Beiträge von DIYROLLY
-
-
ich jetzt Schalter Zufahren schließe soll er zufahren, solange Zufahren geschlossen ist. Wenn ich Zufahren wieder öffne muss er da stehen bleiben wo er eben genau in dem Zeitpunkt ist.
Dann stelle mal auf Schaltertyp "momentary" um..
Man muss nicht direkt "rumnörgeln" man kann auch einfach mal lesen, probieren

Warum gibt es die vielen Einstellungen?
Weil es viele Möglichkeiten "außerhalb eines dummen Motors" gibt und Shellys dadurch universeller sind.
-
-
Weil Taster drücken, fährt, nochmal drücken = Stopp, einfacher ist wie:
Schalter ein fährt, schalter aus, fährt immer noch, Schalter wieder an = Stopp.
Mit mechanisch verriegelten Schalter geht das nicht, der kehrt die Laufrichtung um.
Oder in den Einstellungen rumspielen.
-
Genauso ist es, darum habe ich den Schalter gegen einen "Rolladen" Taster getauscht (10€)
Es gibt auch die mechanisch verriegelte Schalter, das wäre ganz schlecht.
-
-
Ich meine das ist kein BKW mit 600W (max) oder Fehlmessungen.
Wenn man damit 780kWh im Jahr schafft, bestelle ich das sofort
(1/3 Stromrechnung) -
Shelly 2.5 und Schalter wird "umständlich" in der Bedienung.
Start, Stopp.
Logisch, der bekommt dauerhaft Befehl "zu" über den Schalter, wie will man den ändern?
Ausschalten, Befehl weg, der weitere Befehl fehlt aber..
Also wieder schalten..stopp..nochmal.. auf
Das ist Standard und liegt nicht an den Shellys.
Einstellung "Kippschalter" ist korrekt.
An einem Rollo MUSS der auf Shuttermode eingestellt sein!
Was hilft mit der Logik? Taster nutzen..
Ein Taster drücken = zu, nochmal wenn man möchte = Stop
Den anderen drücken = zu, nochmal wenn man möchte = Stop
Bei vielen Schaltern kann man einfach eine Feder einsetzen.. Schalter wird ein Taster
-
Ok, dann hast Du ne gute Solaranlage
(mit mehr wie 600W)Ich habe auch nen langjährigen User hier nach seiner Meinung gefragt, der hat sogar Akku mit dran weil schon mal die Stromversorgung ausfällt.
Rückmeldung: Im Winter evtl. 10%.
Gut, der eine wohnt im Süden, der andere im Osten, wir im Westen

Das mit den höheren Verbrauchern tagsüber habe ich auch schon meiner Frau gesagt und Dauerstromverbraucher gibt es auch.
Trotzdem, ich kann mir die gut 2,1 kWh pro Tag über 365 Tage über 600W Solar nicht vorstellen.
-
Ich habe mal den Taschenrechner genutzt.
780kWh : 365Tage = 2,1kWh/Tag, da scheint oft die Sonne

-
Da ich keinen Plus 2PM habe, kann ich nur von einem Shelly 2.5 ein Screenshot machen

Betriebsmodus..
-
Woher soll ich wissen wie der SW angesteuert wird?
Eingangsstatus umkehren siehe Bild
-
Ich habe heute Nachmittag etwas per goo.. zufällig angeklickt.
Die Seite zu Solar selvPV war sehr ausführlich, über Anbieter, Wielandstecker, Anmeldung, Elektriker usw.
Bei rund 500W Solar war der Ertrag bei ca. 420-450pW (vom Hersteller Modul & Inverter)
Die hat man natürlich nur wenn die Sonne scheint und alles optimal ist (6-22Uhr)
Das Wetter und die Ausrichtung spielt eine entscheidene Rolle, ebenso muss ich den Überschuss ohne Speicher tagsüber voll ausnutzen können.
Bei normalen Arbeitnehmern klappt das nicht immer.
Im Winter ist alles anders und da wird nicht viel passieren.
Die 780kWh sind vom Shelly?
Die Infos belaufen sich eher auf die Hälfte, der Stromzähler muss auch passen und von L1 nach L2 oder L3 weiterleiten und das vom Verbrauch "abziehen" bzw. nicht berücksichtigen.
Wir haben als einzigster bei 26WE einen digitalen Stromzähler an unserer ETW.
Bei den alten Drehzählern gibt das nix.
Das waren Erfahrungswerte, Messungen, die auf 30Ct/kWh basieren.
Wir sind jetzt bei 39Ct/kWh, darum überlege ich ja auch

Zur Energiemessung und Addierung über 365Tage würde ich keinen Shelly 1PM nutzen.
Darum würde ich Wlan/Cloud direkt am Inverter bevorzugen.
Manche haben mehr, manche weiniger, liegt ja auch an der Solaranlage

Und die Abrechnung Stromanbieter zählt, wieviel war es weniger bei gleichen Stromverbauch den man üngefähr kennt.
-
Ich habe 2.5er und andere geöffnet, aber nicht genau drauf geachtet ob die Schutzfolie durchgängig aufgebracht ist.
Hier ist ein Foto von einem neuen, ungenutzten Shelly und 2022 gekauft.
Ja, sieht auch so aus.
Warum kann man das Stückchen Zusatzfolie nicht einfach breiter aufkleben?
@66er Das wäre doch was zu Q&A?

Das wird zwar eher ein unglücklicher Zufall gewesen sein und evtl. war "Druck" durch Kabel auf dem Gehäuse.
-
Der Plus 2 PM muss als Rolladensteuerung konfiguriert sein.
Sonst noch vom Hersteller die Anleitung: https://www.rollladenshop24.de/documents/Somf…c2db02d5b1dcf20
-
-
Ich bin auch in einer Denkphase, macht ein BKW bei derzeit 40-60€ Ersparnis/Jahr Sinn?
Bald bestimmt.. Ich habe vorerst eins mit intr. Wlan im Inverter ausgesucht.
Wird bestimmt dadurch übersichtlicher

-
wenn der Shelly plus 1PM ebenfalls mit einem Korrekturfaktor versehen werden würde!
Das sehe ich genauso

Ich habe nicht behauptet der 1PM misst keine Spannung.
Der Wert ist aber daneben oder falsch (oder die Auswertung der FW nach gut 2 Jahren immer noch)
Wofür ist der Faktor denn gut?
Darüber kann man den Messfehler "geradebügeln"
Das Datenblatt hilft doch nicht.. die FW vom Shelly muss das richtig auswerten oder der BLE ist der falsche Chip dafür.
-
Ein Shelly 2.5 macht mit einem Relais auch keinen Sinn.
Die Bedienung über einen Taster auf/stopp/ab finde ich persönlich nicht schön.
Dazu keine %te steuerbar.
Was würde ich machen?
Antrieb für ca. 50€ tauschen, einen Shelly 2.5 und besser direkt nen 2fach Taster dran.
Dann gehen auch 30% bei Sonne (Alexa, Szenen, usw.)
Tausche mal einen aus, der Rest folgt bestimmt

-
Nee, wie der die int. Spannung auch verrechnet oder misst (ist mir persönlich total egal), bei Faktor 1.0 misst der falsch!
(zum x-ten Mal: 235:220 = Faktor passt recht genau)
Der schaltet bei Spannungsschwankungen nicht einfach ab.
Vergleichsmessung 1PM mit passenden Faktor und Plus 1PM?
Ich denke die ellenlangen Diagramme an anderer Stelle.. und evtl. bis 20V Abweichung.
Was ist besser, falsche Spannungswerte oder Korrekturfaktor?