    Hi zusammem!

    Für die 0-10V bei 20mA schaltest Du einfach zwei 1kohm Widerstände parallel = 500 Ohm. Natürlich 1% Metallfilm nehmen!

    Messbereich uni 12V.

    Der Eingangswiderstand Shelly ist sicherlich hoch genug (>xxxkohm)

    Da Du Spannung gegen Minus messen möchtest, schalte den 500Ohm an Minus und dann zum Sensor (Minusseite) , der Sensor Plusseite direkt dann an +24V.

    Wenn der Spannungsabfall am Sensor gering ist, kannst Du auch einen 1kohm Widerstand nehmen, dann 24V Messbereich.

    20mA dann 20V.

    Der Shelly hat nicht so den genauen Eingang (10Bit Auflösung bei max 3,3V intern)

    Ich habe mal im Webui was mit Offset gesehen, könnte man etwas kalibrieren.

    Sonst Tipp: Einen 470 Ohm Widerstand nehmen, parallel dazu ein 10-100kohm Trimmpoti. Den Schleiferanschluss zum Shelly.

    Mit dem Trimmer kannst Du dann 20mA = 10V uni einstellen

    Diese Relais funtionieren, je nach Verschaltung, nicht unbedingt als Relais.

    Die geben die Eingangssignale zum nächsten auch direkt weiter.

    Das wäre dann wie direkt angeschlossen.

    Der Shelly kann den Stromverbrauch nur messen, wenn der Verbraucher selbst, oder "durchverbunden" angeschlossen ist.

    Wie schon andere beschrieben haben, wenn das ein normaler Rohrmotor ist, 1x Nulleiter, 1x L für hoch und 1x L für runter, kann der auch direkt an den Shelly angeschlossen werden.

    Dann funktioniert auch die Kalibrierung.

    Es gibt auch Rohrmotoren die einen Polwender benötigen, da wird N und L je nach Laufrichtung vertauscht.

    Das geht über Shelley nur über Doppelrelais als Polwender.

    Da muss ich aber gerade mal drüber "nachdenken"..

    Schornsteinfeger und Dunstabzugshaube?

    War mir bisher unbekannt.?

    Ist in der Küche bzw. Wohnzimmer mit offener Küche ein offener Kamin?

    Hat die Abzugshaube evtl. >500W und ein 150mm Entlüftungsrohr nach Außen?

    Das wäre eine Erklärung.. vorallem wenn alle Zuluft "modern" abgedichtet ist. Im Normalfall sind Türen und Fenster " undicht genug"

    Lösung wäre, Abzugshaube nur Umluft, dann ist Ruhe;)

    Zu der Angabe würde ich aber eine zweite Meinung einholen

    Ich habe auch ein paar Meross Steckdosen, easy einzurichten, funktionieren ohne Probleme schon länger (vor Shellys), vorallem keine Ausfälle und keine "logouts"!

    Ob die über den Router direkt untereinander kommunizieren können, weiß ich nicht. MQTT wäre auch außerhalb Cloud

    Hi Michael,

    ich hab keine Möglichkeit gefunden, die Merosse-Steckdosen mit URL anzusprechen .. ich glaub die können das

    Du kannst auch nicht erwarten das Shellys Meross ansteuern...

    Das geht über Alexa Routinen per Sprache oder übergeordnete Systeme wie IoBrofer, Fhem usw. über MQTT. Inwieweit Meros das unterstützt, nachlesen.

    Das haben Alexander&Freund super gemacht:):thumbup:

    Steffen mit der Kommunikation bzw. Versand auch:):thumbup:

    Ich als kl. Elektronikfreak.. der SteUp Booster macht nen guten Job und der Strombedarf ist mit 160mA gesamt sehr moderat:)

    Ich habe ja schon mit 2 anderen Typen was gebaut, die sind für höhere Eingangsspanungen ausgelegt und bis Faktor 4 ok.

    Der Wandler erwärmt sich merklich nicht, ist ja auch für 1,8 bis 5V Input ausgelegt und benötigt wenig ext. Bauteile:thumbup:

    @neo-v Die Sensoren kann man mit nem Ohmmeter eigentlich nicht messen..das sind Chips mit serieller Kommunikation..

    Eine fehlerhafte Verbindung könnte man so finden.

    An den Sensoren am Addon sind rot ca. 4V gegen schwarz, die sollten stimmen. Gelb ist Datenbus

    Jedoch sollte dem Kondensator dann ein Widerstand zur Ladestrombegrenzung vorgeschaltet werden, da der sonst über 100mA ziehen würde oder nicht?

    Kein Vorwiderstand. Der Kondensator wird parallel an + und - der 24V angeklemmt, der glättet die 24V und vermindert die Spannungsschwankungen beim Schalten.

    Im ausgeschalteten Zustand anklemmen..

    Der Shelly 1 braucht an 24V DC ca. 22mA, mit Relais ca. 32 mA.

    Das muss man selbst entscheiden.

    Wenn die 24V bei 1-2 Shellys instabil werden, muss man das selbst entscheiden.

    Die 100mA sind eher für Kontakte/Schalter und ggf. nicht für Dauerstrom ausgelegt

    Ein zusätzlicher Kondensator ab 470yF könnte helfen