Beiträge von t-600

VPN/Proxy erkannt

Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.

    Servus. Seh ich auch so, parallel schalten nicht möglich. Die Ausgangstransistoren müssten exakt gleichzeitig schalten, was so nicht vorgesehen ist.

    Als Workaround kann man einen passenden Amplifier zum RGBW2 dazunehmen, mit mindestens 6A pro Kanal.

    Wilde Behauptungen hier. Da suchen wir doch mal nach Belegen. Deutschland war sowohl in 2020 als auch in 1H2021 Nettoexporteur von Strom. Siehe hier. Natürlich wird zeitweise auch Strom aus dem Ausland bezogen, da Speicherung des Überschusses nicht möglich oder zumindest nicht sinnvoll ist.

    Servus. Wenn du per Shelly nur "ganz auf" / "ganz zu" machen willst, könntest du direkt auf den Gira Aktor gehen? Welcher Aktor wäre das genau?

    Oder mit weiteren Warema-Produkten das Ganze smart machen. Generell ist die Verbindung anderer Jalousiesteuerungen mit Shelly fast immer eine Krücke, weil sich die Konzepte in die Quere kommen. Und Shelly 2.5 direkt als Jalousiesteuerung ist auch nicht empfehlenswert, da keine Lamellensteuerung vorgesehen ist.

    Servus. Das sollte funktionieren, Schubbie ist dafür der Experte.

    One button mode einstellen, dann kann man den SW2 Eingang für "sonstige" Zwecke über URL Actions verwenden. Z.B. Short Press bis zu 4 DImmer an, Long Press bis zu 4 Dimmer aus. Beim Zentral-Ein kannst du einen bestimmten Helligkeitswert im http-Kommando angeben, wirklich dimmen geht nicht.

    Servus. Interessante Idee, vielleicht Atomstrom aus Frankreich oder Kohlestrom aus Polen!? Ich schätze, bis alle deutschen Abgaben, Steuern und Durchleitungsgebühren bezahlt sind, wird der ausländische Strom gar nicht mehr so billig sein.

    Die LEDs müssen 12V wechselspannungstauglich und dimmbar sein. Soweit ich sehe, gibt es nur eine GU5.3/12V Lampe von Philips in der Kompatibilitätsliste, auf der verlinkten Webseite ist sie aber mit "nicht dimmbar" angegeben. Riskant. Evtl. findet man über die Forumssuche dimmbare Modelle.

    Alternativ, wenn weniger Licht ausreicht: Auf Halogen 20W wechseln, zumindest bei einigen der Spots, und damit die Gesamtleistung reduzieren.

    Oder tatsächlich auf GU10/230V umbauen, schätzungsweise mit Neuverkabelung.

    Servus. Der PT100 ist ja ein temperaturabhängiger Widerstand. Allerdings ist die Widerstandänderung relativ gering im interessanten Bereich, bei 0°C hat er 100 Ohm, bei 100°C 138 Ohm, bei 200°C 175 Ohm. Daher sehr schwierig, mit Direktanschluss am ADC auszuwerten.

    Man bräuchte einen Messverstärker, der den Widerstandswert in eine Spannung 0-12V umwandelt. Z.B diesen hier, 0-300°C:

    https://www.conrad.de/de/p/b-b-therm…0-c-502156.html

    plus einen PT1000 Sensor.

    Das Modul kann mit den gleichen 12V versorgt werden, die man auch für den UNI nimmt. Achtung: Am UNI die Versorgungsspannung an VCC, Pin 1 und GND_Sensor, Pin 6 anschließen. Für Gleichspannung und korrekte ADC-Messung ist GND_Sensor, Pin 6 der richtige Masseanschluss. Der Pin 2 bleibt unbenutzt.

    Der UNI wird immer nur eine Spannung anzeigen, keine Temperatur. Umrechnung im Kopf ;-)

    Wenn man davon ausgeht, dass die Shellies ihre Spezifikation nicht einhalten, kann man immer irgendwie versuchen, die „schlechten“ Relais mit Zusatzaufwand zu schützen. Beim 1PM sind mir solche Probleme nicht geläufig und ich nehme an, dass er die 3500W/16A bei ohmschen Lasten dauerhaft schafft.

