Beiträge von Olli77

    So, alles ausgebaut, ums Haus gejoggt und neu angeschlossen; wieder alles geprüft. Phasen diesmal über 16 A Sicherungen (danke an thgoebel für den Tip mit dem Sicherungshalter, das ist sicherlich die bessere Alternative).

    Es funktioniert nun -oh Wunder- wie gewünscht. Kurz meine beiden Haupt-Erkenntnisse:

    - Alle Stromwandler müssen (bei mir) entgegen der Anleitung gedreht werden, um bei Stromverbrauch positive Werte anzuzeigen. Bei mir zeigt nun der Pfeil K --> L vom Netz zum Haus. Man kann Anleitungen ergoogeln, bei denen gar nicht mehr auf diese Ausrichtung eingegangen wird, vielleicht ist das eine Folge davon, dass mehrere User diese Probleme hatten.

    - Bei mir liegen die Phasen auf der Klemme nach dem Zähler in der Reihenfolge L1, L2 und L3. Nach dem FI werden sie aber über die Sicherungen in Dreierpäckchen L3, L2, L1 weitergeschliffen!

    Wenn man nun auf Fehlersuche ist und diese beiden Fehlerquellen mischt, kommt man natürlich durcheinander und dieser thread entsteht ;-)

    Daher auch nochmal Dank an die wiederkehrenden Hinweise, immer alles nochmal zu überprüfen! Und wenn es die exisitierende Verdrahtung vom Elektriker ist (die sicher nicht "falsch" ist, aber zumindest für den Laien kontra-intuitiv...)

    Erstmal vielen Dank für die rege Anteilnahme. Ich hab alles auf richtigen Anschluss immer wieder überprüft, werde es aber nochmal tun, wenn die Familie einen weiteren Stromausfall verkraftet. Den Anschluss des Shelly habe ich nur probeweise vor den FI gesetzt, um jegliche Verfälschung zu vermeiden, z.B. irgendwelche Spannungsabfälle (verm. Quatsch) oder doch die falsche Phase wenn man sich beim Liniensuchspiel verguckt (Installation 70er Jahre). Dauerhaft werde ich ihn jetzt an die drei Herdphasen anschließen. Zum einen kann man ihn dann gezielt ausschalten und es ist eben eine Sicherung vorhanden. Nach der neuen Inbetriebnahme werde ich mal einen Screenshot posten.

    Abweichungen sind nicht nur zu erwarten - sie sind zwangsläufig! Daher taugt die beschriebene Methode auch nicht für einen Test…

    Bitte überprüfen:

    (a) Sind die Stromwandler A, B und C in die richtigen Buchsen (IA, IB und IC) gesteckt worden?

    (b) Wurden die Spannungsabgriffe (VA, VB und VC) an den Phasen platziert, an denen auch die Stromwandler sitzen? Stimmt die Zuordnung: VA - IA, VB - IB, VC - IC?

    (c) Zeigen alle Pfeile auf den Stromwandlern in die gleiche Richtung (das hast Du ja bereits kontrolliert!)?

    Ja, ist alles korrekt zugeordnet. Die Sensoren L2 und L3 sind halt zu Sensor L1 (noch) gedreht. Mittlerweile habe ich aber zusätzlich herausgefunden, dass bei größerer Last auf L1 (Waschmaschine) die Werte aktuell ebenfalls negativ werden (und nur dann, ab etwa 100 W). Ich werde also den Sensor an L1 demnächst auch drehen, danach zeigen alle Pfeile vom Netz zum Haus (und nicht wie in der Anleitung andersherum vom Haus zum Netz). So weit war ich auch schonmal, bekomme dann aber (scheinbar nur bei kleiner Last) auf L1 negative Werte. Außerdem scheinen die Schaltzyklen der Wama (dreht, dreht nicht) parallel die Phasen L1 UND L3 stark zu beeinflussen. Nur L2 scheint hier vernünftig zu messen, zeigt immer schön die PV-Einspeisung (negativ) an diesem sonnigen Tag. Auf L2 liegen außer dem Herd auch keine anderen Großverbraucher drauf. Die Spannungsabgriffe liegen auch unmittelbar in der Nähe der Stromwandler an der Klemme vor dem FI.

    Hallo zusammen,

    als Neuling hier im Forum und in der Shelly-Welt habe ich eine Frage bzgl. des Anschlusses der Messklemmen um die drei Phasen beim Shelly 3EM. Es ist so, dass ich die Klemmen zwischen dem (digitalen) Zähler und der Hausverteilung, genauer vor dem FI, um die einzelnen Phasen gelegt habe. Dabei habe ich mich an die Anleitung gehalten, was die Umschließungsrichtung angeht und bekomme trotzdem auf L2 und L3 negative Werte. Drehe ich die Klemmen um L2 und L3 andersherum, sind die Werte positiv, bzw. ab und zu auch korrekt negativ auf Phase L2, denn dort speist die Mini-PV ein. Die drei Phasen und Neutralleiter (nah der Messstelle) sind am Shelly korrekt angeschlossen. Die Messklemme für den Neutralleiter soll optional sein und ist nicht angeschlossen (lag auch nicht bei).

    Kann es denn korrekt sein, dass die drei Messklemmen nicht in der gleichen Richtung messen müssen/dürfen? Hat hier jemand eine Erklärung? Danke und viele Grüße!