Das ist alles ein wenig unkoordiniert, würde ich sagen. Es ist bei etwas Kenntnis mit wenigen Messungen erkennbar, wo der Fehler liegen könnte. Da muss natürlich ein Fachmann ran. Phasenzuordnung zu den Wandlern ist eventuell falsch. Wo die PV-Anlage angeschlossen ist, wäre interessant zu wissen, Range Extender ist mit Google übersetzbar. "Reichweite" "Erweiterung" wäre das sinngemäß.
Wenn dererlei nicht vorhanden ist, dann nicht aktivieren.
Mache mal ein (erkennbares) Foto mit Anschluss L1, L2, L3, N (LS-Schalter). und N.
Welche Leistung hatte die PV-Anlage bei der ersten Messung?
Neutral current transformer missing or not calibrated
Neutral Strom Transformator vermisst oder nicht kalibriert.
Beschreibung sagt, es kann an N auch ein Wandler angeschlossen werden, aber ist er nicht. Ist auch unwichtig, braucht man nicht.
Habe den 3EM ordnungsgemäß an alle drei Phasen + N angeschlossen.
Was noch nicht sicher ist.
Zuerst alles anschließen ohne PV.
Wandler sind richtig, wie es aussieht. Minus auf L2 ist wohl wegen Knäuel, siehe thgoebel .
Grundverbrauch L1 nicht erkennbar, da PV- Ertrag ohne Messung vom WR nicht eindeutig.
Alles anschließen.
Abends ohne PV, Messwerte ohne Verbraucher müssten Null sein. EDIT: müssten fast Null sein
Dann Phase für Phase einen Verbraucher zuschalten und nach Messwerten schauen.
Dieses Ergebnis hier bitte posten.