Funktioniert das nicht ohne Kalibrierung bei entsprenden Laufzeiten?
Alles was mit Messung zu tuen hat muss in den Einstellungen deaktiviert werden.
Funktioniert das nicht ohne Kalibrierung bei entsprenden Laufzeiten?
Alles was mit Messung zu tuen hat muss in den Einstellungen deaktiviert werden.
Hab ich und andere vor längerem drüber geschrieben.
Zuerst von mir: "Temperatur im Shelly 2.5"
Die Spule vom AC/DC Wandler und Umgebung heizt sich auf, ohne Last.
Auch an 24V DC!
Da habe ich mit dem Shunt mal gerechnet..
Dann nochmal das Bild mit dem Größenvergleich des verbauten 0,04Ohm Shunt.
Der ist viel zu klein und heizt sich bei entsprechender Last auf.
Problem 1: Der Wander, mit 2 Relais an höhere Werte.
Problem 2: Der 0,04Ohm
Typ Halbleiterrelais würde mich auch interessieren.
Die Teile benötigen normalerweise eine Mindeslast zum Schalten.
(sind aber meist nur 3-4mA an 230V)
Bei 11 Tastern aber kein Wunder...lange Kabelwege...
Da habe ich auch mal >70V AC "ohne was dran" gemessen..
Bei (max.) 1200W ist da definitiv ein Relais verbaut.
Die elektronischen Relais (SSR Relais) die ja grundsätzlich nicht mit Shelly funtionieren, brauchen dann den "Grundlastwiderstand"
Leistung meistens um die 300W.
Ich würde bei dieser Konstellation, wie auch woanders gelesen, ein Problem (Störsignale) wegen den langen Kabelwegen entsteht.
Bei Jemand habe ich den Tipp mit einer Si-Diode 1N4007 in Reihe zum Eingang Shelly gegeben, das hat geholfen (vom Ausgang L BWM Anode -> Kathode am Eingang Shelly)
Ist aber nicht Jedermanns Sache..
Die Koppelrelais sollten aber nahe an dem Shelly sein (kurze Kabel an L und SW)
Ich habe 5 elektrische Gurtwickler, zwar an 24V, aber ändert auch bei 230V nichts an der fehlenden Kalibrierung.
Die xx% gehen so nicht, auch nicht über Alexa.
Bei mir klappt das so:
Die Rollos brauchen nur einen kurzen Befehl und fahren in die Richtung, stopp geht so nicht.
Die Zeit im Shelly auf 2 sec. Fahrzeit stellen (mit Cloud sind evtl. 1 sec. zu wenig)
Den Befehl "hoch und runter" in Alexa vermeiden, versteht die dann nicht.
Befehl "auf, zu" nehmen.
Wenn ich den Befehl "auf" nach ca. 3 sec. wiederhole, bleibt das Rollo stehen.
Also bei Bsp. 50% die Zeit schätzen und ca. 1 sec. früher Befehl geben (Verzögerung duch Cloud, muss man selber ermitteln)
Die Befehle über Alexa müssen leider alle per Routine und Sprachbefehl für jedes Rollo erstellt werden. So kann mann auch mehrere Rollos gleichzeit steuern.
sn0000py Warum den Widerstand als Grundlast?
Hat das denn ohne die Entstörkondensatoren auch nicht funktioniert?
Wo sind die den angeschlossen?
SW sollte möglichst nah am L vom Shelly gegen SW geschaltet werden
Du schreibst Shelly 2, wenn Du ein Doppelrelais brauchst, mein Tipp von Schalk
Hi, wilkommen
Klappt die Kalibrierung bei Dir auch nicht?
Ja, könnte sein, weil die jetzt wissen wo Oben/Unten ist.
Die merken sich die letzte Fahrt, Rollo hoch oder runter.
Bei Unterbrechung geht der in "Pause".
In der App/Cloud sieht man das am Symbol.
Die Sekunden für die Fahrzeit könntest Du mal ändern/anpassen.