    Bei einer Heizung mit 2500W überwiegt definitiv der ohmsche Anteil, egal ob Gebläse oder nicht.

    Der ESB für solche Lasten wäre wohl ein Zwischenstecker, der auch wieder ein Relais drin hat, zusätzliche Kontakte am zweiten Schukostecker, zusätzliche Kosten, mehrfach höher als Shelly, zusätzliche Fehlermöglichkeiten. Meines Erachtens überwiegen die Nachteile deutlich den kaum sichtbaren Nutzen.

    Zu #2: Auf keinen Fall einen Einschaltstrombegrenzer ESB einbauen! Die Heizung ist eine ohmsche Last und zieht bei 2500W ca. 11A, auch im Einschaltmoment. Laut technischen Daten kann der 1PM 16A schalten.

    ESB sind für kapazitive Lasten, die im Einschaltmoment zigfache mehr Strom als den Nennstrom ziehen. Evtl. noch für Motoren oder schwere klassische Trafos.

    Hallo zusammen. Verpolung kann es ja wohl kaum sein, wenn der RGBW2 sich per WLAN meldet und konfiguriert werden kann. Ich schätze eher, dass der Strip ne Macke hat, z.B. einen Beinahe-Kurzschluss. Das würde auch das Zusammenbrechen der Spannung am Netzteil erklären und den Überstrom von 1.2A.

    Ich würde die Farben mal einzeln anschließen, Strom messen und den ganzen Strip nach Auffälligkeiten absuchen.

    Wenn das nichts zeigt: Lötstelle vom Kabel am Strip ist wohl nicht sichtbar? Erstes Segment abschneiden und 4 neue Kabel anlöten.

    Auf keinen Fall. Du würdest 230V~ auf den Klingelkreis legen. Lass von Arbeiten an 230V unbedingt die Finger weg!

    Es gibt hier viele Beispiele mit dem UNI, auch andere sind vorstellbar, immer abhängig davon, welche Kleinspannung du zur Verfügung hast.

    Nachtrag: Wenns der i3 sein soll, versorge ihn aus einem Steckernetzteil mit 24V=. Statt Klingel ein Relais einbauen, welches dann über den Schaltkontakt einen Eingang des i3 ansteuert.

    Servus. Meine Meinung: Lieber ein professionelles System für Neubau verwenden. Shelly 2.5 sind für Jalousien mit Lamelleneinstellung und Windsensor nicht geeignet. Suche hier mal nach Raffstore oder Jalousie.

    Shelly Motion ist doch mit Akku!? Lieber einen fest verdrahteten Präsenz-, nicht Bewegungsmelder, wenn man es mag, dass das Licht bei jedem Vorbeigehen aufflammt. Ich bevorzuge ein minimales Nachtlicht plus dimmbare Beleuchtung mit Handbedienung.

    Lebensdauer der Shellies? Nach den Berichten hier sind Shellies etwas zu sehr auf billig getrimmt. Womöglich muss man nach 5-10 Jahren schon tauschen.


    Servus. Um an der Sprechanlage eines Mehrfamilienhauses herumzubasteln, musst du sehr genau wissen, was du tust. Wenn du sie versehentlich beschädigst, ist Ärger vorprogrammiert.

    Also dann: UNI per Steckernetzteil mit Spannung versorgen.

    An der Klingel messen, ob Gleich- oder Wechselspannung ankommt. Bei Gleichspannung polrichtig auf GND-Sensor und IN1, bei Wechselspannung auf GND-Sensor und mit Diode auf IN vom UNI legen.

    Für den Türöffner ein Relais auswählen. Betriebsspannung gleich wie Steckernetzteil-Ausgang. Schaltstrom 2A oder mehr. Spule über UNI OUT schalten. Relaiskontakt überbrückt dann die Taste unten rechts im Telefon.