Lieber Krauskopp ist nicht ganz falsch aber auch nicht ganz richtig.
Die Übergangswiderstände der Stromschienen, der 2,5mm² Kabel davor und danach, die nicht verändert wurden, sind sowas von gering im Verhältnis zum Verbraucher, ebenso der Widerstand der Kabel ist maginal unterschiedlich.
Im Vergleich flexibel/starr wurden nur die Kabel entsprechend umgeklemmt, einen Stromwandler umsetzen sollte keinen Einfluss haben.
Nur innerhalb bzw. zwischen den beiden Stromschienen wurde etwas verändert.
Zuletzt siehe #52, ich habe nur die Stromwandler umgesetzt und den Verbraucher jeweils abgeschaltet, kein Kabel geändert, abgeschraubt, gewechselt oder irgend etwas anderes geändert.
Die Werte sollten alle ähnlich/vergleichbar sein, waren die aber nicht
Dann erkläre mal die ca. 10W Differenz EM1/EM2 bei einer passenen Summe von A) 84,8W, B) 85,6W, C) 85,2W?
Wenn die Theorie nicht zur Paxis passt, teste das doch selber ![]()
Und wie ich geschrieben hatte, der Shelly wurde nicht abgeschaltet.
Das Testboard liegt noch auf dem Schreitisch, soll ich jeweils für eine Messung auch ein Foto machen wo die Wandler gerade waren?
Beiträge von DIYROLLY
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
Der Zusammenhang, PV Überschuss, Kühlschrank und Durchfluss ist mir nicht ganz klar.
Die Heizung und Warmwasserspeicher schon.
Den Durchflusssensor, wenn der da was beeinflussen soll, sollte entsprechend nach Faktor in l/Min oder so eingestellt sein.
Den Zusammenhang mit PV Überschuss sehe ich aber nicht. -
Ausschnitt aus einem YT Video.
Also an gleicher Stelle wie bei den anderen Mini -
Recht sicher, die 1 Mini & 1 PM Mini G3 haben den, meine PM Mini sind verbaut..
Der ist in der Mitte Unterseitemit den Schrägen.
Ich suche mal nach Bildern -
Shelly haben üblicherweise auf der unteren Gehäuseseite einen kl. runde Stelle und darunter ist ein Taster den man für >10s drückt.
Danach sollte ein reset auf Werkseinstellungen erfolgen und der muss neu angemeldet werden.
Welche AP Adresse ist sichtbar?
Shelly..xyz-ab3759332581 wäre der AP des Shelly, einfach mit der App über WLAN-Scan suchen. -
Ich meine, wenn man den Shelly mit Tasmota flasht, sollte man sich über die Konsequenzen im Klaren sein.
Da erscheint eine Warnung, jeder wie er mag.
Was ist denn wenn die FW drauf ist, ist dann die orig. FW wieder vorhanden? -
Das ist doch nicht neu.. Spannungsspitzen :
-
Kannst Du den Durchmesser vom Tank und Abstand Sensor zum Rand angeben?
Der Sensor ist ja nicht mittig eingebaut.
Richtung "leer" hast Du evtl. noch nicht bestimmt.
Der Zulauf ist in der Nähe vom Sensor, das wird bei einem Zulauf zu Schwankungen führen, der misst ja nicht kontinuierlich. -
-
Warum bei dem kürzeren 2.5mm²-Kabel weniger Leistung fielst als bei dem längeren kann ja nur aus 2 Gründ geschehen
Ich habe die Kabellängen gemessen und noch einmal 2x 2,5 wieder angeschlossen.
Das Kabel ist von einem Stück, also komplett identisch.
Den "unteren" Wandler hatte ich bei den ersten Tests geöffnet und wegen Wechsel das mehrfach, den "oberen" aber nur 1x.
Einen Wandler hatte ich nachbestellt und deshalb sind die beschriftet, einer hatte etwas mehr Abweichung und bei einem Tausch gab es die Abweichungen und so passte das recht gut.
Jetzt noch einmal neu getestet und Überraschung, der Zufall beim Umsetzen der Stromwandler lässt grüßen
Meine Bilder: 2,5 oben kurz, 2.5 unten lang.
A) EM 1 zeigt oben 61,1 W, EM 2 unten 23,7 W
B getauscht) EM 1 ist unten und zeigt 32,0 W, EM 2 oben 53,6 W
C wieder zurück) EM 1 zeigt oben 51,5 W, EM 2 unten 33,7 W
Fällt dir was auf?
Die Birne war bei einem Wechsel immer aus, die Summe beider Wandler passt aber
Der "Strom" macht dann was er will
Ein kleineres Kontaktproblem kann ich bei den dickeren Klemmschrauben nicht ausschließen und die Wandler kann man natürlich bewegen/etwas drehen. Die Klipse waren immer eingerastet
Kabellängen:
Flexibel: 10 mm² 26 cm, 2,5 mm² 43 cm
Starr: 2,5 mm² oben 27 cm, 2,5 mm² unten 40 cm, 1,5 mm² 48 cm. -
borsti0 Ich nutze sowas überhaupt nicht, war ja nur zu Messzwecken

