Beiträge von t0bse

    ich habe die anderen elkos auch hier, ist nur die frage ob ich die wieder ausbaue, und tausche - oder ob das ein anderes problem sein könnte.

    habe übrigens festgestellt, dass das shelly 2.5 das kein wifi signal mehr hat, eins ist das seit kauf unbenutzt in der schublade lag und nun nach ca. 2 monaten benutzung ausgefallen ist. spricht also wohl für alterung der elkos, auch ohne nutzung :)

    edit: habe nun auch noch die beiden 400V elkos getauscht, geht weiterhin nichts mehr. musste aber die antenne auch neu anlöten, ist beim öffnen runtergegangen. vielleicht ist die antenne der grund des defekts, aber weiter dran rumlöten will ich nicht, ein fall für die tonne

    Also das finde ich ja schon gut, das Shelly sich da kooperativ Zeigt ;-) ... Ich frage mich nur.. was mit den anderen hunderttausenden Shelly passiert, die jetzt alle so nach und nach anfangen zu spacken.. Ich habe jetzt nach 4-5 Jahren auch schon etliche getauscht... bzw. Mittlerweile die Elkos getauscht... Vielleicht sollte Allterco gleich einen Lötkolben und eine Tüte Elkos als "First Aid Starterpaket" mit den Shop aufnehmen... Da kommt man als Shelly Nutzer nicht drum rum 🙈

    meine sind von mai 2020 und mir ist heute das 5. von 8 ausgefallen. die letzten vier jetzt sogar relativ zeitgleich innerhalb von ein paar tagen.

    habe von allterco allerdings „nur“ einen 50% rabattcode fuer die neuen shelly 2pm in deren shop erhalten…

    keine ahnung wovon die kulanz abhängt.

    Wenn du einen größeren Bereich mit Unterteilung kannst du auch den nehmen:

    Aqara FP2

    Funktioniert hervorragend mit HomeAssistant 🤗

    idee ist nicht schlecht, aber mein zu überwachender bereich ist außen, also der windfang.

    einmal die treppe hoch zur haustür, und daneben geht es in den hof. müsste mich mal genauer informieren ob ich die bereiche "einteilen" kann.

    Es sollte aber ein BWM mit Relaisausgang sein, die meisten elektronischen BWM funktionieren nicht am Shelly Eingang...

    https://www.amazon.de/gp/product/B09…0?ie=UTF8&psc=1

    die hatte ich heute mal bestellt, fehlt dann die grundlast?

    Du schließt den Bewegungsmelder an Klemmpunkt SW an die Shelly 1 an, aktivierst MQTT mit den zugehörigen Werten – fertig.

    Wenn dein Home-Assistant aber bereits Zigbee kann, würde ich persönlich dann auch Zigbee-Bewegungs- oder -Präsenz-Melder verwenden.

    danke für den hinweis, habe bereits hue outdoor bwm im einsatz.

    allerdings wollte ich eigentlich (siehe link oben) bwm die in der decke verschwinden und relativ unauffällig sind.

    Hallo,

    das Thema gabs sicher schonmal, allerdings weiß ich nicht so genau wonach ich suchen soll.

    Ich würde gerne einen Unterputz BWM an einem Shelly 1 verwenden.

    Allerdings möchte ich damit dann nicht das Licht an und aus schalten, sondern die "Bewegung" nur am HomeAssistant bzw. per MQTT weitergeben.

    Funktioniert das? Wenn ja, wie muss ich anschließen und wie muss der Shelly 1 konfiguriert werden?

    Hintergrund: Ich möchte Hue Lampen verwenden die Dauerstrom haben, und per HomeAssistant über Zigbee bei Bewegung geschaltet werden sollen.

    „erlebnis“ ignorieren und das signal in dBm bewerten. manchmal sitze ich direkt unter dem AP und unifi zeigt mir für mein gerät erlebnis „ausreichend“ an.

    hast du die kanaloptimierung an? irgendwie schwankt das ja extrem bei dir, wird dann auch das signal manchmal schlechter?

    Nach meinem letzten Thread habe ich Allterco kontaktiert, da sich die Zahl zwischenzeitlich von 7 auf 9 von 21 Geräten erhöht hat. Ich war wenig positiv gestimmt da ich aus eigener Tätigkeit weiß das Hersteller hier sehr selten zugänglich sind. Was soll ich sagen Allterco hat mich mehr als positiv überrascht mit seiner Reaktion.

    hattest du direkt bei allterco bestellt?

    ich versuche auch mal mein glück beim support.

    hat sonst jemand einen aktuellen link zum bezug für den kleinen kondensator? (nimmt man hier besser 25V?)

    Hallo zusammen,

    ich möchte mir eine Doorbird Gegensprechanlage zulegen. Die Klingel ohne separaten Controller zu verbauen, führt zu einem Sicherheitsrisiko, da der A-Öffner der Haustüre, direkt an der Klingeleinheit angeschlossen wird, das wollte ich vermeiden.

