VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
Da stehen eindeutig die Unterschiede der verschiedenen Typen drin.
Längendifferenz : 27,5mm zu 33,6mm. Da kann die CR2 nicht stramm sitzen, wie Du sagst.
Und der Kapazitätsunterschied ist auch nicht zu übersehen. 1000mAh zu 1700mAh
Wenn in der Überschrift steht, es wird eine CR2 verkauft, dann ist es keine CR123A
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
-
was ich bei der bedingung unter geräteeigendschaften einstelle
summe der auf allen Phasen gemessenen Leistung
Ist doch auf den Bildern zu sehen: Summe aller Phasen, Trigger: Einmal, und Bedingung ist 2min gültig
-
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
-
Wie oft willst Du denn noch fragen? Antwort #7 ist nicht OK?
-
Das ist die beste.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
-
Also Antwort #7
Und wieso die Zeitbegrenzung?
Scheint bei Dir außerhalb dieser Zeiten im Winter die Sonne?
Ansonsten in dr Szeene die aktive Zeit begrenzen.
-
Nun begreife ich nichts mehr. Der Alpha thermotec HP 01500 ist einphasig und hat 1,5kW. Der hat einen Temperaturregler eingebaut. Fertig. 12kW die hat der Alpha thermotec HP 12000
Und der ist in Stern geschaltet und hat pro Anschluss 500W, wenn man die Brücken heraus nimmt.
Und wo nimmst Du die 3kW oder die 12kW her?
-
Ist ja eine mögliche Lösung, keine Frage. Aber sollte es wirklich ein stufenlos regelbarer Heizstab sein, wie reagiert die Regelelektronik? Oder existiert diese gar nicht.
Oder sollte es nur ein begriffliche Verirrung sein? So als ob ich jetzt sage, ich hatte früher regelbare Glühlampen.
-
und stufenlosregelbaren heitzstab 33 phasig
Nun ist er plötzlich Stufenlos? Bestimmt aber nicht 33-phasig. Wohl eher 3.
Was heißt bei Dir Stufenlos. Bei mir ist das ein Heizstab, den man mittels vorhandener Regelelektronik eventuell mit passenden Mitteln in der Leistung regeln kann. Was willst Du da die einzelnen Phasen schalten? Hat das Ding auch einen Namen, eine Typenbezeichnung oder gar eine Bedienungsanleeitung?
-
Szene 1:
Die Sonne steigt langsam-- Es werden -1001 W ---> 1000W Heizung 1 nach 15s einschalten.
Folge davon: -----> Es werden z.B. (nach 15s) -50 W -----> Heizung 1 schaltet nach weiteren 5s wieder ab, da ja > -300 W
Das geht dann so lange, bis < -301 W da sind. Dann bleibt Heizung an. Jetzt hast Du ja < -300W Überschuss.
Es geht weiter: Es werden < -2000 W erreicht. Eigentlich müssten wieder -1000W berücksichtigt werden. Denn wenn Du nun die 2. Heizung zuschaltest (1000W), sind ja immer noch -1000W da. Und so weiter. Das passt alles nicht.
-
Aber nur, wenn die Steuerung von L3 kommt.
Siehe:
Führe den Draht zur Steuerung durch den Wandler der gleichen Phase,
-
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
-
Ein einfacher Serienschalter tut es auch. Hatte auch schon einige, wo das funktioniert hätte. Wäre eine einfache Lösung.
Doppelserienschalter ist aber doppeltgemoppelt. Den gibt es nicht. Der müsste ja 4 Wippen haben
-
-
Serienschalter setzt dann aber voraus, das jeder immer das richtige auswählt. Dann eher, wie vorgeschlagen wurde, den 2PM, dann kann man den Lampendraht auch vom SW trennen. Mein Badlüfter hat Einschaltverzögerung, Nachlauf und Feuchtesensor schon eingebaut und Schalter ist durch Präsenzmelder ersetzt.
Möglichkeiten gibt es endlos.
-
-
-
warum geht links ins "wurmloch" 4 kabel rein,
Weil das Lampen und Lüfterleitung ist
-
Der Lampendraht ist doch mit am SW und damit der Übeltäter. rot und grau sind an einer Klemme am Schalter.
-
Vielleicht hat ja so ein Witzbold die Pumpe in den Vorlauf eingebaut, oder verkehrt herum, oder verkehrt und in den Rücklauf, oder verkehrt rum in den Vorlauf. Wenn ich mir meine so anschaue, wenn die nicht richtig herum an richtiger Stele sitzt, ist das nur eine Bremse.