Ich habe Shellys an Gurtwickler, die Gurtwickler überwachen die Endpunkte intern und müssen manuell kalibriert werden (über Weg vom Gurt)
Wenn ich die stoppen will, muss ich die Zeit vom Shelly bis der von auf-stop-runter umschaltet hinzurechnen.
Der macht "intern" immer ne Pause bei jedem Wechsel.
Als Schaltkontakte für die eigenen Endpunkte gibt es sowas wie Rollenschalter für 230V.
Die müssten dann entweder den Strom zum Antrieb vom Shelly unterbrechen, oder die SW als "Stopschalter"
Hallo,
Danke für die Mühe an alle die sich meiner Sache angenommen haben. Ich bin in keiner Cloud angemeldet. Bediene den Shelly1 über Webface. Der Sensor DS18B20 den ich anschließen möchte wurde mit einem glaube 5kohm Widerstand in der Verpackung geliefert. Es soll laut Verkäufer die Möglichkeit bestehen diesen ohne Addon anzuschließen. Aber leider weiß ich nicht genau an welchen PINs des Shelly1. Sensor ist 3adrig. Habe diese Info in einem Forum gelesen, weiß aber nicht mehr wo. Gibt es evtl. hier jemand der mir sagen kann, wo ich das gelbe,rote u.schwarze Kabel des Sensors am Shelly anschließe und wo der Widerstand zwischen kommt.
Würde mich über eine Antwort freuen.
Der DS18B20 gehört wenn der Shelly 1 an 230V angeschlossen ist nicht direkt an die GPIO Anschlüsse!
Das führt bei Berührung mit dem Sensor ggf. zu einem Stromschlag!
An dem Sensor sind/kommen Adern mit 0,14 mm² o. ä. dran, würdest Du die an eine 230V Steckdose anschließen?
Das Addon trennt die Signale und Stromversorgung galvanisch von 230V.
Den Sensor kann man auch nicht ohne Modifikation einfach an "3 Anschlüsse" vom Shelly anschließen.
Nochmal mein Rat: NICHT machen.
Rote Wolke = ohne Cloud
Die 273W werden bein Rein-/Rausfahren angezeigt?
Schau Dir das mal hier im Lexikon an, evtl. ist was falsch eingestellt.
Kalibrierung des Shelly 2 / 2.5 im Rollladen-Modus
Einstellungen kontrollieren und Kalibrierung noch mal starten.
Hier nochmal die Grundsätzlichen Einstellungen: Einstellungen im Shelly-Hauptmenü - NUR für Shelly 2 / 2.5
Die Kalibrierung hat wohl nicht richtig funktioniert.
Die Markise darf nur 1x hin/her fahren.
Nach Reset sollten die Einstellung neu eingestellt werden müssen, wenn nicht, die Einstellungen über die Cloud nachschauen.
Evtl. auch mal den Cache leeren (F5 in Cloud)
In Einstellungen sonst mal die Fahrzeiten manuell ändern (kürzen)
Hast Du den Reset über App/Cloud oder Hardwaremäßig gemacht?
Also, Shelly 1 vor dem "Touchdimmer", kein Problem.
Ich hatte so ne Lampe.
Wenn Strom an ging, schaltete die aber nicht automatisch an.
Wie ist das bei Deiner?
Shelly nach dem Touchdimmer geht nicht.
Über den Touch.. den SW vom Shelly ansteuern?, eher nicht.
Könnte man testen, der SW muss nach L geschaltet werden.
(beim umstecken den N)
Ein Shelly Button wäre noch eine Möglichkeit.
Der Dimmer ohne Touch.. an die Lampe geht auch, Taster fehlt aber.
Wenn ne Alexa in der "Nähe ist" , dann besser Dimmer ohne den Touch..
Auf dem zweiten Bild kann ich die Ausgangsspannung nicht richtig lesen.
Das gelbe Kabel ist für den Touch, entfällt beim Austausch aber.
Ist da denn eine 230V Lampe (Birne) dran?
Das mit Anschlussstecker (Verpolung) ist kein Problem.
Wenn "davor" ein Shelly 1 kommt, sollte das kein Problem sein.
