Beiträge von DIYROLLY

VPN/Proxy erkannt

Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.

    Ich habe nicht alles gelesen (nörgel....)

    Das Gerät von dem (hässlichen) Teil/Bild meinte ich ;)

    Wenn es mittlerweile was gibt, was man nicht mit Arduino/Wemos D1 & IR oder Funk basteln muß, wäre nicht schlecht.

    IR ist Raumgebunden, den Harmony HUB haben wir.

    Die Harmony sind seit vielen Jahren die konfortabelste und universell da per PC konfigurierbar (haben wir seit >7J)

    Das anlernen von IR geht wie?

    Da gibt es diverse Protokolle, jede Taste einzelnd?

    Kann mir nicht vorstellen, oder die haben oder nutzen die riesiege Datenbank von Logitech.

    Das "gute" an dem Rest ist ja die "Zwangsregistrierung" von diversen Apps aus CH (Tuya..)

    Dauert nicht mehr lang, die CH schalten dann mal einfach bei uns alles aus oder an.

    Ich vermeide alle schönen Vereinfachungen/Verknüpfungen von A mit B mit C (Multi-Logins)

    Bei den vielen Shops, Logins und immer versch. PW braucht man hat ein "Büchlein" als alter Mann :)

    OT: Ja Stegleitung, in den angegebenen Farben gemischt in ner 3 fach UP für 2 x Licht und Steckdose.

    Von da Leitung andere Wandseite, 10 cm. mit Lüsterklemme kam unter dem Sockel raus..

    Ist zum Glück im Untergeschoß, das habe ich bereinigt, abgeklemmt & gekappt, aber nicht die Wände aufgekloppt...

    Ich habe in der ETW im Laufe der 6J etliche "bröselige" Stegleitungen ersetzt.

    Verlegt zu ca. 80% und wenn man überlegt, war ne Praxis für Physiotherapie...

    Wenn ich die FIs und 2x DL usw. weglasse, haben wir 6 Sicherungen für 110qm EG + 55qm Untergeschoß für die gesamte Beuchtung und alle Steckdosen X( Unten war ne Teeküche mit Herdanschluß, da ist wenigstens die WaMa & Trockner getrennt dran.

    Das Elkos im Laufe der Zeit austrocknen, ok.

    Kenne ich auch in Netzteilen von Verstärkern...dauert aber viel länger.

    In besseren Mainboards kommen Goldcaps rein, kann man in Shelly nicht erwarten.

    Auch andere Shellys "könnten" in gleicher Zeit ausfallen, tuen die aber nicht ;)

    Problem ist die Enge und die dauerhaft höhere Temp., die Spule wird recht warm und die wurde beim Nachfolger gewechselt.

    <24 Monate wäre je nach dem wo her, Gewährleistung.

    Die 2.5er und bestimmt auch andere Gen. 1 gibt es bald nicht mehr.

    (Ich würde die im "Outlet" aber kaufen..)

    Wo gibt es ein Problem mit der farblichen Kennzeichnung von Kabeln?

    Bei uns, die ETW ist von 1990, geht auch braun als PE?

    3 Pol Flachkabel Sw, Bl, Br gemischt in UP unter 3-fach Schalter mit "normalen" Adernfarben.

    Die Spezies haben Kabel genutzt die gerade da waren...

    So habe ich wenigstens an der Stelle im Keller festgestellt und gelernt, Br kann u. U. auch PE sein.

    3-Pol Flachkabel kann man als Stromanschluß auch unter dem Fliesensockel in die Luft raus verlegen (Br, Sw, Bl)

    Zum Thema: Bei den BWM muss man beachten, der SW funktioniert nicht mit allen PIR (Halbleiterrelais, SW erkennt Wechsel nicht immer)

    Da gibt es hier im Forum ne Liste der BWM.

    Das ist beim Hochseeangeln (Ostsee) wichtig :)

    Drift.. stehste auf der falschen Seite, haste die A-Karte..weit raus geworfen..viel kurbeln..liegt auf Grund...Mist, Pilker ist untern Boot oder hängt, schnell reinholen..

    Andere Seite fängste die meisten Dorsche....den Pilker musste trotzdem immer wieder reinholen...sonst 100m Schnur abgewickelt.. (der Pilker bewegt sich mehr) Ich kenne nicht nur Shellys :)

    OK ^^

    Der SW macht wegen der parallel angeschlossenen Pumpe dann bestimmt Probleme, wäre ja nicht das erste Mal.

    Deshalb Trennrelais oder Optokoppler oder ein EM, o. ä.

    Wenn die Pumpe nur am Output ist, nicht unbedingt.

    OT: Ist ja wie ein häufiges Hobby der Frauen, die stricken gerne, kommt nicht immer ein Pullover bei raus ;)

    ( Krauskopp Du schreibt ja schon mal sowas :) )

    Nochmal zu dem am wahrscheinlichsten Problem.

    Der SW Eingang reagiert nicht immer.

    Das deute/vermute ich aus Deinen Beschreibungen, die nicht immer ganz eindeutig sind.

    Wenn der Shelly 1PM pallel zur Pumpe ist und das Thermostatventil die Pumpe und Shelly einschaltet, dieser aber nicht immer regiert.

    Der 1L hat eine andere Eingangsschaltung, da ich keinen habe, kann ich das nicht vorhersagen.

    Ich vermisse immer noch ne Zeichnung wie der 1PM verschaltet ist ;)

    Der 2.5 wäre etwas Verschwendung, ginge nur am einem SW auch.

    Die originale Schaltung würde ich wieder zurückbauen, dann den 1PM an die "gleichen" 230V mit L und N anschließen (Dauerspannung), den SW an die vom Thermostatventil geschaltete Phase L (Pumpe L) Ausgang O bleibt frei.

    Der SW müsste auf jeden Schaltvorgang der Pumpe reagieren und auch das Relais schalten.

    Beides kann man über xyz abfragen, sehen.

    Ein i3 oder i4 zur Abfrage ginge auch.