    Danke für eure Hilfe, soweit klappt alles

    (bei mir, dass am Ekey folgt die Woche)

    OK, also geht's nicht. War ja nur so ne Idee. Aber mit dem 2x Sh1P funktioniert es ja sehr gut.

    Ich habe jetzt auch das Kabel (7-adriges) mit der "Fehlspannung" abgeklemmt und den Hörmann Funksender im Haus durch einen SH1 ersetzt. Dieser reagiert jetzt auf den Tastendruck (SW am Shelly) und kommunizieret mit dem SH1P über eine "Szene".

    Jetzt hat der Taster eine 230V Rückmeldungs-LED drin, wie könnte ich diese ansteuern? LED an wenn Garagentor offen.

    - I und O am SH1 wären noch frei.

    - Garagentor Rückmeldung liegt am beiden SH1P an, einmal nur als Signal, einmal zum schalten (kann man das irgendwie als Aktion von SH1P an SH1 senden und dann den I/O schalten lassen?)

    Naja ich dachte anfangs dann kann ich einen Shelly eventuell einsparen, wenn ich direkt im Verteilerkasten anschließe?

    Also wenn ich das eine Rückmeldungskabel vom Jungschalter (mit der 10v Induktionsspannung) dann funktioniert es, schaue ich mal das mit dem Draht an.


    Zweite Frage, vor lauter Shelly spielen.... Also ich habe gerade bei mir jetzt 2x Shelly1Plus verbaut.

    Einer für den Garagentorantrieb (da der Hörmann ja potentialfrei schaltet und die Garagentorantrieb Rückmeldung vom Rollschalter 230v ist) - funktioniert auch alles mit Rückmeldung.

    Der zweite soll das Eltako ZeitRelaisschalten mit dem Signal vom Rollhebelschalter, geht auch soweit.

    Die Frage: könnte man die beide durch ein anderen Shelly ersetzen? Also das nur eines verbaut wird (SH2.5 oder sowas) und der Schaltzustand angezeigt wird? Oder geht das nur so wie bisher umgesetzt?

    Danke

    Also ich habe heute kurz mal an meinem persönlichen Garagentor getestet.

    - Shelly 1 Plus

    - N direkt an Verteilerliste angegriffen

    - L parallel zum 230V Rollhebelschalter

    - SW auf Schaltkontakt Rollhebelschalter

    - I und O auf Tastereingang Hörmann

    Funktioniert soweit, nur das ich auf der 230V Rückmeldungsphase vom Rollhebelschalter eine Induktionsspannung von ca 10V habe, was mir somit aktuell bei der Rückmeldung einen Strich durch die Rechnung macht, weil die 10v ausreichen um das SW Signal nicht schalten zu lassen.... muss ich Mal schauen wie ich diese wegbekomme

    Ok, ich persönlich bin eher einer der eine leuchtende Lampe benötigt wenn das Tor offen ist, aber soll er selber entscheiden. Wenn zu und Signal, dann NO, wenn offen und Signal dann eben ein NC, richtig?

    bzgl, der Anmerkung:

    - Keine Sorge, passt. Umso sicherer, umso besser. Verstehe ich nicht falsch. Ich hoffe das klappt jetzt bei meinem Kumpel mit dem 24VDC Aufbau.

    - Jetzt muss ich parallel mal nach den Szenen und Actions schauen, gibts da hier eine Sammlung oder einfach mal in den verschiedenen Themen wühlen?

    Grüße Sebastian

    Man schreibt hier über Rollenschalter, macht sich viele Gedanken und schreibt weiter... der ist schon verbaut und der Zustand wurde über einen anderen Shelly wohl erkannt..

    Es gibt noch ein anderes Thema zum gleichen Garagentor.

    Im Plan unter #13 fehlt noch der "rechte Teil"

    Bei sowas gehe ich :sleeping:

    Wie bereits geschrieben Rolf, bitte nicht vermischen, für mich sind das 2 Projekte, tut mir leid wenn das nicht klar war oder Missverständnisse erzeugt hat.

    - 1x (anderes Thema = Mein Haus) --> Erkennung Signal bisher über ganz normalen Jung Schalter mit Rückmeldung, kein Shelly verbaut bisher. Primäre Ziel ist Licht anzuschalten, Rest ist Bonus wenn möglich.

