fritte87 warum die gleiche Frage an zwei Stellen posten?
Sowas "kommt nicht gut rüber" und verursacht eher weniger Antworten wenn es auffällt (zumindest bei denen die zuletzt geantwortet hatten)

-
Den PIR an beide SW ginge, der Serienschalter ist dann nur noch "einer",
da beide Ausgänge zusammen sind.
Der PIR muss einen Relaisausgang haben!
Die Phase muss auch identisch sein.. gut wäre L PIR und L Serienschalter gegeneinander zu messen, das sollten nahe 0V AC sein.
(wird wegen Kabellängen evt. etwas umständlich)
Bei langen Kabellängen könnten Fremdspannung u. U. am SW stören.
Eine Möglichkeit für "Kundige" wäre, 2x1N4007 Dioden vom PIR je zu einen SW.
Der PIR steuert beide SW, der Serienschalter je einen SW.
Die Dioden verhindern L vom Serienschalter Richtung PIR.
Natürlich diverse Regeln bachten

-
Luftentfeuchter mit UNI drin habe ich schon mal für einen User umgebaut.
Der UNI hat Lüfter und Ionisator geschaltet.
Stromversorgung war original 12V DC Steckernetzteil.
Lohnt sich das ?
-
Ich kann nix dafür, wenn andere immer noch so messen

-
Nicht einfach die mA an 230V mit Multimeter messen...
Verschiedene Hersteller DMM und Typ = verschiedene Werte.
Bei dem 1+ PM haben viele und ich am Shelly 1 gemessen, die Clamp sind im unteren Bereich zu ungenau (messen ähnlich Werte)
Einer misst 8 mA bei 55.000 Counts, ich mit 4.000 Counts 4,9 mA, ein Anderer ähnlich.
Da nutzt man besser ein Energieverbrauchsmesser oder ne 20W G9 Halogenbirne parallel (oder den Plug S)

-
Die DS18B20 Sensoren gehen bis max. 125°
-
Vorgestern dachte ich schon, mein Tablet hat ne Macke?
Einstellungen per Tipp gefunden

Ist jetzt etwas aufgeräumter

-
Was habe ich heute gemacht?
Wegen Mangel an Shelly 1+, nen Shelly 1 genutzt
(Strombedarf ist bei dem 1+ etwas höher)
Das Conrad SEM6000 misst recht gut

Shelly 1: 0,5 - 0,6W (235V, LF Faktor 0,14-0,18)
Shelly 1 + Rel.: 0,75 - 0,82W
20W G9 Birne: 20,7-20,8W
20W G9 Birne + Shelly 1: 21,4 - 21,6W
Zum Vergleich VC90 DMM (TRMS):
Shelly 1: 3,4mA (237V)
Shelly 1 + Rel.: 4,9mA
20W G9 Birne: 89,1mA (235V)
20W G9 Birne + Shelly 1: 90,6 - 90,7mA
20W G9 Birne + Shelly 1 + Rel.: 91,5 - 91,6mA
-
Ganz ehrlich?
Wenn ein Shelly 1PM ohne Display ca. 1W benötigt, wäre mir klar, bei mehreren Känälen + Display ist das >3 mal soviel.
Ist natürlich kein einfacher ESP mehr, deshalb schon mehr.
Da würde ich nicht drüber meckern, das wäre logisch

-
Über Router nicht, dann ohne Cloud.
Ich habe auch schon mal an anderer Stelle gefragt und kenne keine Lösung.
Das könnte manuell über Browser Zugriff über die Cloud möglich sein.
-
Funktionieren denn alle mit 1.10.4 zufrieden?
Wenn ja, warum updaten?
Ich nutze teilweise auch noch noch ältetere FW.
Das soll grundsätzlich keine Empfehlung sein, keine Updates zu machen!
Das ist von der eigenen Konfiguration abhängig.
Ohne Cloud geht das auch nur manuell, soweit ich weiß.
-
Ich habe gestern auch mal in diversen El.. Foren zu dem Thema Schalt-NT messen gelesen.
Zähler: Die alten werden nur mit dem Shelly eher nicht reagieren.
Da stand sowas wie, die "müssen angeschoben" werden, macht Sinn.
Wenn der einmal dreht, werden Kleinverbraucher mit gemessen.
Kleinstverbraucher werden alleine nicht erfasst.
Daher mein älterer Vorschlag, parallel zu einem kleinen, ohmschen Verbraucher messen.
Stand auch in einem Forum als Vorschlag.
Dann haben, gegenüber einem TRMS DMM, viele "sinnvollere" Werte mit einem Energiemesser erhalten.
Aber nicht mit jedem.
Wenn die schnell genug messen, werden die Peaks gefiltert/übersehen.
Darum wäre der Plug S zur Messung noch geeignet.
Davon ab, 10% Fehler wären doch kein Problem.
Ich bin wieder in der "Heimat" und teste morgen mal zum Vergleich den Shelly 1 + 20W Halogenbirne.
-
-
kingof7eleven Danke

Ich habe ja mal Verbraucher an 1PM, Plug S und an anderen Messgeräten verglichen.
Der Plug S war auch im 2W Bereich ok.
Also, bei den verschiedenen Messungen, passen die Werte mehrer "Einfachmessgeräte" zusammen

-
Ich habe heute 2 Werte von einem Tisch MM im 50mA AC Bereich gesehen.
8,9mA ohne, 11,4mA mit Relais.
Aufgrund der etwas höheren mA an DC und etwas mehr Wärmeentwicklung, wäre ein etwas höherer Verbrauch im Vergleich Shelly 1 logisch.
thgoebel die letzte Messung erscheint mir etwas niedrig.
Kann das aber derzeit nicht vergleichen.
24V * 28mA ÷ 339V =1,98mA (evtl. Nachkomma der ersten Zahlen fehlen)
Kann Jemand den 1+ nicht mal über Kabel am Plug S messen?
-
Gut zusammengefasst

Mehrere haben ja Clamp genutzt, die werden auch wegen der Ringspule ander reagieren wie einfach über "Shunt Spannungsabfall gemessen"
Mann könnte wegen dem Problem mit Schalt-NT einfach einen kl. Verbraucher (20W 230V Birne, nicht LED) parallel vorher messen und dann den Shelly dazu, dann Differenz beachten.
-
Das wäre eine Lösung, was steht auf dem Trafo drauf?
Bei 24V wären das ca. 15 W, x2 = 30W.
+ Reserve 20%
Mit den UNI darfst Du die Glocken nicht ohne extra Relais schalten.
-
Ich habe ja für Messungen ein SEM6000 Energiemeter angeschafft, aber keinen 1+
Die Sache mit den Clamp-MM habe ich auch und mit dem Energiemeter verglichen.
Die Clamp haben im unteren Bereich eine zu gr. Abweichung.
Ich habe bei früheren Messungen... warum nicht einfach ein MM dazwischen schalten?
Das sollte doch genaurer sein.
Ein Tisch MM wollte ich sowie mal haben.
Evtl. noch ein getr. Stromzangenadapter dazu.
Das hat bei 4A AC 100mV/A
-
Ich kenne den Sensor nicht direkt.
Ich habe mich in der Vergangenheit wohl viel mit diversen Sensoren beschäftigt.
Bei dem scheint ein eigenes NT mit Schaltkontakt verbaut zu sein.
Jetzt zu evtl. Problem.
Wenn das Modul ein Relais nutzt, kann man einen SW Eingang direkt ansteuern.
Laut den Bildern würde ich vermuten... elektronisch geschaltet.. funktioniert häufig nicht direkt an den Shellys.
Vorhersagen kann ich da nichts