Eine Möglichkeit gäbe es noch. Dazu muss man allerdings wissen, wie die Steuerung die Vor- und Rücklauftemperatur, den Brenner und die Pumpe regelt, wenn alle Heizkörper abgedreht sind und das Wandthermostat auf eine hohe Temperatur gestellt wird. Dann sollte ja keine Wärmeanforderung mehr gegeben sein und der Brenner und der Heizkreislauf zum Stillstand kommen. Wenn natürlich mehrere Heizkörper in Reihe geschaltet sind und Kurzschlüssstrecken den Durchfluss bei abgedrehtem Heizkörper nicht verhindern, dann wird das nichts.
Beiträge von Krauskopp
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
Ich erinnere mich an einen bösen, explodierten 3EM.
Aha und die anderen?
BeitragRE: Shelly 3EM "explodiert"
Der Messwandler für N und der Relaisausgang I/O sind optional, Ist auf dem Schema mit einem * markiert!
Bei anderen Shellytypen ist ein ähnlicher unbegründbarer Fehler auch schon aufgetreten. Hatte selbst einen Shelly 1 mit verbrantem Shunt-> Materialfehler. Ein neuer Shelly funktioniert ohne Installationsänderung seit einem Jahr ohne Probleme.
Reklamieren und gut! Ich sehe an Hand Deiner Beschreibung keine FehlinstallationSparkyMaster29. April 2021 um 09:26 RE: Absicherung der Klemmen VA, VB und VC beim Shelly 3EM
Nur für den Fall, daß jemand anderer Meinung sein sollte und seinen Shelly Dimmer2 gegen völlige Zerstörung schützen möchte: Dies gelingt mit einer Feinsicherung an der Klemme N, z.B. mit einem solchen Sicherungshalter:
Was ist mit der Aktion, wo die Nutzer ihre Shellys (glaube der 1er oder 2.5er wars, ist auch egal) öffnen sollten um mal schnell ein paar "vrgessene" nicht abgeknipste Anschlussdrähte eine Kondensators abzuschneiden?
Und was ist mit dem 4PM, wo man auf den Hinweis, das man den, nach dem mit gelieferten Anschlussplan verdrahtet, NICHT mit 40A belasten kann, da dann die Eingangstaster ebenfalls mit 40A abgesichert wären? Da kommt dann der "fachliche" Hinweis, was soll denn da passieren, über die Taste fließen doch nie 40A in den Shelly.
Ich will doch die Teile nicht schlecht machen, aber nur weil irgend wo in der Hausinstallation eine alte Leuchte mit KVG eingebaut ist, wieso, kann es dann sein, das ein 3EM, in Zählernähe montiert, was eigentlich ein Messgerät der Kategorie IV notwendig macht, deswegen das zeitliche segnet? Gerade der sollte keinen Schaden nehmen. Kenne keine Berichte, wo gehäuft elektronische Geräte ausfallen, weil irgendwo ein KVG oder ein kleiner Ringkern verbaut ist. Habe leider in den technischen Beschreibungen den Eintrag CAT II, III oder IV übersehen. Ist ja nun mal unbestreitbar ein Messgerät.
-
-
deine pauschale Aussage ist für die Allgemeinheit so unzutreffend.
Ich habe nur Begriffe aus den reichlich bebilderten Themen im Forum zitiert. Werde sie jetzt nicht alle raussuchen, Ja, und ein ganzer Teil davon ist auch die Folge von Fehlbedienung/-Anschluss, was wiederum durch unklare, gar keine, oder falsche Angaben in den Anleitungen begünstigt wird.
dann shreib denen das und dann fühlst du dich bestimmt besser.
Der Spruch war vollkommen unnötig,
So etwas muß man dem Hersteller normaler Weise auch nicht mitteilen.
-
Ich will eigentlich gar nichts begrenzen
Meinte eigentlich anders herum, Du brauchst keine Begrenzung aufheben (Leistungsschutz), weil der EM keinen Leistungsschutz hat, und auch nichts abschalten kann. Nur der EM ist eben eine teure Variant und den kannst Du natürlich auch nicht mit Wandler hinter eine Steckdose quetschen.
