Beiträge von MrTotti34

    Kurzes Update:

    Die Motoren mit den 2 Shellys 2.5 sind nun schon einige Zeit verbaut und des funktioniert super! Shelly Nr1 wird direkt angesteuert (Schalter oder App) und triggert dann über Szenen Shelly Nr.2. Da zum Zufahren der Rechte Fensterladen an O1 Shelly Nr.1 hängt und beim Auffahren der linke Fensterladen an O2 Shelly Nr.1, fährt im Wechsel im der jeweils andere Laden zuerst - So passt es mit dem überlappenden Anschlag und es gibt keine Kollisionen. Außerdem kann ich so sogar auf ein teures Trennrelais verzichten...

    Vielen Dank nochmal für die Hilfe

    Ja wenn Deteched Mode eingestellt wird unter Button Mode.

    Danke :)

    Ich probiere mal aus jeweils eine Shelly 1 im 230V und einem im 12V Netz anzuschließen.

    Der eine steuert dann jeweils den andern per html Befehl.

    Dh. I/O wird im detached mode nur per html

    durchgeschaltet, während der Shelly gleichzeitig als Fernbedienung bei Signal an SW genutzt wird.

    Werde berichten ob und wie es geklappt hat !

    Hallo Shelly Community,

    Ich möchte meine bestehenden Aussenstrahler und Bewegungsmeldern mit in meine neue ABUS Terxon SX Alarmzentrale einbinden.

    Ich habe dazu 2 Ideen:

    Idee 1: Die Aussenstrahler gehen nur an, wenn die Alarmanlage „scharf“ gestellt ist.

    Idee 2: Wenn die Alarmanlage „scharf“ ist, werden durch die Vorhanden Bewegungsmelder nicht nur die Aussenstrahler, Sondern auch die Blitzlichter der Sirenen angesteuert.

    Dazu möchte ich 2 Shelly 1 nutzen.

    Beim lesen im Forum habe ich mir folgenden Setup überlegt, will aber zur Sicherheit nochmal nachfragen, weil ich hier 230V AC und 12V DC nebeneinander betreiben möchte.

    Ich habe verstanden, dass der Shelly 1‘potenzialfrei schaltet und dies möglich sein sollte.

    Folgender Setup:

    Shelly NR.1 (Idee 1):

    - Jumper auf 12V DC

    - N/L an 12V/0V DC Ausgang an der Alarmzentrale

    - SW an Triggersignal von Alarmzentrale

    - I am 230V AC (Phase - schwarz/braun)

    - O zur Lampe

    Shelly NR.2 (Idee 2):

    - Jumper auf 230V AC - Auslieferzustand

    - N/L 230V AC

    - SW Phase (schwarz/braun) von Bewegungsmelder

    - I 12V DC von Alarmzentrale

    - O zur Sirene (sep. Anschluss Blinklicht)

    Ist die Trennung von 230V AC und 12 V DC korrekt so?

    Klappt die Schaltung so?

    Vielen Dank für Eure Hilfe - ich will nur sichergehen, dass mir nicht das Haus abfackelt ?

    Thorsten

    Könnte man in einem solche Fall den Shelly an L/N auch mit 230V versorgen und die 12V nur zum schalten nutzen? Oder gibt es dann ein Problem mit der Potentialfreiheit?

    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!

    Ihr habt Recht wahrscheinlich macht es Sinn eine Standard Anlage zu kaufen und diese “Smart” zu machen.

    Ich habe mir eine ABUS Terxon angeschaut. Die hat dann auch “Notstrom”!

    Ich denke ich werde eine Shelly 1 nutzen um diese “scharf” zu schalten (via Shelly App und mit einem Schalter, der per Schloß bedient wird - so dass beim Abschließen der Tür automatisch die Alarmanlage “scharf” gestellt wird.)

    Dann werde ich noch einen Shelly i3 nutzen um 1x das Signal der Fenstermelder und 1x das Signal der Rauchmelder am Eingang der Alarmanlage abzugreifen. Damit kann ich dann die andern Shellys im Haus ansteuern (z.B. alle Lichter an bei Rauchalarm).

