Beiträge von Placebo2210

    Also im Bad ist es so umgesetzt, der Shelly sitzt in der UP.

    So könnte man das im AUßenbereich ja auch machen, und die durchführung und Abdeckung abdichten, aber kann der Sensor den mit

    der Witterung umgehen? Also Regen, Schnee, Sonne, .....

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
          
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Hallo zusammen,

    also entweder bin ich zu doof und finde es nicht, oder das hat wirklich noch keiner gemacht, weil es günstige Alternativen gibt?

    Im Bad habe ich den DHT21 in Betrieb, das passt soweit ganz gut und klappt ohne Probleme.

    Jetzt hätte ich gerne die gleiche Lösung für außen, gibts da was oder eben noch nicht?

    - Also ganz einfach in der Shelly App die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit angezeigt, fertig (traumhaft wäre natürlich noch ein Niederschlagmesser :) )

    --> Den DHT21 oder 22 in eine UP zu hängen mit "Löchern" drin halte ich nicht für besonders schick und zielführen, oder ist es das?

    Danke schonmal und sorry falls es das Thema schon wo gibt, dann bitte weiterleiten und das hier löschen.

    Danke

    Hm, ok, dennoch danke fürs Feedback.

    1. Also die 3em Steuerung der WP habe ich mit Bartl abgesprochen und so installiert wie in der BA beschrieben, läuft ja auch wunderbar.
    2. Die beiden Shelly (#1 & #2) habe ich auf anraten vom Bartl Monteur installiert, da gebe ich ihm auch recht, besser 2-8 kW Überschuss in "heißes" Wasser für den Tag & Nacht speichern als dem EVU quasi zu schenken. Diese Schaltung funktioniert ja auch, wie geplant, mit PV Überschuss.
      1. Da ich aber ja nicht für 1-2x baden im Monat permanent 400L Warmwasser vorhalten will, wurde der Temperaturfühler im Boiler auf ca 150-200L position gesetzt (max45-48°C durch die WP) geht dann über Frischwasserstation zur Dusche / Wasserhahn.
      2. Eine Badewasserschaltung, welche die Heizpatrone bei Bedarf anschaltet, generiert 70-80°C Warmwasser, also ausreichend wenn man das ca.20 min vor dem baden aktiviert. Das Problem aktuell, ich kann
        eben den bereits verbauten shelly #2 nicht über die Shelly App anschalten, da er wieder überschrieben wird durch die OpenWB (in der open WB könnte ich den Shelly manuell schalten, aber das ist etwas kompliziert und eben nicht so easy per klick in der App. (man müsste in die OpenWB Weboberfläche, auf manuell umstellen, anschalten und dann auch manuell wieder ausschalten und zurück auf automatisch stellen)
      3. Somit bin ich auf die Idee mit den weiteren Shelly's (#3 & #4) gekommen

    OK, update kommt. Dann sollte es euch klar werden. Alles halb so tragisch hoffe ich ;-)

    funkenwerner

    Schaltung ist nun beigefügt, zwar keine technische Darstellung der Schaltung, aber ich denke ihr erkennt wie was angeschlossen ist (werden soll) ?

    - Die "roten" Shelly's (#3 & #4) sollten jetzt noch dazukommen, weil ja an den Shelly's (#1 & #2) die manuelle "Freigabe / Einschalten" in der Shelly App
    von der Energiemanager Steuerung in der OpenWB (PV-Freigabe vorhanden ja/nein) überschrieben wird und somit wieder "zurücksetzt".

    - Die Frage ist jetzt würde das mit den zusätzlichen Shelly's (#3 & #4) funktionieren (und wenn ja, könnten die beiden SH1 durch einen SH2.5 o.ä. ersetzt werden?)

    Gut, also soweit halten wir mal fest, Shelly's funktionieren fehlerfrei, angeschlossen ist auch alles richtig.

    Das Problem liegt an der "Nachsteuerung" des Energiemanager, welcher ohne PV-Überschuss dann die Shelly's wieder auf "Aus" setzt.

