VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
Na, dann ist ja alles gut! Danke für das „Geständnis“!
Für die Akten sollten wir diesen Auszug aus dem Status-String im Gedächtnis behalten:
"emeter_n":{"current":0.00,"ixsum":7.89,"mismatch":false,"is_valid":false},
"fs_mounted":true,"v_data":1,"ct_calst":0,
Dieser ist nach dem Kalibrierversuch entstanden.
Was genau deutet da darauf hin? Ich habe meinen neuen Shelly 3EM heute angeschlossen, Firmware-Update durchgeführt und im Status ebenfalls etwas ähnliches:
"emeter_n":{"current":0.00,"ixsum":1.55,"mismatch":false,"is_valid":false},
"fs_mounted":true,"v_data":1,"ct_calst":0,
-
Hallo zusammen,
ich habe mir heute Nachmittag einen Shelly 3EM in den Zählerschrank gesetzt und betrachte im Webinterface gespannt die Leistungsaufnahme auf den 3 Phasen.
Heute Abend waren es beispielsweise konstant 11 Watt auf Phase B. Als ich aber die CSV von Phase B herunter zog und sie mir ansah ...
2022-10-27 20:40,0.18,0.00
2022-10-27 20:41,0.18,0.00
2022-10-27 20:42,0.18,0.00
2022-10-27 20:43,0.18,0.00
2022-10-27 20:44,0.19,0.00
Was haben die 0.18 mit den angezeigten (und realistischen) 11 Watt im Webinterface zu tun?
Auf Phase C werden aus den ca. 275 Watt im Webinterface 4.63 in der CSV. Was sind das für komische Werte?