Beiträge von Wladimir22

    Vielen Dank für euren Support!

    Habe selten in einem Forum so viel Antworten in einer so kurzen Zeit bekommen.

    Ich denke jetzt habe ich endlich alles richtig angeschlossen.

    Ihr hatten Recht, die Phasen sind so angeordnet: 2-3-1

    Das konnte ich mit einem Messgerät bestätigen.

    Den Spiegel habe ich gebraucht, weil die Schiene verkehrt herum installiert wurde (mit der Beschriftung nach hinten).

    Somit dachte ich, dass es mit 3-2-1 bei mir losgeht.

    Jetzt habe ich die Phasen richtig angeschlossen und die Klemmen auch mit der richtigen Richtung angebracht (FI K --> L Hauptleitungsklemme).

    So sieht es nun in der App aus, wenn ich alle Sicherungen ausschalte:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Es werden auch keine negativen Werte mehr angezeigt. So soll es sein :)

    1000 Dank für die vielen Hinweise!

    VG,

    Wlad

    Also, ich hab mit einem Spiegel hinter die Phasenschiene geschaut und die Anordnung ist tatsächlich 3-2-1.

    Habe es entsprechend am Shelly getauscht.

    Dann ist mir aber aufgefallen, dass L1 und L3 nun negativ angezeigt werden, was sehr komisch ist. Jetzt habe ich es so geändert, dass die Klemmen A und C in Richtung Zuleitung zeigen und B in die andere Richtung. In der App sieht es jetzt so aus:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Jetzt bin ich komplett verunsichert.

    Zum Foto der Verteilung ein Hinweis: Weil 8 LS-Automaten links neben dem RCD-Schalter angeordnet sind, ist die Phasenlage bei den LD-Schaltern verschoben! (Wären 9 LS verbaut, wäre der am weitesten links sitzende LS an Phase Nr. 1 - weil es nur 8 LS sind, hat der am weitesten links sitzende LS die Phasennummer 2, bezogen auf die Numerierung am Eingang des RCD).

    Okay das war mir offensichtlich so nicht bewusst.

    Wie ist dann die Anordnung von links nach rechts? 2 1 3 oder 2 3 1?

    Ich habe den Shelly jetzt mal testweise auf den 2. FI gelegt, um die Sicherungen des Kochfeldes separat ausschalten zu können. So sieht es aus wenn die Sicherungen des Kochfeldes an sind:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    So wenn sie aus sind:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Ziemlich genau 120 Watt.

    So habe ich es installiert, da wird man aber wahrscheinlich nicht viel erkennen:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort!

    Du hast denke ich recht.

    Wenn ich was koche, dann sehe ich den Verbrauch nur auf L2 und L3. L1 bleibt gleich.

    Wenn ich die Sicherung von L2 und L3 ausschalte, dann zeigt der Shelly auch überall 0kW.

    Wenn L2 aus und L3 an, wird mir auch 0kW angezeigt.

    Wenn L2 an und L3 aus, zeigt L2 60W und L3 -11W.

    Verstehe ich nicht wirklich.

    Wenn das Kochfeld aus ist, dann sollte es doch nichts verbrauchen oder?

    Ich hoffe dass es einfach eine fehlerhafte Messung ist, die ich in Home Assistent korrigieren kann.

    Hallo Zusammen,

    Ich habe gestern den Shelly 3EM in meiner Wohnung eingebaut.

    Die Klemmen habe ich direkt an den 3 Phasen der Zuleitung angebracht und der Shelly wird von L1/L2/L3 vom ersten von 2 FIs gespeist.

    Anfangs hat der Shelly negative Werte angezeit, doch das konnte ich einfach lösen indem ich die Richtung der Klemmen gedreht habe.

    Jedoch zeigt der Shelly mir auf L2 und L3 immer jeweils 60 Watt an, obwohl alle Sicherungen aus sind (bis auf die, an dem der Shelly angeschlossen ist).

    An der Shelly-Sicherung hängt noch das Induktionsfeld.

    Kann es hier zu Fehlmessungen kommen?

    Bin mir sicher, dass die Verkabelung richtig ist.

    Mich wundert nur, dass es ziemlich genau 60 Watt auf L2 und L3 sind und somit 120 Watt zu viel.

    Das Induktionsfeld sollte im Standby ja keine 120 Watt ziehen und erst recht nicht nur auf L2 und L3 oder?

    Vielen Dank im Vorfeld für die Hilfe,

    Wlad