3 Halt für ein ein und 3 Phasiges Netz
Kann ich nichts mit anfangen.
Einer für ein einphasiges und einer für ein 3 phasiges, oder ein einphasiger und 3 für ein 3-phasigen Anschluss ? Das wären 4. Wo gibt es bitte einphasige Netze? Ein einphasiger Anschluss ist schon was anderes. Geht es ein wenig konkreter? Und was heißt häufiger Ausfall? Und wieso geben die Multiplus keine Fehlermeldungen her? Ich bekomme bei meinem bei jedem verklemmten Furz ne Meldung per Mail.
Mich beschleicht so langsam der Gedanke, das hier kein Fachmann am Werk ist. Die Bedingung, das die Leistungsmessung nicht die Grundlage für die Spannungsermittlung sein darf, ist schon seltsam. Dann die Vorstellung über die Höhe der Spannung. Schon ein wenig merkwürdig. Vor allem, wie sind die Verbraucher angeschlossen. Alle am AC-OUT 1? Nur dort wäre ja Notstrombetrieb möglich. Wenn der Multiplus komplett abschaltet, was er bei 300V wohl tun wird, weil er dann kaputt sein wird (AC-IN max 265V), ist es dunkel in der Stube.
Oder sind auch Verbraucher parallel zum AC-IN angeschlossen? Die dürften das ja auch nicht vertragen.
Sin die Multiplus nicht Remote über VRM erreichbar? das ist doch die beste Möglichkeit für definierte Fehlermeldungen.
-
Zu Zeiten der Ferraris-Drehscheibe war die Welt noch in Ordnung. Da hat es keine Sau gejuckt, wie weit die Dinger von der Realität abgewichen sind. Da schauen wir heute viel genauer hin. Aber wenn die Tüte Gummibärchen anstatt 1,19€ nun 1,49€ kostet, wird das einfach ignoriert.
-
Das Teil sollte dann ja möglichst auch nicht netzbetrieben sein.
Nun ist ja nur noch die Frage offen, wie viele davon gebraucht werden und wie hoch das Budget ist.
-
Kenn ich. Ist ja von mir.
Man. War das Leben früher einfach.
-
Da bin ich ja mit der "Shellymethode" gar nicht so weit weg. Der 3EM hat also den cosφ in der Berechnung und der PRP den Shellcosφ.
Wobei der Begriff Powerfaktor mir tatsächlich erst bei Shelly so richtig geläufig wurde. Früher gab es nur den cosφ bei mir.
-
Ist mir auch aufgefallen. Aber die 4-Quadranten-Erklärung fand ich am unübersichtlichsten.
Dachte, da wird wenigstens nicht widersprochen.
Die schrieben irgend wo von der mathematischen Methode der Veranschaulichung der Energieflussrichtung.
Hat mir dann genügt.
Der Unterschied zwischen den beiden 3EM ist eben die Shellymethode.
-
Jedoch ist doch keiner dieser Shellies auf 300V ausgelegt?
Mist , war auch mein erstes Argument. Glatt beim testen der Messrate wieder vergessen.
-
Aha. Noch nie anders gewesen. Siehe hier. https://infosys.beckhoff.com/index.php?cont…945163.html&id=
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
-
Was ,meinst Du, wie viele Leute das jemals geprüft haben, wenn sie keinen separaten Zähler für den DLE haben.
Wenn ich so ein Teil anschließe und keine Prügel von der Frau, dem Sohn, der Oma, oder sonst wem bekommen will, dann schließe ich das Teil anund schalte als erstes die Hauptsicherung wieder an (die ich ja selbstverständlich raus hatte), damit Fernseher und Kühlschrank wieder läuft. Dann beschäftige ich mich mit dem DLE. Da hätte Niemand Verständnis, wenn ich alles aus lasse und erst mit dem Teil rumspiele. Somit werden viele Leute den Zustand nicht beurteilen können. Und da ich weiß, das der je nach Einstellung bis 28kW aufnimmt, reicht mir dieser Fakt. das muß ich dann nicht noch messen, nur weil es jetzt die Möglichkeit gibt sich die Verteilung mit 30 Zählern vollzustopfen.
Was stören denn nun die -5W? Da stecken doch noch 20 Ladegeräte und andere Schaltnetzteile in den Dosen, die alle im Standby die merkwürdigsten Werte erzeugen. Die jucken mich auch nicht.
-
Und da fängt es an. Wenn ich den Istzustand nicht erfassen kann, dann bekomme auch ich den 3EM auch nur zufällig richtig verbaut.
-
Deshalb meine ich ja, wozu in den Größenordnungen solche "Probleme" erfinden.
Übrigens ist mir gerade aufgefallen, beim TE passt das ja rechnerisch gar nicht auf Phase C.
Da müsste ja zumindest er Powerfaktor negativ sein. U*I*PF Plus * Plus* Plus = Plus. Das ist ja fakt. Wie kann da Minus stehen.
-
Alle wandler sind richtig angeschlossen
Ehlich mal, diesen Satz kann ich so langsam nicht mehr hören.
Aber davon abgesehen, ohne einen Funken Last, stört doch schon jede vorbei fliegende Mücke das Netz. Wir reden hier von -0,5Wh. Was ist mit er positiven Last. Was ist da dran? Ladegerät, Router mit 22Wh in 24h. Zu wenig.
