So korrekt ![]()
Schau mal im Lexikon nach Befehlen.
So korrekt ![]()
Schau mal im Lexikon nach Befehlen.
Schön, wenn es jetzt geht ![]()
Allgemeiner Sicherheitshinweis für evtl. Nachbauer:
Die Relaiskontakte der Klingelanlage sind sicherlich NICHT zum Schalten von 230V vorgesehen/geeignet!
Den Shelly also nur mit 12V oder 24V DC versorgen und den SW gegen Minus schalten.
Dann ist alles gut ![]()
Diamant80 Hast Du die Taster auch in 24V bestellt?
Aufpassen, sind oft für Klingeltaster beleuchtet (12V)
Ich würde den Taster wie andere meinten auch dauernd beleuchten.
Wenn 12V nicht schlimmt, dann muss da ein Widerstand in Reihe dran (>620 Ohm)
rangulvers Ist da schon was angeschlossen?
Wenn ja, muss man das berücksichtigen.
Mit dem UNI wäre auch eine Schaltspannung über AC kein Problem.
AC Schaltimpuls an Shelly 1 geht nicht
Steht doch da, das sind Schaltkontakte bzw. Signal an Gerät mit eigener Spannungsversorgung.
Der Türgong wird über Relaiskontakt geschaltet, die Etagenklingel gibt wohl Spannung aus. Das meinte funkenwerner mit BUS.
Das müsste man messen, aber besser ignorieren.
Gehen würde UNI (8V-24V AC, 12-24V DC) oder auch Shelly 1 an DC 12V oder 24V DC.
Die Kontakte Türgong schalten UNI oder Shelly 1
kolchose Ist ja geklärt ![]()
Ich hatte schon hier, wie auch FB Projekte vorgestellt.
FB ist da "schwierig" , man möchte da auch helfen, aber das "artet" schnell in ellenlangen Posts aus.
Das mit dem BT Taster ist ja nett, aber ankleben?
Der "liebe und sehr aktive User mit Videos hier"
hat das mal vorgestellt. Ich klebe mir sowas nicht auf meinen Kaffeeautomat..
Also: Shelly 1 an 230V und damit den Taster direkt brücken, ist leider seit Sonntag raus
(Norm dafür nicht erfüllt)
Da bleibt nur noch (ohne das Spielzeug, meine Meinung), der Shelly 1 oder UNI an DC 12V oder 24V.
Oder mein anderer Vorschlag, einen kl. Schalter parallel an Taster einbauen und 230V zum Luftreiniger schalten.
Miroo Falsch verdrahtet!
Der Schalter MUSS gegen den Anschluss ganz rechts schalten.
(egal ob der N oder L ist)
Das geht zwar so, aber der wird "warm"
Die Schalter also in deinem Bild gegen L schalten.
SebMai Du bist doch einer der Verdrahtungspläne erstellt.
Jetzt könnte ich noch das "Wasserzeichen" Shelly-Spport.eu brauchen.
Das habt ihr wohl in Powerpoint
Sowas finde ich auch nicht gut!
Ich habe zu Anfang hier Projekte vorgestellt und teilweise auch in FB.
Das habe ich dann bei FB aber sein lassen.
Habe auch schon überlegt..ich habe schon etliche Pläne gezeichnet, ich mach da auch mal ein "Wasserzeichen" und (C) von hier rein.
Nachtrag und Info zum Shelly 1 an 230V und über die Relaiskontakte direkt eine Steuerung an DC ansteuern/schalten.
Hier ist es deutlich erklärt: RE: wo sind die Facebook User, Shelly darf nicht in bzw für Sprechanlagen verbaut werden? Link im Text
Den Shelly also ebenfalls mit 12V oder 24V DC versorgen oder es ist ein zusätzliches Trennrelais notwendig.
Die Sache mit dem Reedkontakt an einem Addon oder 230V Schalter ist davon nicht betroffen.
SebMai Du meinst sicherlich nicht mich? ![]()
Ich bin eher weniger in FB unterwegs.
Also, ob sich das lohnt muss man selber entscheiden ![]()
Duty Cycle ist das Tastverhältnis an/aus oder auch Impulsdauer.
So ein Modul, wie von SebMai hatte ich auch gesehen, das gibt es noch: https://www.amazon.com/-/de/dp/B07DK5…ctronics&sr=1-7
Aus PWM DC erzeigen ist nicht sehr kompliziert. (RC Glied, OpAmp dahinter)
Wichtig zur Theorie..der RGBW2 schaltet gegen Minus, das Modul muss also auch umgekehrt funktionieren (0% = + = 10V, ggf. einfach einen Widerstand am RGBW2 Ausgang gegen + schalten)
Normalerweise wäre PWM Impuls z. Bsp. +5V Ausgang.
Am Netzteil darf der RGBW2 nicht mit den DC versorgt werden..(do not connect Dim to V-)
Der RGBW2 benötigt auch eine eigene Stromversorgung.
Was ist denn über PWM direkt?
SebMai Du hast ja die Spannung am Verbraucher gemessen.
Ohne Verbraucher, >5% quasi gleich.
Ich habe keinen RGBW2 und kann das nicht testen.
PWM kenne ich aber (kann ich auch messen)
Da wird doch nur die Zeitspanne zwischen low zu high zw. 0-100% gesteuert.
Ist nur die Frage vom PWM Pegel am Meanwell..nachlesen.
Der RGBW2 steuert nur gegen GND, Minus
Frequenz ist oft ähnlich.
Der UNI benötigt aber mindestens 7V DC, wäre die günstigte Lösung.
Dann müsstest Du mal ein Gerät öffnen und Dir die Elektronik anschauen und die DC Spannung messen (oder Bild posten)
Wenn Du es kannst.. Beachte ob die Gleichspannung durch Übertrager galvanisch getrennt ist.
Eine andere Möglichkeit wäre den Start-Taster mit einem kl. Schalter zu brücken, Strom an - Lüfter an.
Der Lüftermotor wird sicherlich anders gesteuert werden.
Bis gestern..Shelly 1..seit dem besitzt der keine Zulassung "mehr" an 230V, 5V über die Relaiskontakte direkt zu schalten.
Der müsste dann über 12 oder 24V versorgt werden.
Über den microbot gibt es Videos
OK, werde ich ggf. drauf hinweisen, Vorschläge ändern.
Es gibt hier auch viele Themen, Shelly 1 an Garagentor- und Gartentorsteuerung.
Das hat Auswirkungen ![]()
Alles anzeigenAlso was hier viel geschrieben wird ist ein hin und her zwischen "funktioniert so" "darf man so" "der Hersteller wird schon wissen was er verkauft" "ist Verboten".
Die Fakten:
Der Hersteller "Allterco Robotics" gibt für den Shelly 1 ein paar Normen an nach den er sich gehalten hat und aufgrund er das CE verwendet hat. Soweit so gut.
So bei 400V, Überspannungskategorie 2 und Verschmutzungsgrad 2 beträgt die Luft- und Kriechstrecke mindestens 5,5mm .
Diese 5,5mm müssten alle elektrisch leitfähigen Teile der einzelnen Stromkreise untereinander getrennt sein.
Dies ist beim Shelly 1 nicht der Fall.
1. Die Klemme kann das nicht einhalten. Siehe Datenblatt z.B. von Phoenix
2. Im Leiterplattenlayout wird an mehreren Stellen diesen Abstand unterschritten.
Von daher hat der Shelly 1 keine sichere Trennung zwischen dem Versorgungsteil und dem Relaisausgang.
...
Schubbie Das kann man so deuten