Dank diesem Thread Logging aktiviert. hier das Ergebnis:
shelly_notification:145 Status change of switch:0: {"id":0,"errors":[],"output":true,"source":"WS_in"}12:56:29.694
shelly_notification:145 Status change of switch:0: {"id":0,"apower":1448.9}12:56:30.260
shelly_notification:145 Status change of switch:0: {"id":0,"current":20.374}12:56:30.272
shelly_notification:145 Status change of switch:0: {"id":0,"current":20.374,"errors":["overcurrent"]}12:56:30.285
shelly_notification:145 Status change of switch:0: {"id":0,"apower":0,"current":0,"output":false,"pf":0,"source":"overcurrent"}12:56:30.300
shelly_notification:145 Status change of switch:0: {"id":0,"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1686308219,"total":1.645}}
Er misst also knapp über 20A. Da ist meine ich nicht korrekt. Weil: 3kW zieht der Heizstab (ist ja eine ohmsche Last) und der Shelly misst 237V. Das wären dann 12.66A. Deutlich unter den 16A. Anlaufspitze wie bei einem Motor, hat ein Heizstab ja nicht.
Oder im Umkehrschluss: Wenn die 20.374 A stimmer, wären dass bei 237 V 4.8kW. Das kann der Heizstab nie und nimmer.
Irgendjemand eine Idee.