    Der Shelly 3EM wird jedoch mit dem Sternpunkt angeschlossen (Klemme N, Neutralleiter). Er misst die Spannung gegen N. Die Stromaufnahme Deines Durchlauferhitzers wird korrekt gemessen - es ist der jeweilige Strom auf dem Außenleiter, der über die beiden anderen Außenleiter abfließt.

    Zu Deinem Problem mit der unsymmetrischen Leistungsverteilung:

    (a) Es gibt Durchlauferhitzer, die in zwei Stufen schalten. Abhängig vom Differenzdruck (Wasserdurchlauf) wird eine Phase erst bei höherem Durchlauf zugeschaltet. Bei kleiner Durchlaufmenge arbeitet der DEH nur auf zwei Phasen. Das kann solche Meßergebnisse hervorrufen.

    (b) Bei der Montage des 3EM werden gerne die Spannungsabgriffe (Klemmen VA, VB und VC) gegenüber den Stromwandlern vertauscht angeordnet. Eine Montagehilfe findet sich hier:

    Gast10
    25. Oktober 2020 um 14:11

    Besten Dank für die Info, hört sich plausibel an.

    Bei der Verdrahtung habe ich schon peinlich auf die richtige Phasenlage geachtet.

    Ich habe allerdings die drei Phasenspannungen von anderen Sicherung abgegriffen, sollte aber kein Problem sein, da es hier lediglich Spannungsunterschiede über die relativ kurzen 10mm² Kabel in der Verteilung geben kann. Ich wollte nicht direkt an den Automaten des Durchlauferhitzers gehen. Da passen dann auch 1,5mm² Adern nicht noch mit drunter :)

    Ich werde bei Gelegenheit mal die Ströme mit einer Stromzange prüfen.Sicher ist sicher ;)

    Nochmals besten Dank.

    Viele Grüße

    Volker

    Ja, das ist korrekt, wenn ich die drei Phasen separat betrachte.

    Also L1 - N, L2 - N und L3 - N.

    Mein Durchlauferhitzer hat aber keinen N-Anschluss, da er nur mit den drei Phasen, also L1 -L2, L2 - L3 und L1 - L3 arbeitet.

    Das macht mich ja so stutzieg. Eigentlich hätte ich erwartet, DAss ich das im Shelly irgendwo einstellen kann.

    Viele Grüße

    Volker

    Hallo zusammen,

    ich habe in meinem Haus schon einige Shellys verbaut. Von Rollosteuerungen über Dimmer und normale 1PM ist alles dabei.

    Meine neuste Errungenschaft ist der Shelly 3EM.

    Ich habe diesen un der Unterverteilung an den Abgang zum Durchlauferhitzer angeschlossen.

    Das Ergebnis war nicht so wie erwartet.

    Normalerweise sind die drei Phasen eines Durchlauferhitzers symetrisch belastet.

    Bei mir ist das jedoch nicht so. Nach 4 Stunden habe ich folgendes Ergebnis ablesen können:

    Phase A: 1.1kWh

    Phase B: 0,457kWh

    Phase C: 2,48kWh

    Und dann nochmal eine Frage.

    Gibt es nicht einen Unterschied zwischen dem Strom im Drehstrom und dem im Wechselstrom?
    In der Shellyapp sehe ich unter der Spannung 232,35V, 233,23V und 232,32V.

    Darunter der Strom der durch die Aussenleiter fließen.

    Allerdings ist der Strom nicht zwischen L und N geflossen sondern zwischen L1, L2 und L3 und damit mit einer Spannung von 400V anstelle 230V.

    Wie kann ich dem Shelly denn beibringen das er nicht drei separate Phasen misst sonder sich im Drehstrom befindet?
    Kann mir hier jemand weiterhelfen?

    Besten Dank im Voraus.