Was mich schon leicht verwundert ist die Anzeige von 10 kW. Der Durchlauferhitzer steht auf der höchsten Stufe und hat auch genug Durchfluss. Das ist ein 21 kW Vailant Durchlauferhitzer ![]()
Beiträge von VolkerL
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
Der Shelly 3EM wird jedoch mit dem Sternpunkt angeschlossen (Klemme N, Neutralleiter). Er misst die Spannung gegen N. Die Stromaufnahme Deines Durchlauferhitzers wird korrekt gemessen - es ist der jeweilige Strom auf dem Außenleiter, der über die beiden anderen Außenleiter abfließt.
Zu Deinem Problem mit der unsymmetrischen Leistungsverteilung:
(a) Es gibt Durchlauferhitzer, die in zwei Stufen schalten. Abhängig vom Differenzdruck (Wasserdurchlauf) wird eine Phase erst bei höherem Durchlauf zugeschaltet. Bei kleiner Durchlaufmenge arbeitet der DEH nur auf zwei Phasen. Das kann solche Meßergebnisse hervorrufen.
(b) Bei der Montage des 3EM werden gerne die Spannungsabgriffe (Klemmen VA, VB und VC) gegenüber den Stromwandlern vertauscht angeordnet. Eine Montagehilfe findet sich hier:
ThemaInbetriebnahmehilfe Shelly 3EM und Pro3EM
Hallo zusammen,
immer wieder tauchen Threads zum Themenfeld "Anzeigen des 3EM sind fehlerhaft" oder "Messwerte nicht plausibel" auf.
Da hier an 400V gearbeitet wird, dürfen die Arbeiten nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden!
Bitte beachtet die 5 Sicherheitsregeln und benutzt geeignete und zugelassene Prüf- und Messwerkzeuge
Elektroinstallation - Sicherheitsregeln
Elektroinstallation - Was darf ich eigentlich selbst machen?
Nachdem ich heute den dritten 3EM in Betrieb genommen habe, sehe…Gast1025. Oktober 2020 um 14:11 Besten Dank für die Info, hört sich plausibel an.
Bei der Verdrahtung habe ich schon peinlich auf die richtige Phasenlage geachtet.Ich habe allerdings die drei Phasenspannungen von anderen Sicherung abgegriffen, sollte aber kein Problem sein, da es hier lediglich Spannungsunterschiede über die relativ kurzen 10mm² Kabel in der Verteilung geben kann. Ich wollte nicht direkt an den Automaten des Durchlauferhitzers gehen. Da passen dann auch 1,5mm² Adern nicht noch mit drunter

Ich werde bei Gelegenheit mal die Ströme mit einer Stromzange prüfen.Sicher ist sicher

Nochmals besten Dank.
Viele Grüße
Volker
-
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Hier mal ein Bild mit den bis jetzt aufgelaufenen Daten.
-
Ja, das ist korrekt, wenn ich die drei Phasen separat betrachte.
Also L1 - N, L2 - N und L3 - N.
Mein Durchlauferhitzer hat aber keinen N-Anschluss, da er nur mit den drei Phasen, also L1 -L2, L2 - L3 und L1 - L3 arbeitet.
Das macht mich ja so stutzieg. Eigentlich hätte ich erwartet, DAss ich das im Shelly irgendwo einstellen kann.
Viele Grüße
Volker
-
Hallo zusammen,
ich habe in meinem Haus schon einige Shellys verbaut. Von Rollosteuerungen über Dimmer und normale 1PM ist alles dabei.
Meine neuste Errungenschaft ist der Shelly 3EM.
Ich habe diesen un der Unterverteilung an den Abgang zum Durchlauferhitzer angeschlossen.
Das Ergebnis war nicht so wie erwartet.
Normalerweise sind die drei Phasen eines Durchlauferhitzers symetrisch belastet.
Bei mir ist das jedoch nicht so. Nach 4 Stunden habe ich folgendes Ergebnis ablesen können:
Phase A: 1.1kWh
Phase B: 0,457kWh
Phase C: 2,48kWh
Und dann nochmal eine Frage.
Gibt es nicht einen Unterschied zwischen dem Strom im Drehstrom und dem im Wechselstrom?
In der Shellyapp sehe ich unter der Spannung 232,35V, 233,23V und 232,32V.Darunter der Strom der durch die Aussenleiter fließen.
Allerdings ist der Strom nicht zwischen L und N geflossen sondern zwischen L1, L2 und L3 und damit mit einer Spannung von 400V anstelle 230V.
Wie kann ich dem Shelly denn beibringen das er nicht drei separate Phasen misst sonder sich im Drehstrom befindet?
Kann mir hier jemand weiterhelfen?Besten Dank im Voraus.