Beiträge von mARTin-B78

VPN/Proxy erkannt

Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.

    Hallo,

    Habe auf meinem Dach ein Balkonkraftwerk. 4 Platten a 430W Ost / West ausrichtung. Bedeutet Morgens haben 2 Platten Sonne und Abends die anderen 2 Platten.
    Nun kommt es meistens zwischen 12 und 14 Uhr dazu das der Shelly 1PM Pro sich ausschaltet wergen überlastung von 16A.

    Verstehe nur nicht wie es dazu kommen kann. Denn dazu bräuchte ich ja fast 3700W. (230Volt x 16Ampere = 3.680Watt)
    Die Anlage ist aber auf maximal 800W beschränkt und selbst wenn nicht und sie die vollen 1720W liefern würde komme ich nicht auf 16A (1720Watt / 230Volt =7,48Ampere)

    Der Shelly hängt an einer Steckdose die ein eigenes Stromkabel mit 2,5mm² Adern zum Sicherungskasten hat.
    Er ist abgesichert mit einem eigenen FI Schalter. An dem Stromkreis hängt kein anderer "Verbraucher" als der Wechselrichter.

    Wie kommt der Shelly jetzt auf 16A ?

    Eine PV-Anlage hast Du nicht zufällig dran?

    Aber ein verdammt kleines Handy musst Du haben.

    C ist immer negativ und A wechselt, je nach Laune.

    Eine Photovoltaik Anlage habe ich noch nicht.
    Ja das iPhone 6S ist kompakt und robust - tausche es aus wenn es nicht mehr geht.

    Kasta
    Hey Philipp

    das ist ja ein Ding. Bei mir wird auch die Richtung K -> L angezeigt. Also hab ichs in der Grafik nicht vertauscht. Werde es im Sicherungskasten trotzdem kontrollieren.

    Bevor einer Fragt - die zwei Shelly 1 Pro PM sind als zwischenzähler für Klimaanlagen gedacht und noch nicht angeschlossen.


    Externer Inhalt kisd.de
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.

    Nochmal: L zum Zähler, K zum Verbraucher. Eben nochmal kontrolliert.

    Zeige doch mal bitte ein Bild der App mit den negativen Werten. Den N vergiss mal, den brauchst Du nicht zum Messen. So, wie Du es angeschlossen hast ist es korrekt, bis auf K und L.

    Hallo Klauskopp,
    danke für die Antwort. Stimmt L und K ist vertauscht. Der Fehler ist mir in der Grafik passiert. Werde morgen kontrollieren ob mir der auch im Sicherungskasten passiert ist.

    Externer Inhalt kisd.de
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.

    Hallo,

    Den Shelly 3M habe ich im Sicherungskasten eingebaut.

    Die Induktionsklemmen A, B und C hängen an den Phasen 1, 2 und 3.
    Die Phasen 1, 2 und 3 vom Zähler führen in 4 FI Schalter, einen Pro Etage.

    VA, VB, VC und N gehen von jeweils einer Sicherung nach einem der vier FI schalter zum Shelly 3M
    Jedoch scheint das die Berechnung zu stören da ich je nach Last teilweise negative Watt Angaben in der Shelly app sehe.

    Externer Inhalt kisd.de
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.



    Auch ein umdrehen der Induktionsklemmen hat da nicht geholfen.

    Benutzt Shelly den Neutralleiter zur Berechnung der Leistung ?

    Oder was mache ich falsch?