    - 1x Dieses Thema hier, Haus vom Kumpel. Bisher nur ein Taster in der Garage um Garagentor zu öffnen. Neue Ekey Schließanlage mit 2-Signal Relais verbaut. sonst nichts

    Und der zeigt schon Tor auf/zu an, wozu fragt/schreibt man in den anderen Thema?

    Hallo Rolf,

    nein für mich sind das zwei unterschiedliche Schaltungen (sorry falls dem nicht so ist und das Verwirrung bringt).

    Diese hier, ist in meinem eigenen Haus verbaut und ich möchte primär umgesetzt haben, dass beim öffnen oder schließen des Garagentors nicht nur die kleine Halogenlampe im Hörmannantrieb angeht,

    sondern durch ein Signal (Stromstoß) der Eltako einmal kurz geschaltet wird und meine Hauptgaragenbeleuchtung dann für die eingestellten (im Eltako) 4 Minuten angeht.

    Als Benefit ist mir jetzt im nachhinein, weil ich mit dem SH1 am Garagentor für mein anderes Projekt herumgespielt habe, selbst die Idee gekommen ("Shelly-Wahn"), meinen Antrieb ebenfalls Smart zu machen.

    - Die Frage hier im Thema ist also, wie bekomme ich das mit dem Licht hin, welches Signal kann ich wo abgreifen also Stromstoß (Der Rollhebel wäre ja 230V DauerSignal)

    - und zweitens, passt das mit dem Rollhebelschalter auf SW am SH1 (L vom SH1 auf Phase vom Rollhebelschalter). Wenn ich alles auf 230V fahre, geht's ja mit dem SH1, ansonsten dem SH1Plus.

    Grüße Sebastian

    Danke Rolf,

    Ja SW (bzw Statusabfrage) hätte ich bei dem Aufbau bisher nicht keine Gedanken gemacht. Da er bisher nur einen Taster verbaut hat und diesen in der Garage..... Aber hast Recht, wird sicher kommen die Frage.

    Hast du eventuell einen Tip welchen Magnetschalter ich da verwenden könnte bei 24VDC?

    Diese hier? Gebildet 5 Stücke Einbau Verdrahtete Sicherheit Fensterkontaktsensor Alarm Magnetschalter Schwarz, Magnetischer Türsensor, Normalerweise Geschlossener Magnetschalter https://amzn.eu/d/4jvqNxD oder benötige ich da ein add on von Shelly?

    Was ist einfacher umzusetzen, Szenen oder Actions?

    Ich persönlich habe bei mir einen 230VAC Rollhebelschalter verbaut, müsste in meinem Fall also auf Shelly1 Plus gehen wenn ich den Antrieb smart machen möchte.

    Hallo Rolf, Hallo Sacha, zunächst mal danke.

    @Rolf: J a da hatte ich wohl ein falsches Verständnis (Potentialfrei ist ja auch eine andere Spannung......).

    - Also geht am Shelly1 nur 230V Spannung und 230V schalten, dafür ist er zulässig oder auch nicht?

    - Was nicht geht, ist 230V Spannung und potentialfrei (also eine andere Spannung) schalten

    - Also in Zukunft nur noch Shelly 1 Plus kaufen, da hat man mehr Optionen und die Zulassung.

    Habe beide Pläne geupdated, sollten beide so passen? Ich starte jetzt mal mit 24VDC Schaltung,

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    und wenn das mit dem Wlan nicht geht, dann geh ich auf die 230V Variante.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Nun zum nächsten Punkt, Was genau muss ich jetzt an den SH1 einstellen? Für eine Art Tastertyp, etc.....

    und welche Szenen & Aktionen muss ich wo eingeben?

    IP Adresse muss ich schauen war er drin hat: 192.168.XXX.230 (Ekey) & 192.168.XXX.231 (Garagentor) würde ich fest vergeben.

    So, ich habe es jetzt mal aufgezeichnet. Der Eltako ist ein Relais mit 2 eingestellten Zeiten, würde ich gerne behalten.

    Aktuell sieht es aus wie auf dem Bild. Ich muss als Eingangssignal ja nicht das Licht am G-Antrieb abgreifen, war nur so eine Idee. Das Licht im Antrieb ist eine Halogenlampe und diese ist ca. 30sek an bis sie ausgeht.

    Ich könnte auch einfach ein anderes Signal abgreifen wenn das besser, bzw einfacher umzusetzen ist?

    - Ich habe ja einen 230V Rollhebelschalter verbaut, dieser zeigt an ob das Tor offen (230V) oder zu (0V) ist.