Der Shelly muss natürlich vorher eingeschaltet sein, ob die Lampe aber dann direkt an geht, liegt an der Schaltung. Wahrscheinlich nicht.
Alles anzeigenHallo alle miteinander.
Ich habe eine Frage: Ich möchte 2 Signallampen, die Augen darstellen sollen, in einer Statue verbauen. Diese sollen aber auch die Farbe ändern können.
Signallampe 1): https://www.distrelec.at/de/led-signall…1-50/p/30141825
oder
Signallampe 2): https://www.distrelec.at/de/led-signall…e-ca/p/30154646
Ich habe mich noch nicht entschieden welche Größe ich nehmen werde.
LG Tobias
Die Leds waren mir bisher nicht bekannt, kein Problem.
Das Datenblatt bei Distrelec ist nicht ganz eindeutig.
Die bei Marl sind anders beschrieben: https://at.farnell.com/marl/525-095-21-50/indicator-panel-mnt-8-1mm-rgbw/dp/2674343 (siehe Datasheet)
Die 525-095-21-50 sind normale RGB mit 4 Adern (R, G, B und weißes Kabel)
Weiß ist gemeinsame Anode = + DC, RGB jeweils Minus an 12V DC
Auf die Typennummer achten, es gibt die auch mit 24V (ginge auch am RGBW)
Die anderen sind etwas anders, werden aber gleich angesteuert, wohl bis 26V.
Mich irretiert im Datenblatt die Angabe eines Widerstandes...?
Mir wäre der Preis..ist aber anderes Thema![]()
Ich habe keinen RGBW, laut Plan kommen die LEDs an Plus und einzelnd der Minus an Shelly.
Dann passt das ja![]()
Das geht auch aus Sicherheitsgründen NUR über das Addon.
Die Sensoren geben die Daten über Ports vom Addon an den ESP im Shelly weiter.
Ich kenne die Elektronik im Addon, ich könnte es, käme aber nicht auf die Idee das so zu nutzen, weitergeben würde ich das auch nicht.
1. Wenn der Shelly an 230V angeschlossen ist, sind an dem Sensor ebenfalls die Phase von 230V vorhanden!!
2. Lizensrechtliche Gründe. Durch den Erwerb von ein "paar €" für das Addon darf man dieses auch über die Cloud nutzen.
Guter Rat: Nicht machen..
Hallo schari
DC Strom kann man direkt über ein ACS712 Modul bis max. 30A als Analogwert messen.
Modul muss in DC "eingeschleift" werden.
Es gibt auch verschiedene Hallsensoren für DC.
Z. Bsp. https://www.amazon.de/Demarkt-Stroms…01317312&sr=8-6
Der kann bis 70A an DC.
Es gibt verschiedene Modelle.
Der integrierte OP ist für die einstellbare Abschaltschwelle, der Analogausgang muss umgewandelt werden (Spannung schwankt 1/2 UB)
Sowas kann man bei beiden mit nem Arduino, Wemos D1 mini o. ä. umrechnen.
Ich habe ein Modul bis 5A und wollte das mal testen.
Spannung muss man getrennt messen, über Spannungsteiler an DC kein Problem.
Sachen mit Arduinos habe ich schon gemacht, Wemos D1 angefangen.
Dafür habe ich schon gebaut: Arduino an Shelly Addon, der Arduino kann bis 3 Werte über das Addon an den Shelly 1 übertragen.
Der Shelly 1 zeigt dann z. Bsp. 0-100V, 0-100A, 0-100°C an.
Bei mir ist einer nach ein paar Wochen an 24DC gestorben.
Ohne ersichtlichen Grund.
Der hat immer noch normalen Strom "gezogen" aber nicht mehr reagiert.
Hab später Ersatz bekommen.
Ausfälle können passieren, gibt es auch bei anderen Geräten
Anbei noch mal ein Schaltplan was ich bebaut hatte.
Das war für eine 8V Klingelanlage, bei 12V AC braucht den Stepup Regler nicht, da reicht ein "normaler"
Das mit dem Optokoppler wollte ich noch bauen, testen.