Beiträge von Petersausbb

    Problem gelöst,

    Über das Web Interface kann man gut austesten bis zu welcher Temperatur der Sensor funktioniert. Man bekommt eine Fehlermeldung mit der höchtzulässigen Temperatur bei Überschreitung dieser. (Bild 1)

    Hier bis 124,9°C

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Meine getesteten Sensoren gingen alle bis 79,9°C, der jetzt angeschlossene neue bis 124,9°C.

    Ich danke Euch für Eure Tips. 👍

    Moin, folgendes Problem.

    Ich habe in mener Sauna einen Shelly 1 mit Temperaturaddon installiert. Der Fühler soll bis 120°C funktionieren, zeigt auch die Temperatur genau an. Der Shelly soll die Saunasteuerung bei einer Überschreitung von 95°C ausschalten (als Sicherheit, der Normale Schaltbereich der Saunasteuerung liegt bei 85°C aus / und < 83°C ein)

    Bis 79°C kann ich die Übertemperaturschwelle problemlos speichern. (Bild 1)

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.

    Sobald ich die Übertemperaturschwelle auf 80°C oder höher einstelle lässt sich der Wert nicht mehr abspeichern. (irgendwas ist schiefgelaufen). (Bild2) Ich habe schon mehrere Sensoren mit dem gleichen Ergebnis getestet.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Kann mir da jemand weiterhelfen, wäre super, danke im voraus.

    Petersausbb