    Bisher hat sich bei allen 3EM-Geschichten, die ich gelesen habe, herausgestellt, das L in Richtung Zähler zeigen muss.

    war u.A. mal ein Merkspruch aus der Ausbildung

    Den Spruch brauchten wir zu meiner Ausbildungszeit nicht. Die meisten konnten sich das so merken , das die Energie vom Erzeuger zum Verbraucher fließt.

    Wofür die Anfangsbuchstaben K und L in der Beschreibung stehen, weiß ich nicht. Aber bestimmt nicht für Kraftwerk und Last.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Fakt ist, das der Pfeil zur Quelle zeigt, entgegen dem Energiefluss, sprich im normalen Anwendungsfall zum Zähler. Das Bild ist ansonsten vollkommener Schwachsinn, wie auch der Text dazu. Und das in allen 4 Sprachen der Beschreibung.

    Wir haben penibel auf L1 bis L3 geachtet,

    Da muss man nichts penibel beachten. Das ist ganz simple Spannungsmessung mit einfachsten Mitteln, was einem Elektriker geläufig sein müsste.

    sondern kreuz und quer (trotz schwarz / braun / schwarz)

    Das hat nichts mit kreuz und quer zu tun. L1 bis L3 kannst Du vergessen. Die sind nicht fest irgend einem Außenleiter zugeordnet. Man schließt in der Regel so an, das von links nach rechts an Hauptsicherung oder Hauptschalter gemessen, ein rechtes Drehfeld besteht. Dann benennt man die drei Leiter von links nach rechts mit L1, L2, L3. Und schwarz braun schwarz mit 2 getauschten schwarzen Drähten ist immer noch schwarz braun schwarz. Aber nur in einem Fall stimmt das Drehfeld. Farben sortieren ist Quatsch. Messen ist die Lösung. Wenn man z.B. einen 4-pol. FI nach rechts setzt und von oben einspeist(da passt dann unten jede 3-phasige Sammelschiene), passen links davon bei 12TE nur noch 8 LS-Schalter hin. Wenn am FI dann rechtes Drehfeld anliegt, liegt der 1. (linke) LS auf L2. Schon ist alles "kreuz und quer", wie Du sagst

    "Neuladen" ist bei mir schon ganz abgenutzt. Da sind vom Mauszeiger schon Löcher in den Bildschirm gepiekt. :)

    Nachtrag: die 32:B5:C2 in der Macadresse muss so ein Fritzbox-Ding sein. Taucht an anderen Stellen auch auf. Mach da aber keine Probleme.

    Beispielsweise bei meinem TV:

    Zeile 1 und 2 vor ein paar Stunden

    Zeile 2 und 3 jetzt eben.

    Code
     Samsung     192.168.1.108     2,4 GHz     32:B5:C2:AA:BB:CC     ↓90   ↑81   
    TV-Stube     192.168.1.108     2,4 GHz     64:07:F6:AA:BB:CC     ↓144  ↑144  
     Samsung     192.168.1.124                 32:B5:C2:AA:BB:CC    nicht verbunden 

    Problem dabei ist der Bewegungsmelder. Dessen Timer läuft ab, dann geht er aus und erst dann schaltet er wieder bei erneuter Bewegung. Entweder Du machst die Zeit im BW ganz kurz, dann startet ja der Timer des Shelly jedes Mal neu, oder Du nimmst einen Präsenzmelder, der startet nämlich bei Bewegung seinen eigenen Timer neu, ohne das die Zeit abgelaufen sein muss. Problem dabei ist, das BW und Shelly sich vertragen müssen. Mindestlast -- BW und Ansteuerung des Shelly. Gibt es aber Lösungen hier im Forum.

    Guten Morgen.

    Habe hier ein Problem, welches mir die restlich vorhandenen Haare noch krauser macht.

    Wegen momentaner Probleme mit meiner LTE-Fritzbox 6890 (Sim-Karten-Aussetzer) musste diese wiedermal neu gestartet werden. Leider kommt es dadurch zu Problemen mit meiner Homeassistant-Installation.

    Problem:

    Von den mickrigen 6 Shelly´s machen 4 Stück im HA Probleme. Sind zwar irgendwie erreichbar, aber mit dem Eintrag: "Entität nicht verfügbar.........". In der App, im WebUi, in der Cloud ist alles OK

    Nun habe ich mal in der Fritzbox nachgeschaut.

    Verbunden sind logischer Weise alle 6, aber 4 davon erscheinen zusätzlich noch unter bekannte Geräte als nicht verbunden.

    Auffällig sind die angezeigten Mac-Adressen. Die Problemkinder haben nämlich 2 verschiedene.

    Code
                                               Mit dieser Mac       Mac der bekannten
                                               verbunden            gleich Geräte-ID
    shelly1-Kueche            192.168.1.171    32:B5:C2:AA:BB:CC    E8:DB:84:AA:BB:CC
    shelly1pm-1               192.168.1.175    32:B5:C2:DD:EE:FF    8C:AA:B5:DD:EE:FF
    shelly1pm-2               192.168.1.176    32:B5:C2:GG:HH:II    98:CD:AC:GG:HH:II
    shelly1-Klima             192.168.1.177    32:B5:C2:JJ:JJ:LL    4C:75:25:JJ:KK:LL

    Die beiden funktionierenden haben nur eine Mac und sind nach Neustart, egal ob Router, HA, oder Shelly selber, ohne Probleme.

    Alle haben feste IP zugewiesen. War von Anfang an so. Problem ist ja erst seit HA-Installation aufgetaucht. Woanders gab es keine Probleme.

    Habe zum testen mal die beiden ersten (171 und 175) auf DHCP umgestellt mit fester Zuweisung vom Router. Ergebnis bleibt das Gleiche.

