Top, ich danke euch 👍
Beiträge von FredFunkel
-
-
Stark, wie schnell hier die Antworten kommen!
Also die Grundidee und der Türöffner sind ok.
Ist dieses Netzteil geeigneter:
-
Hallo ihr lieben,
Meine Wohnungstür befindet sich sm Fuße einer Treppe. Momentan muss ich, wenn ich Besuch in die Wohnung lassen möchte, die Treppe runter laufen, die Tür öffnen und auf Grund des geringen Platzes auf der Stufe umdrehen und hoch gehen, bevor ich den Besuch begrüßen kann.
In der Nähe habe ich einen Sicherungskasten. Mein Plan sieht vor, diesen Trafo im Kasten
zu verbauen:
https://www.reichelt.de/schaltnetzteil…puEALw_wcB&&r=1
Ausgangsspannung 24 v DC
Von dort möchte ich dann zu einem Taster weiter. Parallel zu dem Taster soll dann der Shelly 1 verbaut sein. 24v Strom vom Trafo soll dann den Shelly betreiben.
Von dort sollen dann 2 Kabel zu diesem Türöffner :
https://www.sicher24.de/elektrische-tu…c-100-ed-n.html
Haltet ihr das für möglich? Hab ich hier nen Denkfehler?
Danke schonmal
-
Ok, ich lerne…😅
Was war denn nun mit der Sorge, dass der Trafo Schaden nehmen könnte, das habe ich nicht verstanden.
-
ok der sollte eine Stabiliserte Spannung können, um das ging es uns
Das heißt es gibt Bauteile, die „hinter“ sich schwankende Spannungen erzeugen? Nur damit ich das für die Zukunft weiß 😅
-
-
Also wenn hier die Rede von ner 0815 alten Klingel / Türöffner ist dann handelt es sich wohl um eine 12V AC bzw reale stark schwankende 18V AC Anlage....
Die Frage die sich mir jetzt stellt ist, womit genau betreibste den Shelly, mit nem billig Spannungswandler also ne Brückengleichrichter und Stabilisierung? Da wird dir dein Netzteil bald ich die Knie gehe entweder das oder dein Spannungswandler ich geb dem ganzen maximal 1 Jahr.
Mess mal bitte die Spannung wenn alles unter Maximal Last ist und einmal im Leerlauf.
Maximal Last bedeutet, angezogener Shelly und aktiver Tür Öffner/Summer gleichzeigt. (Vor dem Spannungswandler gemessen.)
Auf was muss ich denn beim messen achten, also welche Werte wären problematisch?
(Ich werde nachmessen, sobald ich körperlich wieder in der Lage dazu bin 😕)
Die Spannung hinter dem Spannungswandler lag beim messen recht konstant bei 12 v
Ich verwende diese Geräte:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Mit dem Siedle ng 402-01
-
Hallo,
Als Foren Neuling habe ich keine Ahnung, ob ich meine Frage an der Richtigen Stelle poste.
Zu meiner Frage:
Ich habe den Shelly 1 parallel zu einem Taster geschaltet, der den 12v ac Türsummer öffnet.
Vor dem Taster habe ich die 12v Leitung angezapft und einen Spannungswandler installiert, der wiederum den Shelly mit Strom versorgt.
Der Shelly funktioniert so und ich kann den Summer via Taster und via Shelly schalten.
Klingt das in Ordnung oder muss ich langfristig mit Problemen rechnen?