Beiträge von Sven123

    Hey guys,

    I solved my problems. It has nothing to do with the Shelly Timer itself, which is working without any problems (so there are no low limits at 256 or whatsoever). I also tried your idea ostfriese and had the same problems as before until I found my error.

    My function to be looped by the timer contains a http.get command embedded in a Shelly.Call command which in some cases didn't work reliable. After some time, there were no responses to these requests but the timer continued anyway. As the max number of parallel instances of Shelly.Call is limited to 5, the script was force stopped. It took some time to find this error.

    However, thanks for your support :-)

    Best regards

    Sven

    Hi all,

    I am using a Shelly Plus 1 running a script I wrote that is triggered by a timer. Everything works perfectly, my function is executed once every 10 minutes with the call

    Code
    Timer.set(1000*60*10, true, checkFloorHeaterConditions, null);

    My problem with this now is that unfortunately the script only runs for a few days and then at some point it just stops.

    Is there an internal counter or similar for the timers, so that the max. number of executions is limited? I would say that the script runs for 3-4 days before it is stopped, which would be about 4 x 24 x 6 = 576 executions. Maybe there is a magic limit at 2^9=512 or something? I have no idea, but maybe someone of you?

    Thanks

    Sven

    Danke für eure Antworten!

    Nur nach Zuschalten der Spannung muss innerhalb von 1 Minute 5 mal SW betätigt werden, bin der Meinung das Relais sollte dann klackern.

    Ja die beiden L sind intern gebrückt

    Das habe ich gestestet, hat leider nicht geklappt. Und ein Relais war auch nicht zu hören, aber Schubbie hat ja schon angemerkt, dass beim Dimmer 2 gar kein Relais verbaut ist.

    Der Dimmer hat kein Relais.

    Hast du versucht den Shelly nur per L+N auf dem Schreibtisch zu betreiben?

    Ja das habe ich vorhin noch gemacht. Auch hier habe ich das exakt selbe Verhalten (sprich: tot).


    Von meiner Seite diese Hinweise:

    1.) GANZ WICHTIG: Bitte in jedem Fall sicherstellen, dass die 3 Taster, die zuvor das Eltako-Relais an A1 angesteuert haben, alle den selben Außenleiter schalten.

    2.) Ebenso wichtig, dass der L, der permanent am Eltako Schließer (1) war, ebenfalls der selbe Außenleiter ist wie die, die am +A1 kommen, sonst knallt's.

    3.) Wenn der Shelly keinen AP aufbaut, evtl. mal prüfen, ob am Eltako Schließer (1) + (2) evtl. die Dauerphase nicht auf 1, sondern ggfs. auf der 2 lag. Einzig, dass der Shelly handwarm wird, spricht natürlich dagegen, dass du 2x N, statt L+N am Shelly hast...

    1: Alle Taster schalten bei mir den selben Außenleiter

    2: Auch das ist bei mir der Fall

    3: Das hab ich mehrmals geprüft und gemessen, das passt (leider).


    Fazit ist für mich gerade in Kombination mit dem isolierten "Schreibtisch"-Test, dass das Teil einen weg haben muss. Bis auf die Wärme war für mich kein Lebenszeichen erkennbar.

    Danke und liebe Grüße :-)

    Hallo zusammen,

    ich bin komplett neu in der Shelly-Welt und wollte heute meinen neuen Shelly Dimmer 2 in Betrieb nehmen. Zweck des Shellys ist die Ersetzung eines Eltako-Stromstoßrelais im Zählerschrank, an das drei Taster angeschlossen sind. Ich habe dafür auch einen Hutschienenhalter gekauft.

    Ich habe den Shelly wie folgt angeschlossen (von Eltako S12-100 nach Shelly Dimmer 2):

    • Eltako: 1 --> Shelly: L (mitte)
    • Eltako: 2 --> Shelly: 0
    • Eltako: +A1 --> Shelly: SW1 oder SW2
    • Eltako: -A2 --> Shelly: N

    Nach dem Zuschalten der Spannung tut sich leider nichts, d.h. der Shelly geht nicht in den AP-Modus. Ich habe daraufhin innerhalb einer Minute fünf mal einen Taster gedrückt, um den Shelly zu resetten. Das hat nicht funktioniert. Danach habe ich den Shelly aus dem Hutschienenhalter genommen und dasselbe nochmals versucht per 10s-Drücken auf den Taster der Rückseite. Jedoch auch hier das gleiche Ergebnis: Kein WLAN-Netzwerk zu finden. Der Shelly wird jedoch handwarm.

    Zur Sicherheit habe ich das o.g. nur mit Belegung von L und N am Shelly getestet. Aber auch hier gibt es kein Lebenszeichen. Laut Duspol ist die L-Reihe gebrückt, daher habe ich auch nur einmal L aufgelegt. Ist das korrekt?

    Hat jemand eine Idee, was los sein könnte?

    Danke und liebe Grüße

    Sven