-
@Muetze
Wie Du sagst, so gehts nicht.
Sollte in der Langversion heissen: Wie Du es gesagt hast, da stimme ich Dir zu, so geht es nicht. Das bezog sich auf den Satz von Dir:
nur er kann damit nicht erkennen wieviel Strom er bezieht.
Dem wollte ich nur zustimmen.
Komm, wir essen, Opa. oder Komm, wir essen Opa.
-
-
Ich hab es nur noch mal zum nachrechnen mit reellen Werten gezeigt. Wie Du sagst, so gehts nicht.
-
Kann ich aus den gespeicherten Energiewerten die Eigenverwendung der PV-Energie korrekt berechnen?
Rechne mal nach
Balkonkraftwerk 600W
Beispiel L1 Last 0W
L2 Last 100W
L3 Last 100W
PV an L1
Sonne knallt
10Stunden -- Erzeugt 6kWh
Bedarf 10h -- 2kWh
Zurück 6kWh
6kWh-6kWh=0kWh Eigenverbrauch PV (falsch) . Hast ja Eigenbedarf 2kWh und Eigenverwendung PV ebenfalls 2kWh
Beispiel2
Sonne schwach 100W Ernte 10 Stunden =1kWh
Bedarf wieder 10h -- 2kWh
L1 lassen wir wieder bei 0W Last
1kWh- 1kWh=0kWh Eigenverbrauch (falsch) Hast ja 1kWh verbraucht, die nicht gezählt werden, also Eigenverwendung 1kWh und Bezug vom Netz dazu 1kWh. = 2kWh Gesamtverbrauch
Was meinst Du, was ich schon gerechnet habe.
-
Wie kommst Du darauf? Uns geht es um Einschaltspitzen. Die hat man im Sekundenbereich.
ich habe bei meinem Dyson Hot&Cool das Gefühl, dass er morgens nach einer kalten Nacht besonders viel Leistung benötigt (zumindest kurzzeitig)
Mal davon abgesehen, das kein elektrisches Direkt-Heizgerät zaubern kann, meinst Du jetzt sicher, das er ein Weilchen braucht, bis er die Anfangsleistung reduziert. Das ist ja normal. Der "atmet" ja erst mal die kältere Luft ein und regelt dann die Leistung danach elektronisch runter. Die angesprochenen Heizlüfter machen Ein/Aus, was bei nicht geeigneten Heizdrähten zu Stromspitzen führen würde. Kannst Beides nicht vergleichen. Deiner geht da elektronisch und nicht mit einem Bimetall ran.
-
Installiere doch mal den Postman. Da sieht man ein paar Fehlermeldungen mehr. Aber die Anfrage passt ja eigentlich. Das bedeutet ja nur, wenn da steht "available= false", das da keine Daten in der Clod sind. Der 3EM ist definitiv mit der Cloud verbunden? Hast Du mal die Abfrage mit "date_range=year" anstelle day versucht?
-
@Muetze , das Prinzip der Off Grid-Technik ist mir bekannt. Dort wird aber bei AC-Quellen nicht die Umverlagerung von Nachtstrom gemeint. Eher ein Generator, Windrad, Wasserkraft, irgend was Netzunabhängiges.
Dasa heißt, Wenn PV nichts bringt, was ja im Winter öfters vorkommen sollte, wird die Batterie günstig aus dem Netz geladen und Tagsüber wieder dort entnommen, wenn auch kein Netz vorhanden ist. Da kann man die Batterien, sofern vorhanden, mit Nachtstrom laden, und diesen am Tag verbrauchen. Da muß ich aber dann auch nichts umstecken. Es sei denn, der Netzbetreiber merkt irgend wann, das der Nachtstromverbrauch plötzlich erhöht wird, obwohl ja keine neuen Geräte angemeldet wurden. Dann ziehen die vielleicht den Stecker.und machen eine kleine Nachberechnung für unberechtigt erlangter Vorteile beim Bezug von günstigerem Nachtstrom. Die sind nicht doof. Da sind auch früher schon andere Leute auf die Idee gekommen, wo es noch gar keine PV-Anlagen gab. Aber hat Christian K1 Nachtstrom?