Und Zahlen zur entsprechenden Phase gibt es hier auch nicht zu sehen. Ist da überhaupt eine Last dran (ein Lästchen eher)Da verbraucht doch der 3EM, oder Pro, oder was auch immer, schon mehr. Vergleicht das doch nicht immer mit einem normalen Zähler. Die sitzen abseits von allem störenden Zeug in einem abgegrenzten Bereich. Der 3EM sitzt mitten drin, die Drähte und Anschlußleitungen sind überall kreuz und quer hindurch gezwirbelt. Die Wandler zwischengequetscht. Was erwartet Ihr? Nun rechne mal. Wenn am Tag z.B. 5kWh verbraucht werden würden, dann sind die 22Wh etwa 0,44%. Ist doch ne gute Toleranz.
Stromverbrauch vom Pro 3EM ist angegeben mit <3W. Meist wird er Wandler ja auch so montiert sein, das der Shelly mit gemessen wird.
Genauigkeit bei 0-1A sind 5%. Und je näher Du an 0 kommst, desto schlechter wird der Toleranzwert.
Nun rechnen wir mal 2W in 24h sind 48Wh Powerfaktor weiß ich nicht.
Rein theoretisch wären 0W dann überhaupt nicht erreichbar. Ob nun positiv oder negativ. Da spielen so viele Faktoren mit.
-
Ich verstehe das ganze Prinzip hier nicht. Aber eine Erklärung gibt es ja auch nicht. Was hat denn nun Vorrang? Batterie, Haushalt oder Netzeinspeisung. Die Werte passen alle nicht zusammen. Das Bild 1 zeigt 0,3kW Verbrauch vom Haus. Aber Bild 2 zeigt 2,35kW Gesamtleistung. Und Bild 1 zeigt 4,8kW, die ins Netz gehen. Alles Nonsens. Könnte man nicht einfach mal Vergleichszahlen vom Netzanschluss mit dazu zeigen?
Ansonsten muß da einer ran, der das überblickt. Mal einen Übersichtsplan mit den Zählern, Wandlern, und sonstigen Beteiligten zeichnen, wäre noch eine tolle Idee. Und wenn Du das nicht hinbekommst, dann kann der Anschluss leider auch nichts werden. NIcht probieren, sondern nach fachmännicher Besichtigung richtig einbauen. Wird denn nun 3-phasig eingespeist? Nah den bisherigen Messwerten ist das nicht erkennbar.
-
Relativ schnell auslesen und aufzeichnen kann man den 3EM, einen Pro wahrscheinlich auch. Das Ganze in Grafana visualisiert, da bekomme ich jede Sekunde einen Messwert aufgezeichnet und angezeigt, so wie er es auch beim Auslesen mit einem Skript schafft.
-
Werden die Verbräuche eigentlich weniger, wenn man den ganzen Tag draufstarrt?
-
was es hier für Swankungen gibt die Zeriträume können auch nur Sekunden sein
Also geht es auch um kurze, plötzlich auftretende Zeiträume, wo man sicher dann mehr als ein oder zwei Messwerte haben will für den Spannungseinbruch
-
Hallo,
direkt das Gewünschte gibt es so nicht.
Aber sage doch mal was zu den speziellen Einsatzbedingungen und Anforderungen. Vielleich gibt es dann passende Ideen.
Zitat
das darf nicht durch Leistung und Strom ermittelt werden
So misst auch Niemand eine Spannung.
-
Du kannst natürlich das BKW mal dort anschließen, wo gerade wenig verbraucht wird, L1 oder L3, ann siehst Du auch mal was negatives, was ja positiv ist, da Du dann siehst, das es nichts negatives mehr zu sagen gibt.
-
Für was sind den die rechten Fenster wenn alle Linien dauernd auf Null sind.
Ein Bild bitteschön.
Früher hatte die return Rechts immer eine Kurve gezeigt
Wie, Wo, Was? Was hat sich seitdem technisch geändert?
Und wenn Du mal auf allen Phasen gemeinsam weniger verbrauchst, als Du erzeugst, dann steht da oben rechts auch eine negative Zahl bei Total --- Active Power. (W)
Das gesamte Return als Energie (kWh), wenn vorhanden, siehst Du in der App oder in der cloud. "https://control.shelly.cloud"
-
Das Büro zieht am meisten Strom, darum schliesse ich Paneel meistens am Büro. Zwischenzeitlich auch an Stube
UiUiUiUiii. Steckst Du das etwa laufend um?
Das hast Du was noch nicht richtig verstanden. Egal, wo das BKW angeschlossen ist, es wird bei der Abrechnung immer von der Gesamtenergie abgezogen, was Du erzeugt hast. Soll heißen, es wird saldiert, also augenblicklich verrechnet. 300W verbrauchst Du zum Beispiel auf L1, einspeisen tust Du aber 200W auf L2, dann bezahlst Du für die restlichen 100W. Das geht phasenübergreifend.
Und die angezeigten Werte sind korrekt. Verbrauchen tust Du auf L2 312W und dann speist Du 48W ein. Dann sind es nur noch 265W. (Toleranzen und Anzeigeverzögerungen incl.) In dem Wert Gesamt siehst Du das auch. Hättest aber auch das BKW an L1 oder L3 haben können. Vollkommen egal.
Du kannst aber nicht die Energiewerte (kWh) des 3EM mit denen es Hauszählers vergleichen. Der Shelly saldiert nicht augenblicklich. Deshalb gehen die Anzeigen auseinander.