-
Die Angabe der Kabellängen wäre durchaus relevant gewesen.
Soll ich die nachreichen?
Schlussfolgerung ist doch, kann man machen, wird einiges durcheinanderbringen und sollte man eher vermeiden.
Manche Unterschiede kann ich mir nicht direkt erklären.. gleiches Kabel, bei dem längeren 2,5mm² fließt mehr Leistung wie durch das kürzere 2,5mm²
Durch die Stromschienen waren die immer gleich angeschlossen.
Das 10mm² ist ne handelsübliche Brücke für einen Stromverteiler.
Geringe Unterschiede gibt es evtl. weil die Glühbirne an, aus, war. Der Shelly war immer an. -
-
Ich habe die Messungen einfach mit Powerpoint erstellt, das sollte reichen.
Das ist zwar ein Shelly EM Gen1, ist aber auch für andere Shelly gültig.
Ich mag so eine "fliegend" verdrahtete Testschaltung mit x Klemmen nicht auf dem Tisch rumliegen haben, also für die Messungen ein Stück Restholz genommen und die Sachen angeschraubt.
Der Schalter schaltet nur den L zur oberen Schiene und die Steckdose ist an der unteren.
Meckert nicht über die Farben der Stromschienen, das ist eine Testschaltung und andere hatte ich nicht
Ob die Sache so Sinn macht oder nicht, muss jeder selber wissen.
Die Verschiebung des Messwertes ist sicherlich auch bei höheren Leistungen vorhanden, ich habe jetzt erstmal keinen Toaster oder Fön getestet. -
Ich habe, nennen wird es einmal "Kurzschluss", des Stromwandlers auch getestet.
A) Bild vom TE, ein 1,5 mm² rückwärts durch den Wandler zum L (Sternpunkt) zurück, vom Sternpunkt 2,5mm² durch den Wandler -> Glühbirne
Was passiert?, nichts. Das 1,5mm² Kabel kennt keine Stromflussrichtung, Anfang und Ende ist gleich (erstes Bild #36)
B) Das gleiche 1,5mm² (ca. 40cm) durch den Stromwandler geführt und leitend verbunden, passiert ebenfalls nichts.
Auch bei einem kürzeren Kabelstück noch keinen größeren Unterschied gesehen, war wohl nur eine 80W Glühbirne und kann bei höhreren Strömen anders ausfallen.
Nur das Bild von Martin unter #25 erzeugt eine Verschiebung und die habe ich verglichen. -
Die hämischen Kommentare zeugen davon, dass einige Leute das Messprinzip nicht verstehen (wollen). Die Messergebnisse sind eindeutig.
Ich muss meine Meinung dazu auch korrigieren

Sorry, wenn das so rübergekommen ist und ja, die lieben Elektronen verhalten sich anders, als man denkt
(Mein Beispiel Straßen... die nehmen auch gerne Umwege..)
Ich habe eben 12 Verbleichmessungen/Schaltungvarianten mit einem Shelly EM Gen1 und 2 Stromwandlern getestet.
Den gemeinsamen Sternpunkt, der halt unlogisch erscheint, habe ich auch 1x getestet.
Ich habe 2 Stromschienen, die ich noch rumliegen hatte, verwendet.
Auch Kabelquerschnitte haben einen gr. Einfluss, getestet 1,5 - 10mm², teils starr oder flexibel (was ich hatte)
Ich poste das etwas später, ist viel zu zeichnen..... -
-
Das mit dem "Führungsrohr" ist ne Idee, ob das aber wirklich hilft?
Ich würde vermuten das geht nicht oder führt zu Fehlmessungen bei größeren Entfernungen.
Nach dem Bild müsste der Durchmesser mit größer werdener Entfernung theoretisch auch größer werden. -
dem ich mit einer PowerLine-Lösung nachhelfen will.
Die Sache mit den Powerline Adaptern ist so eine Sache und klappt nicht immer gut.
Ich habe vor Jahren die zeitweise genutzt, war aber nicht zu frieden damit, wenn die Entfernung nicht zu groß ist, hilft meistens ein Repeater.
Bei den Fritz vorzugsweise nur Fritz Repeater, die laufen in einem Mesh welches vorteilhaft ist (immer gleiche SSID & PW) -
BKW_01 Tipp, wenn Du Jemand persönlich erwähnst oder ansprechen möchtest, verwendest Du einfach den "@" vor dem Nutzernamen

Es erscheint eine Auswahl und der User erhält ne Nachricht bzw. sieht das.