welcher muss raus (rot oder grün)?
Der obere, rot.
Das gilt immer, egal ob der Sensor mit 3,3V oder umgebaut mit 12V läuft.
Einstellungsmäßig auch egal da der Sensor immer nur in nem Bereich Spannung ausgibt.
(Bsp. 80% von 3,3V oder 80% von 12V)
die 4-20 mA Sensoren haben 2 Adern, die 0-10V Teile haben 3 Adern
Korrekt.
Die 4-20mA beziehen ihre Spannungsversorgung daraus und benötigen meistens 24V.
Die 0-10V sind besser nutztbar.
Das mit dem "Luftschlauch" kenne ich nicht, ich habe hier schon Sensoren rausgesucht, auch andere User.
Suche hier mal nach Standmessung, Zisterne.
Gibt es sicherlich und macht Sinn, ich habe einen zum Einschrauben den man deshalb nicht "versenken" darf (der Druckausgleich ist außen)
Mit nem wasserdichten Schlauch drum könnte ich den auch versenken.
Die anderen werden einfach "versenkt" und sind für eine Eintauchtiefe bis x m.
Kosten ca. 38€.
Die Meter müssen stimmen = Messbereich, die notwendige Spannungsversorgung steht im Datenblatt.
Bei Dir 2m, 2 m = 10V = 5V/m, 1,65m * 5V = 8,25V sind bei Dir 100%
Da hilft kein Poti.. (nur ein Verstärker)
Bis 3 m gibt es auch kapazitive Standmessungen (auch Homematic)