    Dazu nochmal 2 Fragen:

    a) kann man einen Shelly 1 in einem 12V Netz betreiben? Sowohl als Versorgung an L/N als auch zum Schalten SW und zum “durchleiten” I/O?

    b) kann ich beim i3 einen Schaltvorgang mit 12V auslösen? Oder brauche ich dazu min.24V? Versorgung L/N scheint ja in keinem

    Fall mit 12V zu funktionieren (korrekt)??

    Wäre super wenn ihr mir bei den Fragen noch helfen könntet!

    PS wenn noch jemand eine besser Alarmanlage als die von ABUS kennt freue ich mich auch hier über einen Tip!! ?

    Guten Abend zusammen,

    Ich habe mir mal weitere Gedanken gemacht und die Komponenten rausgesucht.

    Ich will nun auch noch die Rauchmelder einbinden und eine Sirene.

    Die Shellys sollen dazu dienen weitere Aktionen zu triggern - z.B. bei Feueralarm alle Lichter einschalten damit man gut flüchten kann oder um eine Meldung auszugeben. Ggf. würde ich Fenster und Rauchmelder auch je mit einem Shelly versehen um unterscheiden zu können.

    Hier mal mein Plan:

    Es wäre super nett, wenn ihr mir dazu nochmal Feedback geben könntet!

    Hallo aolbernd,

    Das ist ein sehr guter Hinweis! Ich werde in den nächsten Tagen mal die Komponenten raussuchen und einen Schaltplan zeichnen. Den Shelly würde ich dann zur Aktivierung des Systems nutzen.

    Die Lampen an sind eigentlich nur der erste Schritt - später will ich auch noch eine ABUS Siren verbauen.

    Schubbie,

    über Shelly Door/Window hab ich auch schon nachgedacht. Allerdings habe ich 26 Punkte, da ist der Kostenunterschied zu einem Verkabelten Magnetsensor schon relevant. Und ich muss nicht die ganze Zeit irgendwelche Batterien wechseln. Ich hab im Moment sowieso alle Decken und Wände offen (Holzbalkendecke und Trockenbauverkleidete Innenwände)

    Danke für Euern Input - ich melde mich nochmal, wenn ich ein Lösungsvorschlag habe!:)

    Guten Abend zusammen,

    Ich möchte mir mit einem Shelly 1 einen “Mini-Alarmanlage” bauen. Dazu möchte ich Fenstersensoren von ABUS verbauen, die beim öffnen der Fenster den Shelly schalten sollen und somit 2 großen Scheinwerfer vorm Haus anschalten sollen.

    Die Fensteröffner sind Normally Closed, das heißt bei geschlossenem Fenster fließt Strom.

    Gibt es im Shelly 1 die Möglichkeit diesen durch die Stromunterbrechung schalten zu lassen?

    Das heißt, dass bei scharfer Alarmanlage auf dem SW Eingang Dauerhaft Spannung anliegt. Allerdings soll der Shelly nun das Licht nicht anschalten, sondern erst wenn der Strom

    Unterbrochen wird (=Fenster auf).

    Ist das so überhaupt machbar? Oder muss ich eventuell noch eine andere Komponente nutzen?

    Vielen Dank für eure Hilfe

    Thorsten

    Bin einen Schritt weiter!!

    Hab Nr. 2 auf Relais umgestellt und steuere jetzt die Kanäle einzeln an.

    Schalte mit turn=off&timer=5 den Kanal aus (obwohl er schon aus ist) und nach 5Sek wieder an.

    Ergibt die gewünschte Zeitverzögerung!!

    Aber jetzt das nächste Problem ?

    Der Auto OFF funktioniert nicht und der Kanal bleibt geschaltet ??‍♂️

    Das Thema gab es schonmal im Forum - leider scheinbar ohne Lösung (oder ich verstehe es nicht??)

    Beim Shelly 1 eintragen: http://IP-Shelly 2/relay/0?turn=on&timer=xxx

    Glaube ich zumindest. ^^

    Diese Funktion bewirkt leider nur, das der Shelly für xxx sek schaltet und nicht erst in xxx sek.

