sorry, das wußte ich nicht. ich war mir die ganze zeit nur unsicher ob der shelly die 230v am sw1 durchgängig (bei tor geschlossen bspw.) abkam.
Beiträge von ckossendey
-
-
ja - die habe ich rausgenommen! Danke für die Hilfe beim Schaltbild!
-
also ich hab es jetzt einfach mal angeschlossen wie oben gezeichnet. es klappt - es zeigt durtchgängig den zustnad an. Sw1 aktiv wenn TOR ZU und SW2 aktiv wenn TOR AUF
-
Und was passiert ohne Relais?
-
du meinst ohne Wiederstand und trennrelais?
Was passiert im schlimmsten fall wenn ich es so versuche?
-
Danke für eure Antworten - das mit den SW Potentialen verstehe ich nicht ganz aber ok, wenn Ihr sagt das es nicht geht ok. Ich verstehe noch nicht den Unterschied zwischen der lampe und dem Shelly - die jeweile Lampe leuchtet ja auch nur wenn das Tor in der jeweiligen Endposition ist. Ich schaue mir das mit dem Wiederstand mal an. ISt das Bild wie angehängt besser?
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Moin, ist es möglich die Eingänge des shelly plus i4 mit 230v zu schalten? Ich hätte Lampen an meinem Torantrieb die die Endlagen anzeigen - und würde die Endlage so auch gerne digital in meiner Automation darstellen.
Das Relais 5/6 schaltet bei AUF das Realis 7/8 schaltet bei ZU
Kann man den Shelly verdrahten wie im Bild?
DANKE!