    Nun kann man anscheinend in der Doorbird App auch einrichten, dass der "Tür öffnen" Befehl als HTTP Befehl, statt an das interne Relais gesendet wird.

    Meine Idee wäre, ein Shelly 1 Pro zu verwenden (da kein WLAN) und den A-Öffner per Shelly anzusteuern.

    Bei mir läuft auch HomeAssistant, und ich könnte theoretisch noch den Umweg darüber gehen.

    Meiner Meinung nach, wäre ich dann erstmal sicher davor, dass jemand den A-Öffner kurzschließen kann, und hätte gleichzeitig noch den Vorteil, dass ich den Öffner direkt in HomeAssistant und somit auch in HomeKit etc. habe.

    Geht mein Plan so auf, hat das schonmal jemand gemacht?

    (Mir ist bewusst, dass der Türöffner nicht funktioniert wenn das Netzwerk nicht geht)

    Hallo,

    ich weiß nicht, ob es das Thema hier schonmal gab, aber es scheint noch ein relativ "neues Problem" zu sein. Daher wollte ich meine Erfahrung/meinen Erfolg einmal hier teilen.

    Dimitar hat es auch in der Facebook Gruppe bereits gepostet:

    Zitat

    How to fix issues with rebooting Shelly1PM and Shelly2.5 with small FAN or Transformer load.

    Issue:

    Last few months we receive several tickets from costumers with complain that Shelly1PM and Shelly2.5 reboot time to time unexpected if there is FAN (usually between 5W - 50W) or small Transformer connect to the output. It's happens only in first second when relay is switched ON.


    Why it's happens:
    Unfortunately some small Fans from 5 - 50W and small and transformers 1W - 30W generate frequencies trough the wires back and going in resonance with internal device clock. Such a resonance is happens in first second when relay is switch on and make device to freeze or reboot.

    How to solve it:

    If you experience such a problem (could happens only with small fans and transformers), you need to add 100nF/100Ω RC filter between the Output and Neutral of the device. In 2 weeks we will offer it on our shop. You can order from any on-line stores too. We will sell it at 0.2 Euro price, because some stores sell it too expensive.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    https://www.facebook.com/groups/ShellyI…93662680733068/


    Ich hatte nun genau das Problem: Bei unserem Brunnen im Garten, habe ich ein Shelly für die Pumpe eingebaut. Somit steuere ich über den Kontakt zum AP im Garten das Schalten der Pumpe. Bedeutet, sobald eins unserer Handys mit dem Garten AP verbunden ist, läuft die Brunnenpumpe los, und wenn alle Geräte aus dem AP raus sind, geht der Brunnen aus. Soweit die Theorie.

    Allerdings hatte ich dann das Problem, dass das Shelly sich immer wieder neu gestartet hat, und somit eben das Problem das Dimitar oben beschreibt.

    Derzeit dauert es wohl noch ein paar Wochen, bis der Entstörkondensator im Shelly Shop auftaucht und daher habe ich folgenden gekauft:

    https://www.ebay.de/itm/Entstoerun…C-/152758354215

    Habe dann die Beinchen mit doppelt Schrumpfschlauch isoliert und angeschlossen, die Probleme sind beseitigt!

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    hast du vielleicht einfach nur den min. rssi aktiviert in dem wifi und den shellys reicht das signal nicht?

    ansonsten würde ich mal noch die hidden ssid deaktivieren, aber hast du wahrscheinlich schon getestet.

    hast du noch andere shellys?

    deutsch geht auch, habs nur wegen dimitar direkt auf englisch geschrieben damit er es etwas einfacher hat :D

    ja steht auf 3600. soll ich es mal im smarthome wifi deaktivieren? ist ja sowieso "nur" für die sicherheit oder?

    seit dem deaktivieren von Groupkey Rekeying ist keins der vier Problem Shellys mehr ausgefallen :thumbup:

    is your Groupkey Rekeying interval set to 1 hour ?

    "WiFi STA: Disconnected, reason: 2" is a AUTH_EXPIRE failure..

    deutsch geht auch, habs nur wegen dimitar direkt auf englisch geschrieben damit er es etwas einfacher hat :D

    ja steht auf 3600. soll ich es mal im smarthome wifi deaktivieren? ist ja sowieso "nur" für die sicherheit oder?

    dimmer 1 problem lässt sich durch „strom weg“ beheben, aber ist jetzt wohl auch gefixt.

    3em soll auch noch ein update bekommen.

    hier der facebook post von dimitar:

    Update: Some hot fixes released today:

    Shelly2.5 - GPIO fix which cause highest CPU working temperature

    ShellyI3 - going in factory mode after reset

    Shelly Dimmer1 - cannot be controlled after reboot.