    Hatte jemand schon gemacht mit 2x2.5 und dann über Kreuz geschaltet, erst wenn 1 Vorgang beendet startet 2 und umgekehrt.

    Ich schau mal ob ich es finde.

    Das war ich selber im Shelly 1 Forum. Das mit dem überkreuz schalten bewirkt lediglich das der linke Laden als zuerst zugeht aber, aber als letzter auffährt. Und zwar nur wenn Nr2 insgesamt verzögert wird....

    Habe mal mit dem Befehl “Delay” probiert aber den scheint es nicht zu geben ?

    Hallo Ihr Lieben,

    Ich bin gerade am basteln und möchte gerne mit einem Shelly 2.5 (Nr1)eine Aktion auf einem andern Shelly 2.5 (Nr2) anstoßen.

    Um unabhängig von der Internetverbindung zu sein (habe tatsächlich hier und da Aussetzer) würde ich das ganz gerne über Actions steuern.

    An sich kein Problem, ABER der Shelly Nr2 darf erst einen Aktion ausführen wenn entweder:

    a) eine Zeit von x Sekunden nach Start Shelly Nr1 vergangen ist oder

    b) Shelly Nr1 seine Aktion fertiggestellt hat

    Warum da ganze? Ich will Klappläden zufahren, allerdings muss dafür eine Seite etwas früher starten, damit es keine Kollision gibt.

    Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Bin relativ neu im Thema und habe wenig Erfahrung. Programmiergrundkenntnisse sind vorhanden - zur Not gerne auf so einem Weg.

    Vielen lieben Dank

    Thorsten

    Ja genau die Holzteile :D

    Dafür gibt es nur ganz wenige Motoren und die Kosten pro Laden satte 300€ - komplett ohne Smart...

    An einem Laden ist jeweils ein Abschlag dran, damit diese überlappen - deswegen können sie nicht gleichzeitig losfahren...

    Ich habe jetzt einen Rolladenkurzmotor in die Wand installiert, vorne einen Vierkant aufgeschoben und mit dem Mechanischen Klappladenöffner verbunden. Das smarte machen die Shellys. Kosten nur 120€ pro Laden - dafür dann aber Smart.

    Das selbe versuche ich jetzt für Läden ohne mechanische Klappladenöffner umzusetzen. Hier muss aber noch was mechanisches Design betrieben werden ?

    Wer Baupläne braucht einfach melden!

    Hallo zusammen,

    Habe endlich alles Equipment zusammen gehabt und die Zeit Gefunden meine Shellys 2.5 einzusetzen.

    Insgesamt habe ich 2 Stk eingesetzt und diese über Kreuz verdrahtet (so das der Laden mit dem Anschlag zuerst auf aber zuletzt zu fährt).

    Shelly 1 wird durch Taster bzw. Zeitplan bzw. App gesteuert. Der 2te bekommt dann den hoch/runter Befehl über jeweils 1 Szene von Nr1.

    Funktioniert super! Die Zeitverzögerung habe ich über 2 Szenen (je eine für hoch/runter) hinbekommen. Ich lasse einfach den 2ten laden erst losfahren wenn der andere zu ist!

    Viele Dank nochmal für eure Hilfe ?

    PS. Wenn jemand was ähnliches sucht, gerne bei mir melden. Schicke euch den Schaltplan gerne zu!

    Ich nochmal ;-)

    Ging es auch die 2 Shelly 2.5 so zusammen spielen zu lassen, dass Shelly Nr.1 aufmacht - 1 Seite fährt zu - Shelly Nr.1 abschalten - Shelly Nr.2 geht auf - 2 Seite fährt zu - Shelly Nr.2 abschalten.

    Dann habe gehen die Läden nacheinander zu/auf und über die „über Kreuz Verdrahtung“ wäre das dann jeweils der andere Laden.

    So bräuchte ich dann meines Wissens auch kein Trennrelais, da der jeweils abgeschaltete (nennt man das eigentlich so??) Shelly die beiden Motoren voneinander trennt - oder???

    Ginge das?:S