Hallo, mein Shelly ist mit Strom versorgt und angeschlossen. Output hat keine Funktion, ein Schalter geht mit 220V auf SW.
Ich möchte gerne die Schalterstellung, also ob Strom an SW anliegt oder eben nicht, für weitere Automationen nutzen. Leider ändert sich bei Input nichts, wenn ich den Schalter ein- oder aus schalte.
Laut Phasenprüfer, liegt einmal Strom an, bei anderer Schalterstellung nicht.
Der Shelly ist als "detached" parametriert, allerdings ändert sich die Anzeige bei Input nicht.
Hat jemand eine Idee?
Danke Euch