An dem 2PM sollte noch ein RC-Snubber wegen der Pumpe dran und ein 1PM Gen3 wäre besser geeignet.
Der Schwimmerschalter für "Übervoll" an dem Eingang muss für 230V geeignet/isoliert sein!
Man sollte den Ausgang auch nicht auf "detached" bzw. getrennt stellen, der "übervoll" sollte die Pumpe immer einschalten.
Beiträge von DIYROLLY
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
Bei den Schwellenwerte ist das beschrieben wann notwendig (ignorieren)
Ich würde mal überlegen, wie war das
Ändere mal in: 2317 + (x/100*1.003) unter Ausdruckseinheit "kWh" -
Ich bin mir nicht sicher wo die anderen Adern hingehen, ich nehme aber an auf den Schalter darunter
Man sollte sowas prüfen/messen

Theoretisch sollte das so sein https://shelly-forum.com/file-download/47591/ -
Wieso nen Benutzer definierten Ausdruck angeben?
Das ist automatisch in % und bei dir wird mal 100 gerechnet, einfach leer lassen. -
Warum darf Pin 2 / VAC 2 nicht verwendet werden?
Weil der PIN 2 "VAC 2" ist und zum Gleichrichter zur Nutzung einer Wechselspannung gehört.
Wenn man eine Spannung über den analog In messen möchte, gehört der Minus immer an GND.
Wenn der VAC 2 genutzt wird, verringert sich die gemessene Spannung um den Spannungsabfall eine Diode.
Warum 250 Ohm?
Der Spannungsabfall am Shunt ist geringer, 5V -1V = 4V für den gesamten Messbereich des Sensor.
Bei 500 Ohm, 10V - 2V = 8V für den gesamten Messbereich.
Bsp. bei 2m Eintauchtiefe (Messbereich) vom Sensor:
4V : 200cm = 0,02V pro cm, 8V : 200 cm = 0,04V pro cm.
Man sieht also "mehr" Unterschiede
-
Ich würde immer noch empfehlen, PWM Lüfter über den PWM Anschluss zu nutzen und nicht über DC per PWM zu steuern.
Der Preisunterschied ist maginal und ein PWM Lüfter läuft immer korrekt an.
Einige lassen sich darüber auch nicht ganz abschalten und laufen mit Min. Drehzahl.
Der PWM Eingang kann problemlos parallel geschaltet werden.
Zu der Laufzeit (Haltbarkeit) kann ich bei den DC gesteuerten Lüftern über PWM nichts schreiben.
Über DC wird der Lüfter halt per PWM Frequenz dauernd an- und abgeschaltet, das ist ein Motor und keine LED
Mit dem RGBW 2 hört man bei den 1kHz den Lüfter summen, beim RGBW PM nicht mehr. -
Es gibt auch ein Anschlussdiagramm dazu: https://shelly-forum.com/file-download/49643/
Da sollte es keine Probleme geben, den Pin 2 dann nicht für Minus nutzen, sondern den GND.
Der ALS-MPM-2F ist im Grunde identisch.
Ich nutzte nen TL-136 (ca. 20€ Amazon) auch an 12V DC, anstelle der Spannungsanzeige habe ich den analog Wert genutzt und kalibriert.
Regentonnen leer = 0% und voll = 100% -
Das könnte auch mit: User nutzen nen 2PM an Rollos und verstehen nicht das der vorher auf Abdeckung umgestellt werden muss...
So ist der vorher eingestellt
(und es gibt evtl. weitere Einstellungen) -
Bei mir sehen die auf Lochraster immer so aus.
Beim Plus UNI halt etwas größer und GND doppelt.
Die Schraubklemmen sind 2,54mm (massig und günstig bei "Amazone") -
Bei der Steuerung der Lüfter ohne PWM Anschluss sollte man die Startdrehzahl ab xx %PWM oder x Volt beachten.
Mann kann die zwar runtergeln bis die stehen bleiben, aber von da laufen die nicht mehr an.