    Wir kann ich das Problem nun beheben? Je einen weiteren Shelly 1 parallelklemmen und diesen dann für die manuelle Steuerung (mit Timer Rücksetzung) der Heizpatronen verwenden?

    Oder kann ich dafür einen Shelly 2.5 nehmen?

    Oder jemand eine ganz andere Idee / Vorschlag?

    Dankeschön

    I solltest Du schon mit anschließen.

    Aus O kommt nur das raus, was in I reinkommt.

    I ist doch an L aus der WP angeschlossen? Also L und I vom Shelly, gehen auf L der WP.

    Habe folgende Info von der Energiemanager-SW bekommen:

    "Das ist ein gewolltes Verhalten des smarthomes, falls das WLAN mal einen Wackler hat: Es wird der von der openWB bestimmte Status immer nachgesteuert"

    --> Sprich die OpenWB hat wie später vermutet die Shellys immer wieder "ausgeschaltet".

    Ok, da muss ich schauen wie ich das jetzt mache, aber ansonsten sollte die Schaltung mit den Shelly's ja passen.

    Ja ich stelle die offenen Punkte zusammen und melde mich dann, bin nur gerade unterwegs.

    Allerdings bleibt die Schaltung schonmal stabil, wenn ich die PV Überschuß Freigabe kurzzeitig deaktiviere.

    /Settings

    Code
    {"device":{"type":"SHSW-1","mac":"E8DB84AC332A","hostname":"shelly1-E8DB84AC332A","num_outputs":1},"wifi_ap":{"enabled":false,"ssid":"shelly1-E8DB84AC332A","key":""},"wifi_sta":{"enabled":true,"ssid":"FRANZ-HOME","ipv4_method":"static","ip":"192.168.188.238","gw":"192.168.188.1","mask":"255.255.255.0","dns":"8.8.8.8"},"wifi_sta1":{"enabled":false,"ssid":null,"ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"ap_roaming":{"enabled":true,"threshold":-70},"mqtt": {"enable":false,"server":"192.168.33.3:1883","user":"","id":"shelly1-E8DB84AC332A","reconnect_timeout_max":60.000000,"reconnect_timeout_min":2.000000,"clean_session":true,"keep_alive":60,"max_qos":0,"retain":false,"update_period":30},"coiot": {"enabled":true,"update_period":15,"peer":""},"sntp":{"server":"time.google.com","enabled":true},"login":{"enabled":false,"unprotected":false,"username":"admin"},"pin_code":"","name":"WPHPWasser","fw":"20221027-091427/v1.12.1-ga9117d3","factory_reset_from_switch":true,"discoverable":false,"build_info":{"build_id":"20221027-091427/v1.12.1-ga9117d3","build_timestamp":"2022-10-27T09:14:27Z","build_version":"1.0"},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"timezone":"Europe/Berlin","lat":51.235691,"lng":6.732570,"tzautodetect":false,"tz_utc_offset":3600,"tz_dst":false,"tz_dst_auto":false,"time":"20:48","unixtime":1673207286,"debug_enable":false,"allow_cross_origin":false,"ext_switch_enable":false,"ext_switch_reverse":false,"ext_switch":{"0":{"relay_num":-1}},"actions":{"active":false,"names":["btn_on_url","btn_off_url","longpush_url","shortpush_url","out_on_url","out_off_url","lp_on_url","lp_off_url","report_url","report_url","report_url","ext_temp_over_url","ext_temp_under_url","ext_temp_over_url","ext_temp_under_url","ext_temp_over_url","ext_temp_under_url","ext_hum_over_url","ext_hum_under_url"]},"hwinfo":{"hw_revision":"prod-191217", "batch_id":1},"mode" :"relay","longpush_time":800,"relays":[{"name":null,"appliance_type":"heating","ison":false,"has_timer":false,"default_state":"off","btn_type":"toggle","btn_reverse":0,"auto_on":0.00,"auto_off":0.00,"power":0.00,"schedule":false,"schedule_rules":[]}],"ext_sensors":{"temperature_unit":"C"},"ext_temperature":{"0":{"overtemp_threshold_tC":0.0,"overtemp_threshold_tF":32.0,"undertemp_threshold_tC":0.0,"undertemp_threshold_tF":32.0,"overtemp_act":"disabled","undertemp_act":"disabled","offset_tC":0.0,"offset_tF":0.0},"1":{"overtemp_threshold_tC":0.0,"overtemp_threshold_tF":32.0,"undertemp_threshold_tC":0.0,"undertemp_threshold_tF":32.0,"overtemp_act":"disabled","undertemp_act":"disabled","offset_tC":0.0,"offset_tF":0.0},"2":{"overtemp_threshold_tC":0.0,"overtemp_threshold_tF":32.0,"undertemp_threshold_tC":0.0,"undertemp_threshold_tF":32.0,"overtemp_act":"disabled","undertemp_act":"disabled","offset_tC":0.0,"offset_tF":0.0}},"ext_humidity":{},"eco_mode_enabled":false}

