Krauskopp und zwei Outputs und bis 5 Sensoren, zur Erinnerung..

(nach meiner Meinung weitaus stabiler nutzbar wie das Addon..)
-
PT100 ist ein Platinwiderstand mit 100 Ohm bei 0°C und deshalb 2 adrig.
Die DS 18B20 sind elektr. Sensoren mit serieller Kommunikation (1-Wire)
PT100 gehen über Messumformer an nem Analogeingang UNI (oder neues Addon, ungetestet)
-
Die Diode ist nicht immer notwendig, aber meist hilfreich.
Ne Diode & Widerstand kann ich Dir gerne in nem Briefumschlag stecken.
Kosten nur Ct., das teuerste ist die Briefmarke.
Nach meiner und bestimmt anderer Meinung:
UNI + an +
UNI Gnd an -
Input über Diode an +A, sonst testweise der ADC Eingang über Diode an +A
Diode Typ: 1N4001...bis 1N4007, 1N4148, einache Shotty Dioden gehen auch
-
Thomas war etwas schneller

-
AC misst der über den ADC Eingang nicht.
Natürlich kann der Eingang auch an den +A, man muss dann testen ob der schnell genug auf den Spannungsabfall (Klingeln) reagiert.
Ne Diode in Reihe verringert zwar die Spannung etwas, würde aber in dem Fall egal sein.
Die Diode würde ich immer vorsehen.
-
Ich würde die neue Fritz erst als neuen AP mit eigener SSID nutzen, den Fritz Repeater darauf als Mesh einrichten.
Wenn alle Geräte umgezogen sind, den Zyxel rausnehmen.
Wie Loetauge unter #53 meinte.
Ich nutze immer noch keine festen IPs und habe keine Probleme.
Die Fritz kann man ja bei jeden Gerät ja auf "immer gleiche IP vergeben" einstellen.
-
In den Plänen #36 schaltet der A ja auch nach GND, ist jetzt am +A auch so.
Spannung fällt beim Klingeln ab.
-
Dies könnte mit einer Widerstandsmessung am STROMLOSEN Gerät geklärt werden.
Das ist ne gute Idee, wollte ich aber nicht unbedingt vorschlagen (unerfahren)
Bei den älteren Messungen hatte er ja zw. -A und - 0V.
Zw. +A und + ca. 4V
Ich vermute deshalb den +A als Schaltausgang gegen -
Ohne "Last" könnte der +A über nen Pullup-Widerstand auf + angehoben werden.
Daher hatte ich an ne Diode und Widerstand am Input UNI gedacht (Restspannung +A muss <1V)
-
Er hatte auch ca. 3V zw. + und +A gemessen.
Gut, das könnten Messfehler sein.
Ich mache mir da auch Gedanken und deute das halt.
Das ist sicherlich ne andere Elektronik drin wie die Beschreibungen zu Anfang.
Warum gibt es da +A, -A und nicht nur A?
Wenn er jetzt Deinen Vorschlag zu den letzten Messungen macht, bleibt ja nichts mehr übrig

Die verbauten ICs und Dioden sind auch nicht wenig und da können Abweichungen durch die Dioden entstehen.
Nachtrag: Ja, das ist ein längeres Thema geworden.
Wir machen das um User zu helfen und es ist ja auch öfters etwas ne Herausforderung

-
Oh je, was kann man sich mit nem Mix von xyz Wlan Geräten antuen

Verschiedene SSID, WPA, kein Mesh mit Repeater.
Ja, die Shellys und andere sind da etwas "versteift" darin, andere Geräte verzeihen das haben aber sicherlich öfters langsame Verbindungen.
Jetzt wird wie meistens, an den Auswirkungen gearbeitet, ich würde das grundsätzliche Problem lösen

-
weil ich das aus der Berufswelt zu oft sehe, dass an falscher Stelle gespart wird..
Ja, ist so

Wir als Verbraucher sind aber die "Verursacher", darf nicht viel kosten...
Wenn jeder mehr ausgeben würde und auf Qualität achtet, würde der "Billigkram" verschwinden.
War in meiner großen Firma nicht viel anders..sparen.. da hat jede Messstelle/Aktor grundsätzlich über dem Daumen 2.000€ gekostet.
-
Allterco hat doch reagiert oder es selbst gemerkt und alle sind wieder glücklich

-
Dann sollte es klarer sein

Die ~6V an +A sind AC oder ungefähr beim Klingeln?
Funktionieren müsste es mit nem UNI.
- ist GND
+ sind ca. 14V
+A ist der Ausgang für die Klingel nur umgekehrt.
Jetzt stehe ich da (und andere haben sich "abgemeldet")

Da ein Multimeter recht träge ist, müsste eine Diode in Reihe zum Input UNI und zusätzlich ein Widerstand nach GND.
Das würde ich probieren, der Input reagiert auf + und muss auch <0,7V sein (reverse Input)
Krauskopp Du hast ja auch Recht, man kann auch lernen und meine erste Elektor war glaube ich 1972

-
Ich denke da spielen Bauteiletoleranzen und QM Hersteller der Elkos ne Rolle, meine gehen ja auch noch alle

-
Thomas untersucht Shellys immer gerne, soweit ich mich erinnere hat der Plus 2PM einen Kondnsator mit höherer Kapazität verbaut.
Langzeit natürlich noch nicht.
-
Ich hab auch noch ein paar mit 6-stelliger ID im Haus, da es aber damit noch keine Probleme gegeben hat, lass ich das soweit
Gut, Allterco hat da nicht direkt jeden darauf hingewiesen, kam im Laufe der Zeit raus.
Spätestens bei Änderungen wird es Probleme mit Updates und der Cloud bei 6 stelliger geben.
Ich habe die letzten Beiträge nicht alle gelesen, nur hin und her.
Grundsätzlich, gibt es einen Anbieter der so ne vernünftige Cloud/App mit smarten Geräten für >15€ anbietet?
-
Gleicher Text, nur positiv.
Gleiches Problem an anderer Stelle hat sich von "selbst" gelöst (Cloud)
-
Ok, hast ja Recht

-
Ich versuche das Problem zu lösen und nicht die Auswirkungen

Gut, man kann per Software entprellen (Debounce)
Ich denke eher so, geht nicht richtig, Fehler wo?
Suchen, wenn nicht dirket gefunden, ändere ich Wahrscheinlichkeit 1, 2, 3
Kommt davon, wenn man >30J in der Forschung war

Ich würde nicht die Shellys, sondern Schalter/Taster tauschen.