Ich hätte den UNI NIE einfach an das Kondensatornetzteil angeschlossen!
Die sind industriell meist "reicht so" + 10-20% ausgelegt.
Die Relais sind ja nur einzelnd und kurzzeitig aktiv.
Der UNI benötigt konstant ca. 30mA, ca. soviel wie eins der verbauten Relais?
Wenn ein Relais hinzukommt, könnte max. des NT überschritten werden...
Auch wenn da sicherlich eine Sicherung (1-2A) verbaut ist, könnte der Kondensator und/oder Widerstand, Spule wegen Überlast "abfackeln", OHNE das die Sicherung auslöst.
Ich hätte da schlaflose... oder länger nicht zu Hause..
CE ist dann so sowieso Geschichte..
Den UNI darf man auch über 12V DC ext. so auch NICHT nutzen!
Ich hatte ja den Umbau von einem GW mit 12V Trafo 1,5W erwähnt.
Das wären ca. 120mA max.
Es gibt auch Relais die 50-70mA benötigen.
UNI + Elektronik + Relais = evtl. zu viel, oder Trafo wird heiß.
Das wäre wenigstens potentialfrei getrennt.