Viele starten so ab 4 bis 5V, beim Start sind also xx % notwendig.
-
Im Shelly Addon befindet sich schon ein 4,7k Pullup zwischen +VCC und Data.
Durch einen weiteren 4,7k, xx Meter weiter, also nahe am Sensor, wird der Pegel erneut etwas angehoben.
Sowas gleicht Störungen & Schwankungen etwas aus.
Mit Stern meinte ich, Bsp. ein Kabel 10m am Addon, danach Teilung zu x Sensoren mit den 1-3m Kabeln.
Das geht auch, mit einem Kabel können x Sensoren verlängert werden.
-
Bei längeren Anschlussleitungen ist ein 4,7k Widerstand zw + und Data bei 1-Wire möglichst nahe am Sensor hilfreich.
Bsp. Verbindungsstelle Verlängerung<->Kabel Sensor, bei Sternverteilung einer, sonst jeweils.
Das verwendete Kabel zur Verlängerung hat auch einen Einfluss.
-
Ich werde jetzt zusätzlich auf Festverdrahtung über 1 PM umbauen.
Sehr gute Idee

-
Was wäre wenn der PE über den Plug S ein Kontaktproblem hat?
Ich habe an meinem 800W BKW mit alten WR und danach Zendure das schon mehrfach mal über nem 1PM Gen3 abgeschaltet, keine Probleme. Ist bis zum 1PM natürlich fest angeschlossen.
-
Eine Zehnerdiode ist keine gute Idee einen Messbereich zu ändern. 2 Widerstände wie vorgeschlagen sind passender.
Die ZD benötigt etwas Strom damit die arbeitet und der Eingangswiderstand am Addon ist zu hoch.
-
Ich habe vor kurzem einen Sensor TL-136, 4-20mA, 0-2m, 12-24V für ca. 24€ bei Ama.. gekauft.
Ich nutze eher nur bis ca. 1m und habe den über 500 Ohm Shunt getestet.
Funktioniert oberhalb 11V DC, analog In über UNI kalibriert, zeigt dann 0-100% an (2V min. 5,1V max. bei 82cm)
Auf dem Sensor steht zwar 24V DC, funktioniert aber schon ab 12V wie bei Amaz.. angegeben.
Läuft über eine 12V Solar "Inselanlage", daher 12V DC -
kann mit dem Plus RGBW PM die Lüfter direkt regeln?
Wieso ist von 5V DC die Rede?
Hast Du ne Bezeichnung der Lüfter?
Wenn die einen PWM Steuereingang besitzen, kann man den direkt nutzen. -
Ok, dann spricht nix dagegen den mit 230v zu versorgen für das Projekt
Mir ist die Verwendung eines Shelly Plus 1 / Shelly 1 Gen3 für eine PWM Steuerung eines Lüfters über Gleichspannung, Nutzung von Tasmota und den nicht kurzschlussfesten GPIO Port unverständlich.
Es gibt mehrere und auch einfache Möglichkeiten, dies mit einem Shelly RGBW2 oder RGBW PM zu realisieren.
Beispiele hatte ich auch vor längerer Zeit schon gepostet, auch 12V/24V DC Lüfter ohne PWM Anschluss können zusätzlich mit einem kl. Mosfet-Modul über einen RGBW gesteuert werden.
Noch ein Hinweis zu den GPIO Ports an einem Shelly der mit 230V versorgt wird, der "L" Anschluss (Phase) entspricht dem internen GND und alle Ports liegen quasi auf dem Potential der Phase! -
Mit etwas "Lötkunst" könnte man 2 Print-Taster mit nem Plus UNI in der Steuereinheit überbrücken.
-
Was für ein COB ist das denn?
Wenn der Plus zusammen oder einzelnd vorhanden ist, sowie der Minus getrennt ausgeführt ist, geht das auch.
Der RGB Farbmodus passt dann bei 2 Kanälen nicht oder den RGBW2 auf 4 Kanal umstellen.