Beiträge von Cephalopod

    Oder ist meine Denke total falsch?

    Ziemlich.

    Bedenke: du pumpst jedes mal 50-60 °C heißes Wasser quer durch deine Bude. Was glaubst du, wie schnell der Speicher dadurch abkühlt und wieder aufgeheizt werden muss. Da kommen im Jahr locker 3-Stellige €-Beträge dafür zusammen =O

    Daher: Entweder auf Tastendruck (BLU Button oder UP-Taster mit Shelly im Bad) oder Zuruf (Alexa) die Pumpe nur 2-3 Minuten vor dem Duschen laufen lassen!

    Nun Frage ich mich ob es mit Shelly Möglich wäre, eine Art Funkschalter (am besten auch 2 mit "Wechselschaltern" -> 1x EG und 1x Keller) herzustellen?

    Natürlich.

    Du montierst irgendwo in der Zuleitung zur Leuchte einen Shelly 1PM mini Gen3. (Den Schalter weglassen)

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Wenn es wirklich eine Wechselschaltung ist, dann reicht ein Shelly 1 mini Gen3 in einer der Schalterdosen. (Die Lampe weglassen)

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Der Rest ist Software.

    Und Cephalopod: Da steht Zentralheizung, entweder hast du den falschen Passus zitiert oder er ist halt in dem Fall überhaupt nicht passend, zumal ich weder Bauherr noch Eigentümer bin.

    Das passt schon.

    Wesentliches Merkmal einer zentralen Heizungsanlage ist gemäß GEG die Aufteilung der Funktionen "Wärmeerzeugung" und "Wärmeübergabe" auf verschiedene Geräte, wobei mehrere – also mindestens zwei – Räume versorgt werden und demzufolge ein Verteilnetz vorhanden sein muss.

    Das Gegenteil davon wären einzelne Gas-, Holz- oder Ölöfen, die in den Räumen stehen.

    GEG 2020: Selbsttätige Regelungseinrichtungen bei Zentralheizungen

    Ich habe begriffen, dass du nur Mieter bist. Die Heizung selber ist auch nicht illegal, sondern nur der Betrieb ohne Witterungs- oder Raumgeführte Regelung (wenn es wirklich so stimmt). Du solltest den Vermieter trotzdem darauf hinweisen.

    Einer reicht.

    Für das Anzeigen wird ein weiterer Shelly 2PM Gen3 benötigt.


    Oder sowas:

    Cephalopod
    10. November 2025 um 19:26

    Vielleicht hat noch jemand anderes Ideen.

    Habe ich schon, meine Meinung wird nur nicht erwünscht.

    Siehe #5 und #8.

    Es sollte statt der Festwertregelung ein von der Heizungsregelung angesteuerter Mischermotor installiert werden.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Und dann siehe #21

    Doch ich schalte Zirkulationspumpen, die warmes Wasser auf eine lange Reise (großes Haus) schicken.

    Hast du mal die Zeit gestoppt, wie lange es dauert, bis das WW an der entferntesten Zapfstelle angekommen ist? Die Laufzeit der Pumpe sollte nicht länger sein!

    Durch Start der Gruppe fangen beide zur gleichen Zeit an, aber nach jetzt knapp 24 h gibt es eine Abweichung von über 2 min zwischen den Abläufen.

    Hast du die Szene, wie in meinem Vorschlag erstellt? Dann sollten alle synchron zur vollen Stunde starten.

    Taktung 10 min und 20 aus

    Bitte nicht. Das ist viel zu lang und viel zu häufig! Das geht RICHTIG ins Geld. Gibt es eine Alexa im Haus?

    Im Verteilerschrank der Fußbodenheizung des Untergeschosses wird ein Festwertregelset eingebaut, worüber die Vorlauftemperaur eingestellt werden kann.

    Keine optimale Lösung. :thumbdown:

    Was für eine Heizung / Regelung hast du? Halbwegs aktuelle Heizungen erlauben, ein Mischerventil anzusteuern, um damit in diesem gemischten Heizkreis über eine eigene Heizkurve immer die zur Außentemperatur passende Vorlauftemperatur einzustellen.

    Dein "Konstrukt" ist günstiger aber kostet Effizienz und somit Energie: Du musst für die FBH-VLT einen festen Wert einstellen, der der kältest möglichen Außentemperatur entspricht. Das ist in der Übergangszeit natürlich zu viel und daher musst du die zu hohe Temperatur mit den Raumthermostaten drosseln. Das ist wie beim Autofahren vollgas zu geben und mit der Handbremse die Geschwindigkeit einzustellen.

    Aus dem selben Grund sind smarte Thermostat an den Heizkörpern nicht nur unnötig, sondern kosten sogar Energie. Und auch noch Geld für die Beschaffung. :thumbdown:

    Eine Heizung muss über die Heizkurve so eingestellt werden, dass die Vorlauftemperatur immer nur so hoch ist, dass die Raumtemperaturen bei voll geöffneten Heizflächenventilen passen.

    Wenn ich die Vorlauftemperatur jetzt auf 50°C oder weniger stellen würde ändert es GARNICHTS daran, dass das Shelly weiterhin das Ventil offen lässt und die Zieltemperatur ignoriert.

    Das ist aber das Ziel, dass das Thermostat immer voll offen ist

    Zumal die Viessmanntherme die ich habe gar keine Möglichkeit zulässt irgendeine Heizkurve anzupassen.

    Kein Außentemperaturfühler vorhanden?

    Dann gibt es ein Raumthermostat im Wohnzimmer? Dort dürfen dann aber keine TRV montiert werden!

    Und das meine ich mit: Leute verstehen es einfach nicht.

    Du aber auch nicht.

    ich habe eine Brennwerttherme die eine Vorlauftemperatur von 55°C hat...

    ... und bestimmt eine Außentemperatur geführte Regelung. Beschäftige dich Mal mit der Einstellung der Heizkurve und stelle die Vorlauftemperatur damit so niedrig ein, dass die Raumtemperaturen bei von geöffneten Heizkörperventilen passen.

    Du vergeudest aktuell massiv Energie. Und schuld sind NICHT die TRV!