Das Script muss alle x min prüfen wie geschaltet ist.
Info ohne Wlan

Da es ein Shelly 1PM ist, ist meine Vermutung, der Schaltausgang ist in Reihe zur Pumpe um den Stromverbrauch zu messen.
Die Überschrift passt ja auch dazu.
Um die Temperatur zu überwachen reicht ein Addon an Shelly 1 mit Sensor (oder das neue für Plus Serie oder ein UNI)
Den Status, Pumpe bekommt "L" und läuft dann, kann man mit verschiedenen Shellys prüfen (SW oder Input an 230V)
Wichtig, die selbe Phase und 230V!
Es gibt auch Schellys die kontaktlos Strom messen können.
Zudem ist die Pumpe nicht beschrieben. 100W, 1kW, 2kW?
Bei höheren Schaltleistungen treten ohne Schutz teilweise verklebte Kontakte auf.
Lese bitte nochmal zurück, ich habe noch etwas nachgetragen.
Shelly können Push Nachrichten senden.
-
Die Pumpe wird eigentlich von einem Thermofühler geschaltet. D.h. Temperatur über 70°C Pumpe ein, darunter Pumpe aus.
Wenn der Ofen zu heiß wird, geht er in notlauf und Frischwasser läuft zum kühlen durch.
Und genau das ist gestern passiert als scheinbar das Gerät mit einem anderen abgeschaltet wurde
Diese Sicherheitseinrichtung möchtest Du mit nem Shelly ändern?
Halte ich für keine gute Idee..Was passiert ohne Wlan?
Den letzten Satz verstehe ich nicht: ..mit einem anderen abgeschaltet wurde..
Die "hardwaremäßige" Schaltung, Thermostat, Pumpe würde ich nicht unterbrechen.
Was man machen könnte wäre die Überwachung der Temp. und Pumpe läuft (Meldung o. ä.)
Wenn dann ausversehen die Pumpe angeschaltet wird, pumpt er das Wasser unnötig zum Ofen und wieder raus.
Damit meinst Du bestimmt die eigene Veränderung der vorhandenen Schaltung?
Nachtrag: Bei solchen Veränderungen sollte man auch an den "Fall der Fälle" denken.
Möchte man nicht, aber wenn ne Versicherung nicht zahlt weil was eigenständig geändert wurde...
-
So gegen GND steuern sollte aber gehen.
Ist bestimmt wie üblich, ein Widerstand gegen + verbaut.
-
Ich habe deshalb auch Autorange rausgesucht, ist dann ein Problem weniger (200mV Messbereich an 230V..)
Fehlmessung U/I gab es bei mir auch schon

Ich hatte mal früher eins mit mechanischer Verriegelung.
-
Ich habe da ein Benning geholt.
Ich persönlich nutze sowas auch nicht, meine Kosten eher 100€.
Wenn man mal "etwas" messen möchte, ist das besser wie die überteuerten 10€ Teile im Bau- oder vom Trödelmarkt für 6€, oder Aldi..
Ich hatte halt extra auf das Buget geachtet, mehr ausgeben geht immer

-
Auf dem NT steht "constand Voltage" also korrekt.
Problem am i4 wäre ungewöhnlich (oder defekt)
-
Das war doch schon mal gewesen...Cloud
Meiner mit V1.12.1-ga911.. geht noch.
-
Man sollte auch nur was aktivieren, was auch vorhanden ist

Gilt für viele Gräte...
-
Ok. Scheint was drann zu sein.
Ich hatte heute Abend mal über alle 2.5er Shellys Im Rolladenmodus nachgeschaut.
Bei mir sind es bei 9 Rolläden, 5 Stück wo keine Downschsltung gespeichert wird, in der Leistungsaufzeichnung. Bei 4 wird es aufgezeichnet
Das mit den fehlenden Wh in der Cloud habe ich, bzw. mit mehreren hier doch schon vor Monaten diskutiert.
Das ist normalerweise an der Stelle OT.
Wir haben 7 Stück, die meisten speichern nur morgends, einzelner nur abends, einzelne 0 Werte.
Das schwankt, hatte auch mal 5 Stk. ohne Wh über mehrere Tage.
Die Antriebe sind alle neu und identisch ca. 175W, beim Runterfahren logischwerweise auch 175W (Antriebe etwas überdimensioniert)
Ich habe mal als Bsp. 2 Sreenshots von 2 Rollos die immer nur 1 x/Tag nach Sonne auf/zu fahren.
Damit nach Sonne nicht alle Rollos gleichzeitig fahren, habe ich kurze Pausen als Verzögerung eingefügt (1-5 Sec.)
Fahrzeit alle 21-24 Sec.
Woran liegt das nach meiner Meinung?
Problem 1.: Cloud erfasst kurze Verbräuche nicht richtig oder gar nicht. (<1 Min.)
Problem 2.: Abends gibt es mehr Datenverkehr zur Cloud (meistens keine Werte)
Problem 3.: Internet/Router/Repeater verzögern wegen vieler Daten evtl. etwas, + Wlan Qualität vom Shelly
Die angezeigten Werte sind deshalb unbrauchbar (falsch, fehlen..Müll)

