Beiträge von Aren

    Super vielen Dank Whity.

    Es gab schwierigkeit mit der Rolladen und der Fensterbauer zweifelt an Kompatibilität mit dem Shelly.

    Noch ein paar Fragen habe ich:

    Zuerst stelle ich meine erste Frage:

    - es sind drei Rolläden, die über Trennrelais und ein Gira- Schalter (keine Taster) angeschlossen sind.

    - zu jeder einzeln Rolladen habe ich jeweils ein Shelly 2.5 (Einzelsteuerung/ Positionierung) angeschlossen.

    - Das System funktioniert ganz gut.

    Gibt es zu dieser Schaltung ( Trennrelais/ Einzeln Shelly) eine offizielle Schematik, dass ich der Fensterbauer vorlegen kann?

    Gruß Aren

    Leider, befasse ich mit diesem Problem seit 2020 und habe schon einige Updatesversion schon geladen. Es hilft gar nicht. Aber habe ich nochmals die 11.7 Version installiert.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Super vielen Dank für die Antworten. Die Temperaturen für die Shelly liegen zwischen 65 und 80 Grad. @ DIYRollen die Temperaturen < 60 Grad sind eine super Leistung bei Ihre Shelly 2.5.

    Für mich hat leider die Investition und damit verbundene Arbeit und Ärger mit Shelly 2.5 überhaupt nicht gelohnt.

    Übrigens, Shelly 2.5 sind im Sicherungskasten mit Abstand eingebaut, so dass die miteinander nicht kleben (wie z.B. die Leistungsschalter im Sicherungskasten).

    Hallo zusammen,

    - Neubau

    - 27 Stück, Shelly 2.5 im Jahr 2020 für die Jalousiensteuerung ( mit Jalousietaster) eingebaut

    - Installation Zentral im Sicherungsschrank auf der Hutschiene

    - Manche Fenster haben eine gemeinsame Jalousietaster (mit Trennrelais aber mit einzeln Shellys 2.5)

    - Installation durch den Elektriker

    Status innerhalb 2 Jahren:

    - 17 von 27 Stück sind bis jetzt defekt.

    - 14 Stk. hat der Händler

    (Wesmartify) schon ausgetauscht. Für die restliche 3 Stk. warte ich auf eine Rückmeldung.

    - Bei Shelly Support, Request [#S-21084109] | Shelly 2.5 regularly defect schon gemeldet, Videos hochgeladen.

    - Shelly hat bestätigt, dass die Teile defekt sind aber ohne Erklärung.

    Fehlerbeschreibung: Die Shelly 2.5 brummen nach eine gewisse Laufzeit ( Monaten) und dann fallen irgendwann komplett aus.