    Kurze Frage, die Temperatursensoren sind ja PT100 mit drei Leitungen, also einer Leitung zur Ermittlung vom Leitungswiderstand (mehr ich an?)

    Jetzt eine Frage, meine Bartl WP hat ja auch PT100 verbaut am Speicher, diese sind allerdings 2 adrig, also ohne Kompensation.

    Da ich jetzt beide nicht zusammen in die Hülse am Boiler bekomme, habe ich ein Problem. Kann ich den Shelly Sensor auch für die WP nutzen oder wie kann man das lösen?

    Wenn ja welche Farbe dann nicht nutzen um von 3 adrig shelly auf 2 adrig Bartl zu gehen?

    Also ich würde sagen das bringt nichts mit den Kanälen tauschen.

    Einen Sh2.5 habe ich im Modus "Eingänge vertauschen" also schließen und öffnen ist vertauscht. Logt aber dennoch nur das hochfahren ...... würde ich also ausschließen.

    Irgendwie schon komisch der LOG, weil wie gesagt, die Zeit sollte in etwa die gleiche sein, max. 1-2 sec länger für UP gegenüber DOWN (Betrifft alle 5 SH2.5 und diese sind an unterschiedlichen ACCESS Points eingewählt)

    Die Hinderniserkennung beim DOWN habe ich ehrlich gesagt noch nie betrachtet, nur die UP, diese geht.

    Enable AP Roaming habe ich nun auf -70dBm / manche auf -65dBm gestellt. bei allen 5

    ok ich warte das jetzt mal 5 tage ab, mit dem APR, eventuell hilft das ja, wenn nicht, dann Werksreset..... oder dann eben Austausch.....

    Also, ich habe im Haus und Garage 2x fritzbox und 2x repeater, alle laufen im Mesh.

    Bin kein Experte, aber ich dachte alles über -85dbm sollte ausreichen, zumal wir hier ja keinen Film streamen... Selbst bei einer Datenrate von 1MB/s sollte das ja noch mehr als ausreichend sein?

    Mesh Master = EG (angebunden über LAN)

    Fritz Box 2 = Garage (angebunden über LAN)

    Repeater 1 = UG (angebunden über LAN)

    Repeater 2 = DG (angebunden über W-LAN)

    Ich denke das sollte soweit ausreichend sein, alle anderen Geräte, auch außerhalb vom Haus beschweren sich

    zumindest mal nicht, ebenfalls hat es ja lange funktioniert, geht nur jetzt nicht mehr. Wo sich jetzt allerdings welcher Shelly einwählt, bleibt mir ein Rätsel, teilweise irgendwo, nicht der am nächsten gelegene mit starkem Signal, nein der aus dem anderen Stock. Aber egal, kein Shelly ist mehr als 5m von mindestens einem Zugangspunkt entfernt.

    Mir ist jetzt auch aufgefallen, das die Shelly's fast alle nur das öffnen im Verbrauchslog dokumentieren, das schließen jedoch fast nie..... Siehe log im Anhang. Es ist öffnen und schließen nach Sonnenuntergang/Aufgang eingestellt.

    Eco Mode ist natürlich aus, aber gibt's sonst noch eine Option den WLAN Empfang der Shelly's zu erhöhen? Ich mein ich kann ja nicht neben jeden Shelly einen repeater setzten ;-) oder gibt's eine bessere Version des sh2.5?

    Hallo,

    Ich habe im OG 4x den Shelly 2.5 verbaut, in jedem Raum / Rolladen einer.hat alels bis vor 2-3 Wochen gut und problemlos funktioniert. Nun geht aber ein einem die Zeitsteuerung nicht mehr, sprich er fährt nach Sonnenuntergang nicht mehr runter. Neustart bringt auch nix. Per App kann ich den Rolladen hoch und runter fahren.

    SW ist die neuste drauf.

    Ich kann das Wochezeitprogramm nicht deaktivieren, es kommt immer ein rotes X und die Meldung irgendetwas ist schief gelaufen.... Was kann ich hier machen?

    Danke und grüße

    Ich hänge mich hier mal dran, falls das nicht passt, bitte kurze Info, dann mache ich ein neue Thema auf. Danke

    - Ich habe bei meinen Sh2.5 ein Zeit Programm hinterlegt, welches tagsüber dafür sorgt, dass die Rollladen je nach Himmelsrichtung zu verschiedenen Zeiten

    hoch und runter fahren (Sonneneinstrahlung). Im Sommer passt das eigentlich immer, sprich die 2-3 Tage an denen Sie herunterfahren und keine Sonne scheint bringen mich nicht um....

    Aber im Winter müssen Sie ja nicht herunterfahren. So nun zur frage:

    Kann man ein Script hinterlegen, welche zb definiert, dass das Zeitprogramm jährlich nur von Mai bis August aktiv ist oder geht sowas nicht?

    Grüße und Danke

    also wenn ich : http://[SH1P-IP]/relay/0?turn=toggle im Browser eingebe gehts. mit dem RPC code nicht.....(da kommt Device nicht gefunden)

    • Habe den Sh2.5 auf "Momentary" gesetzt und Zeitschaltuhr automatisch ausschalten auf 1sec
    • Dann http://[SH1P-IP]/relay/0?turn=toggle unter Aktionen kurzer Tastendruck eingetragen, geht jetzt (Taster simuliert, kommt ein Jung Taster dran an SW1). Hoffe das ist so richtig um gesetzt?