Und je nach dem, an welcher Stelle und in welcher Richtung der 3EM angeschlossen ist, ist sein Verhalten ganz korrekt. Wo ist er denn installiert?
-
Irgend wie hast Du aber das Prinzip der PV-Anlage nicht richtig verstanden.
Wie groß ist die Anlage?
>600W nehme ich an, sonst lohnt ja die Batterie nicht wirklich.
Nun willst Du die Anmeldeprozedur umgehen und kaufst deshalb eine Off Grid Anlage. Wobei Du da eigentlich schon falsch liegst, denn Speicher muß theoretisch auch registriert werden. Aber egal.
Nun willst Du ständig zwischen den Netzen Deine Geräte umstöpseln. Hast also überall 2 Steckdosen? WM, Trockner, GS usw..
Bei schlechtem Wetter lädst Du die Batterie aus dem Netz, um dann die Energie von dort wieder direkt zu Deinen Verbrauchern im separaten Netz zu schicken. Ist dann schon mal etwas Verlustbehaftet und bringt eigentlich nix. Und wenn Batterie dann alle ist, sollten doch die da angeschlossenen Verbraucher sowieso netzbetrieben werden. Der Wr sollte doch dann die Leistung vom Netz zum Akku und zum WR-Ausgang durchleiten. Oder macht der das nicht? Dann brauchst Du da doch nichts umstecken.
-
das ist lt. Berichten unzuverlässiger Billigschrott.
Stelle mal bitte den Typ vor, von dem Du sprichst.
Und über die "Perfection" der TRV lassen wir uns da mal nicht weiter aus. Fängt ja schon bei Deiner Überschrift an. Wo gibt es günstig? Schau Dich im Forum um und Du findest die ganzen kleinen Mängel.
-
Das ist definitiv ein Off Grid WR. Dann hast Du den also am Netz angeschlossen. Da lädst Du natürlich auch nachts die Batterie. Das komm t am Tag von der PV und nachts aus dem Netz. Was versorgst Du denn mit der Anlage?
-
Nochmal.
Was für ein Wechselrichter ist das? Batterie sagt mir schon, das ist eine Off GRid Anlage. Weg vom Netz. Oder ist das ein Hybrid-Wechselrichter. Das ist ein Unterschied.
-
Wie betreibt man einen Shelly, an einem Off-Grid Wechselrichter, speziell Nachts, wenn keine Spannung vorhanden ist? Der wird nicht an das Netz angeschlossen.
Ich habe an einer Phase einen PV Wechselrichter hängen
Der hat als Off Grid nirgend wo dranzuhängen. Offgrid ist Inselbetrieb.
-
Off-Grid Wechselrichter. Also es wird kein Strom ins Netz eingespeist.
Was hat ein Off.Grid Wechselrichter am Netz zu suchen? Kannst Du den mal beim Namen nennen? Was heißt, "sobald dieser verbunden ist? Womit verbunden?
-
Wenn Dein Haus 50A Hauptsicherungen eingebaut hat ist es nicht zu erwarten, das der Dauerbetriebsstrom darüber liegen wird. Aber das weiß Dein Elektriker und wird Dir die Zusammenhänge bestimmt noch mal genau erklären. Also, rein damit.
-
Ein Heizlüfter hat ein ähnliches Einschaltverhalten wie eine Glühbirne
Beim einschalten das 5-10fache. Also 10-20kW
Schreibe anstelle "hat" bitte das Wort "hätte", weil, er hat ja nicht.

Die Heizwendel, hergestellt aus dem richtigen Material, ist die Anlaufbegrenzung.
Somit ist Aussage 1 nicht zutreffend