Moin zusammen
wie genau kann ihc dieses addon in meine verteilung intrigrieren?
anschluss an den 3em pro ist klar, aber dann?
was genau muss ich an dem addon anschließen?
Verbraucher oder Solar
gruß fatzo
Moin zusammen
wie genau kann ihc dieses addon in meine verteilung intrigrieren?
anschluss an den 3em pro ist klar, aber dann?
was genau muss ich an dem addon anschließen?
Verbraucher oder Solar
gruß fatzo
Moin zusammen
so aktuell gibt es zu berichten, einer der Sensoren war defekt, nach dem Austausch funktioniert es .
Ich muss leider noch arbeiten, wenn ich Montage zuhause bin werde ich es sofort probieren!😀
Erstmal sagt der Hersteller des Emporia selbst, bei geringen Leistungen ist die Genauigkeit unterirdisch. Wie erfolgt denn die Spannungsmessung zu den einzelnen Wandlern. Strom und Spannung sind hier nicht zwingend vom gleichen Außenleiter abgegriffen. Also z.B. Spannung Von L1 Stromwandler von L3 oder so. Das Teil ist mehr dazu da, einen Trend abzuschätzen, 😀aber nicht für genaue Messungen.. Amerikanisch eben.
Und zur Null-Anzeige L1 beim Shelly: Tausche doch einfach mal die Anschlüsse der Sensoren A und B. Was ist dann? Auf Deinem Bild fehlt übrigens der N vom Shelly.
N ist allerdings angeschlossen.
Mir geht es ja auch nicht um 100 % genau werte
Alles anzeigenzu 1. Welchen Wert möchtest Du denn korrekt bestimmen? Leistung momentan, oder gesamte Arbeit pro Tag. oder was genau.
die leistung momentan
zu 2. Wo sind sie denn momentan angeschlossen? Mit/ohne Sicherungen. Sicherungsgröße.
Die 3 Stromwandler 120A sind vor den Vorsicherungen befestigt
zu 3. Woher werden diese Werte bezogen? Wie wird dort PV rechnerisch berücksichtigt?mit einem 3-Phasen-Smart-Home-Energiemonitor Echtzeit-Stromüberwachungszähler (Monitor mit 16 50A-Sensorennach an den einzelnen Sicherungsautomaten abgegriffen ) die auch an den Zuleitungen(150A Sensoren) befestigt sind.
Was sagen uns die ersten beiden Zeilen auf Bild 3?gesamterNetzbezug zeile 1
Solarertrag zeile 2
Du hast alle Stromkreise ausnahmslos einzeln erfasst wie in der Tabelle zu sehen?
16 x 50A-Sensoren
wie auf bild 2 und 3 emporia und tasmota geben ungefähr den gleichen netzverbrauch aus, nur der shelly nicht
anbei eine Grafik zur Übersicht
ich habe mal einen shelly1 pm zur Pv angeschlossen, der zeigt ähnliche Werte wie der Emoria 50A Sensor
Was mich total stutzig macht das das Phase A des Shelly´s immer 0 Werte anzeigt. ( Sensor defekt? )
gruß fatzo
Habe noch ein paar Bilder angehängt
Moin zusammen
erstmal ein Hallo ein alle bin neu hier.
Ich habe eine Zuleitung (3 Phasen) die in Vorsicherungen enden.
danach werden die 3 Phasen an 2 Unterverteilungen mit jeweils einem Fi´s angeklemmt.
Die 3 Stromwandler 120A sind vor den Vorsicherungen befestigt
Wie kann ich nun den Wert korrekt bestimmen?
Wo muss ich jetzt VA/VB/VC anklemmen um den Verbrauch beider Unterverteilungen zu messen.
emporia und tasmota geben ungefähr den gleichen netzverbrauch aus, nur der shelly nicht
gruß fatzo