Mit lokalen Aktionen ist das auch möglich: wenn CH1 aus dann CH2 und CH3 aus.
Gleiches für CH2 und CH3 etc und auch fürs Einschalten...
Das klingt gut, ich will das Teil nicht in die Cloud packen.
Mit lokalen Aktionen ist das auch möglich: wenn CH1 aus dann CH2 und CH3 aus.
Gleiches für CH2 und CH3 etc und auch fürs Einschalten...
Das klingt gut, ich will das Teil nicht in die Cloud packen.
Da solltest Du mal die Installation überprüfen. Was passiert denn, wenn du nur eine Phase abschaltest, oder 2 Phasen?. Was, wenn Du sie nach 10s einzeln wieder einschaltest? Da darf kein FI abschalten. Oder was für Wechselrichter-Gurken hast Du da? Was ist bei einem Neustart des 3PRO über die UI oder die App?
Na ja, im Nachhinein kann man sagen, es ist nur EINMAL passiert, und der Grund dafür ist nicht ermittelbar. Es war nur genau in dem Moment, wo ich die Solaranlage abgeschaltet hatte und ist nicht reproduzierbar.
Die Installation ist voll ok und der WR ist keine Gurke (wenn man von der Nicht-Wartbarkeit und dem Cloudzwang absieht. Aber da geh ich schon an die Verbraucherzentrale ran)
Deswegen meine Frage:
Was ist das für eine Solaranlage die man "resetten" muss? So ein System muss/müsste so stabil laufen dass man es mehrere Jahre lang nicht anfassen muss und schon gar nicht "resetten".
Bist du dir auch sicher das diese Solaranlage keinen "Inselbetrieb" beherrscht und somit durch ein Trennen der Netzversorgung gar nicht "resettiert" wird?
Das ist ein Solaredge 10k Wechselrichter mit 31 Modulen dran. Also kein Spielzeug.
Das Problem ist, Solaredge erlaubt dem Anwender keinen Zugriff auf die Anlage! Nur gucken ist erlaubt. Sie gehen davon aus, dass der Installateur einen Wartungsvertrag hat und das Monitoring übernimmt. Ist in meinem Fall aber nicht so. Deshalb hab ich mir mein eigenes Monitoring gemacht und meine einzige Chance bei auftretenden Fehlern (z.B. öfters "Kommunikationsausfall mit dem Batteriespeicher") ist das Ausschalten des WRs über die Sicherungen.
Nach Reboot geht es dann wieder für einige Zeit störungsfrei.
Da ich langsam zu faul war, im Schlafanzug und im tiefsten Winter runter in die Garage zu dackeln und die Sicherung (3 Phasen Block) zu toggeln, hab ich nun den Shelly dazwischen geschaltet.
Funktioniert auch. Der FI hat nie wieder ausgelöst, auch wenn ich nur einzelne Phasen deaktiviert habe. Insofern hat sich das Problem erledigt, keine Ahnung, was damals passiert war. Ich hatte nur Angst, dass es wieder passiert (und beim FI fliegen ja noch mehr Geräte raus und man muss auch in die Garage dackeln...). Deshalb hier die Frage.
Moin,
ich habe seit gestern einen 3Pro vor meine Solaranlage geschaltet (3 phasig) um sie bei Bedarf von Ferne resetten zu können.
Leider finde ich bislang keine Möglichkeit, mit einem Befehl alle drei Ausgänge gleichzeitig ein oder aus zu schalten.
Klar, man kann den "Reset" Knopf so programmieren, dass er bei kurzem Druck diese Funktion auslöst, und das geht auch einwandfrei.
Aber ich möchte es eben über LAN machen können.
(Und nein, die drei Phasen nacheinander zu schalten, ist sehr suboptimal. Sehr häufig meint der vorgelagerte FI Schalter dann, da wäre eine unsymmetrische Last und "bewahrt" mich vor weiteren Problemen
)
Einer ne Idee, wie ich eine Action (oder zwei) definieren kann, die man per URL aus triggern kann???
Also meine Vorstellungen sind im Prinzip ganz simpel: Der RGBW2 hat einen Bewegungsmelder als Schalter angeschlossen und funktioniert damit auch recht ordentlich (die Schaltzeit ist im Bewegungsmelder eingestellt, der Timer des Shellys wird also nicht gebraucht).
Allerdings stört mich etwas, dass das Dingen jederzeit auf den Schalter reagiert, es würde völlig ausreichen, wenn es von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang (in Ermangelung eines Dämmerungsschalters) oder innerhalb eines eingestellten Zeitfensters passiert.
Leider sieht Shelly (bislang ?
) keine Kombination dieser Parameter vor, oder kenne ich da nur einen Trick nicht ![]()