    --> Kann ich hier einen Sh1Plus anschließen (230V) dann dieses Signal auf SW am Sh1Plus schalten und O dann parallel auf den Eltako Eingang der Taster für das Garagenlicht schalten?

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    So also ich habs mal aufgezeichnet.

    Ich kann den Shelly 1 für den Garagentorantrieb alternativ ja auch hinter dem vorhandenen Taster montieren und dann auf 230V laufen lassen, oder?

    Ich hab es jetzt mal mit 230V eingezeichnet (UP hinter dem Taster im Haus) oder gestrichelt 24V wenn der Shelly1 im Garagentorantrieb bei 24V angeschlossen wird (man könnte ja auch also Option 3 die 230V am Garagentorantrieb abgreifen für einen besseren Wlan empfang, geschaltet wird ja potentialfrei, da wäre es ja egal ob ich mit 24V oder 230V den Shelly versorge?)

    Bei eKey Relais würde ich jetzt mal mit Shelly1 auf 24VDC anfangen. I und O so wie gezeichnet auf das Relais (13 = I / 14 = O)?

    Wenn die Spannung hier ein Problem verursacht, dann hier am Relais auf einen Shelly-Uni gehen, richtig?

    würde das so gehen?

    Hallo,

    Besteht die Möglichkeit mit 2x Shelly 1 folgendes umzusetzen?

    1x Shelly 1 in Sicherungskasten neben Eltako (230V Anschluss und 230V Schaltspannung). Shelly1 anschließen (N und L) und O auf Eingang Eltako Anschluss 2 und I parallel zu L vom Shelly.

    1x Shelly 1 in Torantrieb. Da die Lampe mit 24v betrieben wird, also den Shelly1 (L und N) auf 24v anschließen am Zubehöranschluss des Garagentorantriebs. Nur wo und wie schließe ich jetzt die Lampe am Shelly an, damit der Shelly schaltet (bzw dann an den Shelly beim Eltako sendet), wenn die Lampe angeht?

    Oder wie würdet ihr das umsetzen?

    Ja also der Hörmann hat einen Ausgang für zusätzliche Geräte, da liegen 24v an, das würde ich beim Shelly 1 als Versorgung nehmen.

    I und O auf rot und schwarz, diese sind potentialfrei, sollte dann passen, oder? Den Shelly1 Plus benötige ich mir wenn ich mit 230v Versorge am Hörmann und dann Potentialfrei auf schwarz und rot schalte.

    Ok, Relais messe ich Mal nach was anliegt

    Also am Garagentor kann ich 230v oder 24v Versorgungsspannung für den Shelly abgreifen. Dann ja nur I auf rot und O auf schwarz parallelschalten (Potenzialfreier Schließkontakt), dann sollte Shelly1 am Garagentorantrieb soweit ja passen.

    Bzgl. Relais, also Spannungsversorgung vom Relais parallel schalten auf den Shelly1, dann sollte das mit den Spannungen ja in Ordnung sein? (Was meinst du mit UNI? Steht da auf dem Schlauch, sorry) wohin muss dann 13 und 14 am Shelly1?

    Das mit Szene und Aktion muss ich mir dann noch anschauen, da habe ich bisher 0 Erfahrung.....

    Hallo zusammen,

    Folgendes Problem:

    Ekey 2kanal Relais im Keller (Schaltschrank)

    Garagentorantrieb natürlich in der Garage, ohne Leerrohr.

    Wie kann ich das Signal vom 2 Ausgang des ekay Relais am besten auf den Torantrieb bringen?

    WLAN ist im Keller und Garage vorhanden.

    Kann ich mit einem Shelly das Signal am Relaisausgang 2 aufnehmen und an und einen Shelly 1 welcher zum Taster des garagentorantrieb parallel geschaltet ist senden? Wenn ja wie und welche Shelly Varianten benötigen ich hierzu?

    Dankeschön

    Das R/C-Glied parallel zu der an den Klemmen I und O angeschlossenen WP.

    Also die RC Glieder sind endlich da ;-) aber jetzt ist erstmal eine Woche Urlaub, werde dann in 8 Tagen die RCGal auf den Kontakten 0&1 des 3em parallelschalten. Ich hab jetzt nicht reingeschaut vor der Abreise, muss ich was beachten? Polung Einbau (C auf L bzw dann Shelly Ausgang 1, richtig)?

    Zwischen L und N muss keiner rein? Oder auch? Wenn ja bei L1 oder alle drei? Dann wird's langsam eng aber ein gewurschtel....