VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
Das ist definitiv ein Off Grid WR. Dann hast Du den also am Netz angeschlossen. Da lädst Du natürlich auch nachts die Batterie. Das komm t am Tag von der PV und nachts aus dem Netz. Was versorgst Du denn mit der Anlage?
Waschmaschine, Wäschetrokner und Spühlmaschine und teilweise das Licht.
Hmm ich denke ich trenne den WR einfach vom Netz und sollten die Akkus mal leer sein kann ich die Verbraucher ja auch wieder in die Steckdosen am Hausnetzt umstecken.
Damit kann ich zumindest meinen Verbrauch wieder sauber Monitoren.
-
Nochmal.
Was für ein Wechselrichter ist das? Batterie sagt mir schon, das ist eine Off GRid Anlage. Weg vom Netz. Oder ist das ein Hybrid-Wechselrichter. Das ist ein Unterschied.
Growatt SPF 5000
-
Was hat ein Off.Grid Wechselrichter am Netz zu suchen? Kannst Du den mal beim Namen nennen? Was heißt, "sobald dieser verbunden ist? Womit verbunden?
Hi,
O.K. wenn Off Grid der falsche begriff ist, kann man diesen auch gerne Hybrid nennen. Wenn nicht genügend Strom aus Batterie oder PV zur Verfügung wird Strom aus dem Hausnetz gezogen und für die Verbraucher am Wechselrichter zur Verfügung gestellt.
-
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Messwandler sind richtig herum angeschlossen. Die habe ich schon kontrolliert, auch mit Kochfeld Methode.
Die Messklemmen sind soweit mir in Erinnerung auch richtig angeschlossen (A an A, B an B,..) aber das kontrolliere ich noch einmal da ich damit schon rumgetestet hatte.
Das komische ist, dass ich das Verhalten genau nachstellen kann, sobald ich die Sicherung für den PV Wechselrichter anschalte geht
diese Phase um ca. 300W unter. Da ist auch egal ob Sonne draußen ist und / oder die Batterie abgeklemmt ist

-
Hallo zusammen,
ich habe ein seltsames verhalten bei meinem Shelly 3EM.
Ich habe an einer Phase einen PV Wechselrichter hängen. Dabei handelt es sich um einen Off-Grid Wechselrichter. Also es wird kein Strom ins Netz eingespeist.
Sobald dieser verbunden ist wird diese Phase um ca. 300W negiert. Dies ist mir aufgefallen, da Nachts die Verbrauchskuve im Negativen Bereich ist.
Der Stromzähler meines Energieversorgers zählt aber weiterhin richtig aufwärts.
Hat jemand eine Idee dazu?
Vielen Dank im Voraus.
Christian