Zum Beispiel so: 16,3°, ein paar Sekunden danach 16,2°, eine Sekunde später 16,4°.
Bei meinem UNI mit 3 DS18B20 sehe ich in der Cloud keine Sprüngevon +-0,1°C in xx Sec.
In der Historie gibt es genaus min/max Werte.
Ich regele das Ventil im Vorlauf sogar ganz eng an einem festen Wert (16,5 °C, bei Überschreiten Ventil zu, bei Unterschreiten Ventil auf).
Das kann man mit 0,1°C so machen, die Frage ist wann das Ventil wegen häufigen Schalten den "Geist aufgibt"
Daher die Hysterese von 0,4-0,5°C wenn die Sensoren die auch haben.