-
Es gibt ja auch alte 24V für Weihnachtsbeleuchtung und andere Netzteile die nicht stabilisiert sind...
Ist ne Möglichkeit für den Fehler
-
Hat der i3 ne eigene Spannungsversorgung?
Im Gehäuse Torantrieb...und evtl. 24V vom Torantrieb.
Sonst gab es Probleme nach Update, aber keine Neustarts.
Dann noch, Inputs worüber gesteuert?
Häufige Ursachen für Reboots, Resets an diversen Shellys sind: Unsaubere, schwankende Spannungsversorgung und Störsignale (Peaks) an den Inputs.
Das kann zufällig auftreten.
-
Beispiel mit manueller Bereichswahl (mit das günstigste):
https://www.amazon.de/dp/B083V82H97/…6bd87f31d6&th=1
Beispiel mit automatischer Bereichswahl (für nicht so versierte
)https://www.amazon.de/automatischer-…09SPYTP84&psc=1
Oder mit "etwas mehr":
https://www.amazon.de/dp/B07GSMWFB1/…=A2XA8ZEMTWDLZH
Die gibt es massig...
Meine Meinung, die im Baumarkt sind oft, na ja..
-
-
Ich hatte aber auch geschrieben, das sind für mich verschiedene Geräte.
In den Bildern entspricht doch nichts dem Fotos vom TE?
In dem Plan F2040 wäre "A" ein Bussignal, da gibt es kein A+, A-
Das Gerät ist doch nicht wirklich bekannt.
Der TE hat +, L, -, A+, A-
Ich wüsste auch nicht wie ein Optokoppler über nen Triac das gleiche Signal wie an nem Zusatzlautsprecher weitergeben soll.
Das ist eher alles Theorie, wenn "A" ein Bussignal ist, hat er sowieso die "A"-Karte.
Da kann man lange.., ohne Messen ist das wie im Nebel.
Nachtrag: Wieso benötigt ein Wiedergabegerät Wechselspannung, das muss (wird) ja kein reiner Lautsprecher sein.
Nen elektr. Ding-Dong gab es vor xx Jahren, da ist auch ein Lautsprecher verbaut

-
Wechselspannung an A+ A- würde ich ausschließen.
Die Lampe geht ja nur an/aus.
Ich habe ja schon selber ne Lötstation 24V umgebaut & gebaut.
Die nutzen einfach Timing ähnlich PWM zum Triac.
-
Der UNI Input kommt ja nur an A- A+.
Was der F2438 daraus macht, ist was anderes.
Wie steuert man nen 24V AC Lötkolben (Lötstation) mit nem Arduino o. ä.?
Nen Optokoppler mit Diac->Triac, gibt es als Chip (Opto LED-> Diac -> getrennter Triac)
In den Bild kann das ja schematisch dargestellt sein.
Hatte ich ja auch geschrieben.
Den F2438 Ausgang würde ich auch nicht am Shelly nutzen.
-
Wenn die Inputs nicht genutzt werden, kann das sinnvoll sein

Evtl. gibt es einen "Störenfried" in der Nähe

Wenn die Inputs reagieren, aber benötigt werden, ginge sicherlich auch ein 10-22k Ohm nach GND_Sensor.
-
Sehe ich das was falsch (brauche neue Brille?)

Die Bezeichnungen sind im Foto und den Plänen nicht ganz identisch, evtl. wurde da was per Platinen-Update..
Beim F2438 ist "- A +" identisch.
Da ist ne Diode für den Optokoppler mit Triac dran (MIC), weil Ausgang 230V.
( thgoebel ich habe so ein Teil, der benötigt an dem Led Eingang einfach Spannung für ein/aus, Triac steuert durch)
Gut, es muss ja nicht A+ gesteuert werden, kann ja auch A- sein.
Wird ja auch häufig genutzt (ist besser so)
A+ und A- Ist ja einfach zu messen.
Den F2438 Ausgang würde ich auch nicht am Shelly nutzen.
Wenn jetzt gegen Minus geschaltet wird, reicht doch ein Widerstand zw. A+ und A-, A- geht dann zum Input UNI (Pullup)
UNI kommt an + und - der Anlage.
Input auf "reverse" und der Output steuert nen anderen Shelly für ne Leuchte o. wie auch immer.