    Ist das bei allen Shellys so, dass die Mac identisch mit der ID ist?

    Wenn ja, wieso tanzen die 4 Problemys bei mir aus der Reihe? Und vor allem, wie löse ich das Problem?

    Und weiterhin

    (d) 197W +12W +74W = 283W Bedarf auf allen 3 Phasen.

    (e) 283W -227W = 56W Aus dem Netz entnommene Momentanleistung nach Abzug der Einspeisung von der PV.

    Wo stecken nun die ominösen 60W

    Jetzt wären aber 60W - 226W nicht -30W sondern eher um die -166W, Phase 3 zeigt jedoch nur -30W an

    Das bedeutet, das, wenn tatsächlich Laut 3EM nur 60W auf L3 verbraucht werden, die restlichen 166W ja irgendwo auf L3 hinfließen müssen. Angezeigt werden doch aber auf L3 -30W.

    Müssten dann ja demnach 196W (199) definitiv auf L3 direkt von der PV verbraucht werden. Passt alles vorne und hinten nicht

    Ich tippe deshalb mal auf einen falsch angeschlossenen 3EM. (an falscher Stelle).

    Ein Bild der App mit den aktuellen Verbrauchswerten wäre hilfreich. Und ein Bild vom Eingebauten 3EM ebenfalls.

    Hallo,

    das Zauberwort lautet Wechselspannung. Der Shelly hat keine Möglichkeit, den Unterschied zwischen L und N zu erkennen, da er ja kein Vergleichspotential zur Verfügung hat. L und N sind beides stromführende Leiter mit der gleichen Funktion in einem geschlossenen (Wechsel-)Stromkreis. Es ist es dem Shelly vollkommen egal.

    Ja und der Zähler kann zwei Tage alt sein und trotzdem abweichen. punkt!

    Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Stromz%C3%A4hler

    "Die genaue Definition der Klassen ist in der EU-Richtlinie 2014/32/EU[3] festgelegt und wurde für Deutschland in die Eichordnung übernommen,[9] für Stromzähler ergeben sich folgende beispielhafte Werte:

    Eichfehlergrenzen in Prozent[9]"


    bei Betriebstemperatur +5 °C … +30 °C

    Genauigkeitsklasse A B C
    mehrphasige Last 3,5 2 0,7
    einphasige Last bei mehrphasigem Zähler 4 2,5 1

    Nachdem ich mich wochenlang wund gerechnet hatte, habe ich mal mit einem EM24 von Gabalutzi Bobbolatzi (richtiger Name ist mir gerade entfallen) verglichen. Da stimmt alles mit meinem EVU-Zähler überein. Seit Mai eine Abweichung von ein paar kWh. Einspeisung erfasse ich separat.

    Was aber definitiv ein Problem gerade bei der Einspeisung auffällt der Shelly saldiert nicht. Hier müsstest du die Berechnung manuell vornehmen um die Werte zu vergleichen

    Wie man auch sehr deutlich daran sieht, je geringer die Einspeisung, desto geringer wird die Abweichung. auf der Verbrauchsseite. Die absoluten Beträge kann man aber nur mit einer Messung (ohne PV) mit konkreter konstanter Ohmscher Last bestimmen, was allerdings ohne Abschaltung der restlichen Verbraucher nicht so einfach ist. Dann kann man weiter rechnen.

    Nochmal die gleichen Fragen, anders formuliert.

    Jemand schaltet den ersten Button. Die Pumpe läuft und schaltet nach xxx (wieviel) Minuten ab. Richtig/Falsch/

    Jemand schaltet nach der halben Zeit den 2. Button oder auch nochmal den ersten. Wird die Zeit nun zurückgesetzt oder nicht? Wie lang ist die Laufzeit?

    Damit die 1 Stunde Pause einen Sinn machen soll ist dafür eigentlich die Bedingung notwendig, dass die Laufzeit nicht neu getriggert werden kann. Ist das so?

    Wieso 1 Stunde Zwangspause? Weil die Wärmeverluste so gering sind, das vorher die erneute Zirkulation unnötig ist? Ja/Nein? Zwei Wohnungen, gleiche Rohrlängen?

    Ein bisschen mehr Input wäre schon nicht schlecht. Man könnte zwar jetzt fix sagen, so oder so bekommst Du die Pause, aber man könnte das ja auch noch man ein wenig

    genauer betrachten. Es muss alles ein bisschen zusammenspielen.

    Da es für mich als "Anfänger" mit Shellys zunächst mal so einfach sein soll wie möglich, möchte ich ein übergeordnetes System erstmal vermeiden

    Das ist eben leider nicht einfacher. Man kann da jetzt noch 2 Shellys für Nebenfunktionen mit rein fummeln und mit einem Gemisch aus IO-Aktionen, Szenen und Skripten arbeiten, aber das mach das Ganze zukünftig nicht übersichtlicher. Habe jetzt Homematic und probeweise mal Homeassistant zu laufen. Aber was das "übergeordnete" Zusammenspiel angeht, ist für mich immer noch die Homematic (Raspberrymatic) eindeutiger Sieger. Es fehlen mit reinem Shellybetrieb einfache Möglichkeiten mit Variablen zu arbeiten.

    Ich hatte den Shelly mal vom Netzt getrennt und nun ist der Eigenverbrauch bei 0,01kWh.

    ......Meine Angaben beziehen sich auf Home Assistant

    In welchem Zeitraum sollen 0,01kWh vom Shelly verbraucht worden sein? kWh sind Leistung pro Zeiteinheit. Und woher nimmt HA diesen Wert?

    Alles ein wenig unklar.

    Mach doch mal ein Bild von der Tagesanzeige, oder sonst was, wo man mal konkret eine Übersicht bekommt.