    Du möchtest doch nur die „Garagenbeleuchtung (230VAC) so geschaltet haben wie die Garagentorantriebsbeleuchtung„ oder?

    Keine weitere Automatisierung oder Fernsteuerung...

    Dann wäre doch ein Relais mit Universalspannungseingang parallel zum normalen Lichtschalter angebracht, z.B Eltako ER12-001-UC, welches du mit der Betriebsspannung der Garagentorantriebsbeleuchtung ansteuerst.

    Mit einem mechanischen Schalter kannst du das Netzteil schon schalten, der löst sozusagen "mit Muskelkraft" die möglicherweise angebackenen Kontakte wieder. Das Shelly-Konzept "jederzeit ferngesteuert einschalten" wird damit halt unterbunden. Aber du kannst dann ja immer noch den Schalter die meiste Zeit an lassen. Ein Schalter in der Zuleitung schadet nicht, schon um auf der DC-Seite an der Verkabelung zu arbeiten.

    Problematisch sind Relaiskontakte wie in den Shellies, die ja nur durch Federkraft sich wieder lösen sollen. Das klappt bei verbackenen Kontakten nicht immer.

    Um die Kalibrierfahrt nachzustellen bräuchte man also 2 Lampen mit jeweils einem Ausschalter in Reihe an den beiden Ausgängen des Shelly 2.5.

    Als Schwierigkeit sehe ich, den genauen Ablauf nachzustellen: Beim Start vom offenen Zustand läuft der Motor runter bis der Endschalter abschaltet, dann hoch bis der andere Endschalter abschaltet. Das lässt sich mit Stoppuhr nachstellen, wenn man die Laufzeiten des Tors kennt.

    Dann läuft er wieder abwärts, aber mit kurzen Zwischenstopps. Wenn er ganz unten ist, muss wieder der Endschalter abschalten, aber die Zeit hat sich um die Zwischenstopps verlängert. Wenn man hier den Fake-Endschalter nicht im richtigen Moment abschaltet, könnte eine Plausibilisierung im Shelly die Ergebnisse als ungültig ansehen. Zum Schluss läuft der Motor nochmals am Stück hoch.

    Streit187 Viel Erfolg beim Tricksen und lass uns wissen obs geklappt hat!

    Das geht schon, allerdings mit jeweils einem Einfach-Taster, one button mode.

    Du hast in den Schalterdosen kein N und in der Dose "Raum 1" auch keine Dauer-Phase? Dann brauchst du eine "Tasterschaltung ohne N" mit 2 parallelgeschalteten Tastern.

    Raum 2: Einen Einfach-Taster einbauen, der die Phase schaltet. Die beiden Leitungen von Raum 2 nach Raum 1 sind dann eine Tastleitung und die Phase durchgeschleift.

    Raum 1: Den Shelly Dimmer 2 und den dortigen Taster an Phase hängen. Die beiden Taster-Ausgänge auf SW1.

    Praktisch, da passt meine Antwort aus dem anderen Thread:

    Der Trafo muss AC dimmbar sein. AC Dimmung von LEDs ist aber meist ein Kompromiss, weil es oft ungleichmäßig geht oder gar flackert. Wenn es installationstechnisch geht, eher den RGBW2 nehmen.

    Der Schaltkontakt kann 250V AC, aber die Isolation ist nicht dafür ausgelegt. Also, Plastik statt Edelstahl!

    Wenn jemand die Lebensgefahr überlebt ist das noch kein Beweis, dass sie nicht besteht.

    Ja genau, dann gehts, L, N, PE ist dann ja in allen Schalterdosen vorhanden + 2 Tastleitungen. Anschließen so wie Utschu in #2 beschrieben hat, bzw. Bild Doppeltasterschaltung mit 3 Doppeltastern parallelgeschaltet.

    Die Bedienung mit Doppeltastern ist ja nicht ganz offensichtlich, sofern die Wippen nebeneinander sind. Welcher für heller, welcher für dunkler? Oder gibt es Doppeltaster mit Oben/Unten Wippe? Ich bevorzuge Einfachtaster an Dimmern. Bei falscher Dimmrichtung einfach kurz loslassen und nochmals lang drücken.


    Na ja. Ich verstehe die Frage so, dass der Shelly 1 an Netzspannung angeschlossen werden soll?

    Lest doch mal, was unter der Tabelle mit den technischen Daten steht: „Achtung Lebensgefahr. schließen Sie niemals direkt Netzspannung 230V AC an den Taster an“.

    Hallo Georg, manche elektronischen Netzteile ziehen einen enormen Einschaltstrom, dadurch können Relaiskontakte festkleben.

    Evtl. den Plug S ausstecken und gegen Holz klopfen. Dadurch könnte sich der Kontakt wieder lösen.

    Es gibt Zwischenstecker, um den Einschaltstrom zu begrenzen. Oder das Netzteil tauschen. Allerdings gibt es selten Angaben zum Einschaltstrom, man ist also auf try & error angewiesen.

    In den Rollladenkästen gibts normalerweise keine Dauerphase für die Versorgung der Shellies.

    Kann man die Peha-Steuerung umprogrammieren, dass sie nur die Tastimpulse durchreicht, dass sie sozusagen nur als Koppelrelais arbeitet?

    Andernfalls wäre eine saubere Lösung Koppelrelais und Shellies im Verteilerkasten, Peha Steuerung raus.

    Die Stromkreise unterschiedlicher Sicherungen darf man NIE zusammenklemmen, selbst wenn die Shellies 1000V abkönnten, oder selbst wenn es die gleichen Phasen sind!

    Jemand möchte im Esszimmer etwas umklemmen und nimmt die Sicherung raus. Er werkelt an der Elektrik und jemand anderes betätigt den Schalter im Wohnzimmer -> plötzlich ist Spannung auf den Leitungen.

    Immer mitdenken, was passieren kann und im Zweifelsfall nen Profi machen lassen.