Zum Test 4 von 12 2,5er mit Beta
-Rollladenmodus
-in UP Schalterdose
einer nahezu unverändert
drei im Schnitt 8°K kühler
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
Zum Test 4 von 12 2,5er mit Beta
-Rollladenmodus
-in UP Schalterdose
einer nahezu unverändert
drei im Schnitt 8°K kühler
@66er sorry, gleichzeitig geschrieben
So wie ich das gesehen habe steuert der Taster ja üblicherweise über den Shelly den Rollladenmotor. (Taster > Shelly > Motor)
Wäre es nicht auch möglich Taster und Shelly quasi parallel - also getrennt voneinander - an den Motor anzuschließen?
keine gute Idee weil:
wenn jemand den Taster drückt um die Lamellen zu verändern / hochfahren und du drückst gleichzeitig die Gegenrichtung über das Smartphone. dann wird mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit der Motor defekt sein.
@66er : genau das hat Hannah.bee nicht vor
Nicht, wenn der Shelly korrekt installiert ist, denn dann gewinnt der letzte Befehl!
Die Auf und Ab Taster (Schließer) steuern die beiden Schütze, diie den Motor dann vorwärts oder rückwärts laufen lassen.
Zur Abschaltung der obern und unteren endlage sind zwei Rollenschalter verbaut
Ich vermute mal das Tor wird mit Totmannschaltung gefahren und hat weiter keine Sicherheiten. Ein automatisches Fahren ohne Sicht auf das Tor sollte gut bedacht werden.
Scheint öfter vorzukommen.
Ich würde mit drei Relais die drei Messspulen ausschalten. Da genügen ganz kleine Relais da dort so gut wie kein Strom fliest.
bitte beachten:
Der Sekundärkreis eines Stromwandlers darf nicht "offen" betrieben werden. Wird das Messgerät abgeklemmt, muss der Sekundärkreis kurzgeschlossen werden.
Hallo,
umklemmen bringt dann nichts wenn es ein Taster mit N Klemme ist. Der Taster ist richtig und die Wahrscheinlichkeit das er defekt ist strebt gegen Null. Austausch des Tasters wird wohl eher nicht die Lösung bringen.
Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen
Hallo Felwebel,
kann es sein das der Taster als Öffner angeschlossen ist? Das funktioniert solange der Taster alleine angeschlossen ist, die Steuerung vom Tor arbeitet mit Flanken.
Schaltbild von Busch Jäger:
So mal versuchen:
Ist der Taster versehentlich als Öffner angeklemmt? Ist auf dem Foto nicht ersichtlich.
Guten Morgen,
nicht so anschließen.
So wird der Ausgang für den Türöffner kurz geschlossen wenn der Shelly schaltet, das Netzgerät und/oder der Shelly können beschädigt werden.
In der Betriebsanleitung vom Netzgerät ist ein Schaltungsbeispiel für ein Postschloss.