ja, das kannst du so machen. Es muss in den Dosen bzw. hinter den Schaltern natürlich Platz für die shellys sein.
Schau mal in die Rubik vom 2PM oder auch dem 2.5, da gibt es zum Rollo schon einige interessanter Berichte....
ja, das kannst du so machen. Es muss in den Dosen bzw. hinter den Schaltern natürlich Platz für die shellys sein.
Schau mal in die Rubik vom 2PM oder auch dem 2.5, da gibt es zum Rollo schon einige interessanter Berichte....
ja, hab ich. Aber außer dem Sonnenuntergang kann doch nichts anders sein?
und du hast doch oben geschrieben: ...Die Rollladen schließen/öffnen bei Sonnenuntergang/aufgang. Funktioniert perfekt.... Also musst du das doch ähnlich gelöst haben.
so hab ich das gelöst:
erstmal ist es besser den Trigger nicht einmalig, sondern bei jeder Änderung zu nehmen. und dann warum machst du das nicht so, dass das Rollo nur geschlossen wird, wenn der DW Kontakt meldet, dass die Türe zu ist.
Also Sonnenuntergang und Türe zu in einer Bedienung.
Eine zweite Szene habe ich, dass wenn das Rollo unten ist und die Türe wird geöffnet, fährt der Rolladen hoch, dient zum Lüften bzw. als Notausgang im Fall der Fälle.
nein, auch da ist es nur der Zeitpunkt und nicht die Zeit nach dem Sonnenuntergang. Kann ein Fehler sein und anders angedacht gewesen, aber geht wirklich nicht.
komisch, das der bei dir bei den 5 Grad Geräusche macht. Wenn meine wegen Fenster offen auf 8 Grad stehen, sind die ruhig.
Ich hätte da eigentlich eine Szene erstellt, z.B. Nachruhe, wo die Temperatur eben auf einem niedrigen Wert gestellt wird und wo du diese Szene dann aktivierst, wenn du Ruhe haben möchtest...
ja, der support hat mir auch geschrieben, dass es behoben wurde. Ging echt fix.
stimmt. Ich habe auch die Info vom support erhalten. Ging echt fix...
solche Anliegen/Vorschläge oder auch Wünsche müssen möglichst viele Nutzer dem Support direkt mitteilen, dann wird das auch mal geändert.
ja, ohne diesen "Dummy" geht es leider nicht. Ich hätte mir auch die direkte Funktion nachts oder tagsüber, eben bei Dunkelheit oder Sonne gewünscht.
Ich mach das ähnlich wie im #5 beschrieben.
ja, nur leider ist es immer häufiger so, dass mit jedem neuen update etwas anders plötzlich nicht mehr so funktioniert...
das scheint mit der AppVersion 3.57.29 zusammenzuhängen, ich habe den Support schon informiert. Bei einigen Shelly-Typen wird das in der Raumberechnung vergessen.
das scheint seit der. 3.57.29 bei einigen shellys leider so zu sein. Bei mir werden einige Geräte beim Verbrauch des Raumes beachtet, andere wiederum nicht. Ich habe schon dem Support geschrieben.
das mit nach Sonnenuntergang bezieht sich auf den genauen Zeitpunkt und nicht auf nachts...oder wenn es dunkel ist.
und warum nicht überall TRVs?
das kannst du so problemlos realisieren. Nur hast du keinen direkten zugriff auf die steuerung der Gasheizung selbst.
Die einzelenen Räume kannst du mit den TRVs gut regeln.
ich hab den pro4pm und den plus2pm. Seit eben (mit der appversion 3.57.23) ist der Wert des Verbrauchs/der Erzeugung unter dem Diagramm endlich wieder vorhanden.
bei mir ist das ähnlich, wenn ich mehr erzeuge wie montan verbraucht wird, taucht der Punkt Unbekannt auf.
Die Gesamtübersicht in der Historie stimmt vom Diagramm und auch von den zurückliegenden Tagen.
Bei dir scheint ja das Unbekannt irgendwie anders zusammengerechnet werden...
ja, aber die Leistungswerte mit der erzeugten Energie unter dem Diagramm fehlen noch immer...