Ich habe ein paar Sachen gemessen, weil es häufiger Probleme beim Schalten des SW gibt.
Bsp. induktive/kapazitive Spannungen an den Schaltern zum SW.
Den SW kann man problemlos im mA Bereich zw. SW und L oder gegen N schalten.
Der Strom gegen L ist sehr gering und der SW ist im Grunde kein "richtiger" Eingang.
Intern Transistor zum ESP, pullup 3,3 V, zum SW Sperrdiode und 47k Ohm Widerstand.
Also liegem am SW nur +3V gegen L (GND) an.
Die müssen nach GND "gebrückt" werden.
Wenn an SW eine Spannungsspitze ankommt, schaltet da nichts mehr.
Hast Du einen RGBW2 und das Modul für 230V übrigt?
Beitrag
Schaltsignal an SW von Shellys und diverse Messungen
Es gab ja immer mal wieder Hinweise und Fragen zu dem Schaltsignal am SW Eingang von Shellys.
Ich habe da mal diverse Messungen gemacht und teile diese erstmal bei Anschluss an 230V AC mit.
Der Schalteingang besitzt (leider) eine recht geringe Schaltschwelle.
Dadurch gibt es je nach Verschaltung Probleme und der reagiert nicht richtig auf ein Schaltsignal.
Ich habe die Messwerte erstmal zur besseren Übersicht in ein Schaltbild eingezeichnet.
Bei Störungen durch Fremdspannung (induktiv, etc.) gibt…
Ich habe da mal diverse Messungen gemacht und teile diese erstmal bei Anschluss an 230V AC mit.
Der Schalteingang besitzt (leider) eine recht geringe Schaltschwelle.
Dadurch gibt es je nach Verschaltung Probleme und der reagiert nicht richtig auf ein Schaltsignal.
Ich habe die Messwerte erstmal zur besseren Übersicht in ein Schaltbild eingezeichnet.
Bei Störungen durch Fremdspannung (induktiv, etc.) gibt…
DIYROLLY