Hallo zusammen,
ich lese hier hier nur sehr sporadisch rein - mein EM3 macht mittlerweile ziemlich genau das was er soll:-)
Zu den Querschnitten:
Habe auch eine Extrabox gebaut die direkt neben dem Zählerschrank hängt und in den die ganze Fuhre rein und raus geht für zwei UVs.
Hat der Elektriker auch mit 6mm² angebunden bei 35 Ampere Neozed Vorsicherung - ok nur knapp 2 Meter Leitung "im Freien".
Und das wo er gewusst hat dass da auch mal einer an der "Drehstromkiste" hängt (mit dem Elektroauto beim dreiphasigen Laden mit 16 Ampere).
Glaub aber er hatte nicht anderes dabei, ich hab nämlich, weil er vorher von 16mm² geredet hat den Umschalter Netz/USV mit hohem Querschnitt verkabelt.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Wollte noch eine Anmerkung machen wegen der verlinkten fliegenden Sicherungshalter, die bitte nicht verwenden, sind nur bis 32 Volt zugelassen.
Ich hab welche aus dem PV Bereich genommen, ok 1000 Volt müssten es ja nicht sein, aber mit denen kann man die Zuführung auch mal schnell trennen.
Und noch ein Lob an den Thread- Starter für den übersichtlichen Plan, zu meiner Kiste gibt es gar nichts...
Gruß
Martin