    Hi Rolf,

    also jetzt gerade sind wir wieder im Haus von meinem Kumpel :)

    • Der hat einen ekey Fingerprint am Hauseingang verbaut. Das Relais etc sitzt alles im Verteilerkasten im Haus.
    • Vom Haus zur Garage gibt es kein freies Kabel das wir verwenden könnten (und auch kein Leerrohr) um hier direkt den Hörmann GA anzufahren (die beste Lösung)
    • Jetzt ist ein SH1 im GA verbaut auf 24 VDC, der Funktioniert soweit wie er soll und hat auch guten WLAN Empfang (feste IP, etc....)
    • Nun benötigen wir je einen 2ten SH1, der sozusagen das Signal vom ekey Relaisausgang an den SH1 im GA sendet.
      • Es gibt keine Kabelverbindung von Relaisausgang 2 zum GA, also leider nix mit parallelklemmen (es gibt in dem fall auch keine "alte" Freigabe)
      • Dieser SH1, welcher senden soll, wenn das Relais am Ausgang 2 schaltet läuft in dem Fall auch an 24VDC Versorgung vom Relais
      • Dann messe ich jetzt die Ausgänge 13 & 14 (15) durch, was aktuell anliegt und was anliegt, wenn Finger 2 über den Fingerprint gezogen wird (Garage soll dann angesteuert werden)
        • Dann schalte ich -24 VDC auf SW am SH1 neben dem Shelly und schließe L & N and der ekey Relaisversorung an, sollte dann so gehen, richtig?
        • Dann noch ne Szene oder Aktion rein und gut ist, oder habe ich was vergessen?

    Schönen Freitagabend zusammen wünsche ich

    Also ich versuche jetzt gerade mit einemSH2.5 einen SH1P zu schalten, ohne Erfolg.

    der SH2.5 wird mit einem Jung Taster überSW1 geschaltet.

    - Wenn der Taster gedrückt wird, soll der SH2.5 an den SH1P senden, damit der schaltet.

    --> Hier gebe ich doch dann nur am Sh2.5 unter Relais 1 --> I/O Aktionen folgendes bei "kurzer Tastendruck URL's" ein:

    http://(IP vom Sh1P)/relay/0?turn=toggle

    oder wo ist mein Denkfehler?

    Eine kurze Frage, wenn ich mir gerade nochmals Post #13 anschaue.

    Also am Hörmann GA ist alles gut soweit mit den 24VDC. Funktioniert auch mit der app, bisher keine Empfangsprobleme.

    - Jetzt folgt demnächst ja der Anschluss des SH1 an das Ekey Relais.

    --> Funktion: Wenn "Finger 2" über den Scanner gezogen wird, schaltet Ekey - Relais Ausgang 2

    - Die beiden Anschlüsse am Ekey Relais müssen jetzt doch nicht auf I&O am SH1, das bringt doch nix??.... ich muss dem SH1 doch sagen das er schalten soll ausgelöst durch das Relais.

    --> Muss ich da nicht Ausgang "13" an 24VDC vom Relais Eingang "5" machen und Relais Ausgang "14" auf SW am Shelly?

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Naja die könnten ja auch ohne Cloud kommunizieren, oder? (Also über Aktionen, Scenen benötigen glaub Cloud)

    Hat ja jeder seine feste IP.

    Eigentlich muss SH1P ja nur folgendes an SH1 senden.

    "An SW liegt Eingangssignal an, also schalte O/I durch"

    Vorausgesetzt, der SH1 kann dieses Signal vom SH1P und das Drucken des Tasters, welches eine Scene auslöst getrennt voneinander bearbeiten.

    Hallo zusammen,

    ich habe leider keine Antwort gefunden, daher vielleicht auch zum 100x die gleiche frage (Sorry)

    - Kann der Shelly 1 plus mit dem Shelly 1 kommunizieren und wenn ja wie?

    Ich habe verbaut:

    1x SH1P in der Garage, dieser nutzt am SW-Eingang die Rückmeldung von einem 230V Rollhebelschalter und zeigt mir dann über den Eingangszustand an ob Garagentor zu oder auf.

    1x SH1 im Haus, welcher durch einen Taster bedient wird und über eine Scene dann den SH1P ansteuert (Garagentor geht auf oder eben dann zu, funktioniert alles soweit)

    Am SH1 habe ich jetzt einen Jung Taster mit 230V LED Rückmeldung verbaut. diese LED kann ich ja über den SH1 "output" ansteuern? (I & O sind ja noch frei)

    - Die Frage jetzt, kann ich mir da eine Aktion vom SH1P auf den SH1 senden, damit der SH1 den Ausgang schaltet wenn am SH1P über den SW Eingang ein Signal anliegt?

    - Das Betätigen der Taste am SH1 sollte also nur per Scene den SH1P schalten und dieser dann bei Rückmeldung am SW wiederum den Ausgang am SH1 schalten.

    geht sowas oder wie könnte / muss man sowas umsetzen? Geht das mit den verbauten Shellys oder benötigt man einen SH2.5 oder was ganz anderes?