    /Settings/actions

    Code
    {"actions":{"btn_on_url":[{"index":0,"urls":[],"enabled":false}],"btn_off_url":[{"index":0,"urls":[],"enabled":false}],"longpush_url":[{"index":0,"urls":[],"enabled":false}],"shortpush_url":[{"index":0,"urls":[],"enabled":false}],"out_on_url":[{"index":0,"urls":[],"enabled":false}],"out_off_url":[{"index":0,"urls":[],"enabled":false}],"lp_on_url":[{"index":0,"urls":[],"enabled":false}],"lp_off_url":[{"index":0,"urls":[],"enabled":false}],"report_url":[{"index":0,"urls":[],"enabled":false},{"index":1,"urls":[],"enabled":false},{"index":2,"urls":[],"enabled":false}],"ext_temp_over_url":[{"index":0,"urls":[],"enabled":false,"ext_temp_over_value":0.00,"ext_temp_over_onetime":true},{"index":1,"urls":[],"enabled":false,"ext_temp_over_value":0.00,"ext_temp_over_onetime":true},{"index":2,"urls":[],"enabled":false,"ext_temp_over_value":0.00,"ext_temp_over_onetime":true}],"ext_temp_under_url":[{"index":0,"urls":[],"enabled":false,"ext_temp_under_value":0.00,"ext_temp_under_onetime":true},{"index":1,"urls":[],"enabled":false,"ext_temp_under_value":0.00,"ext_temp_under_onetime":true},{"index":2,"urls":[],"enabled":false,"ext_temp_under_value":0.00,"ext_temp_under_onetime":true}],"ext_hum_over_url":[{"index":0,"urls":[],"enabled":false,"ext_hum_over_value":0,"ext_hum_over_onetime":true}],"ext_hum_under_url":[{"index":0,"urls":[],"enabled":false,"ext_hum_under_value":0,"ext_hum_under_onetime":true}]}}

    Ich habe das Anschlussschema kurz aufgezeichnet, ja es ist kein Schaltplan und sicher auf nicht die genormten Symbole, ich denke aber ihr könnt entnehmen wie es angeschlossen ist?

    Die #15er Klemme an der WP schaltet auf 230VDC wenn die Wärmepumpe Bedarf an der Heizpatrone anmeldet. Das sollte ich ja mit "O" vom Shelly zusammenschalten können und somit den Schütz schalten.

    Also wie gesagt, ich vermute das bei diesem Aufbau die "Freigabe" vom Energiemanager dafür sorgt, dass der Shelly wieder anschaltet (solange natürlich keine 7 kW Überschuß anliegen, aber das passiert Nachts ja bekanntlich nicht). Pausiere ich diesen Befehl im Energiemanager, funktioniert die Schaltung und wenn ich über die App anschalte, bleibt der Shelly auch an (bis die Temperatur an der Heizpatrone erreicht wird)

    Ja eine Heizpatrone (WW) wird über einen zweiten Shelly 1 per IO Aktionen

    Ausgang an = http://192.168.188.238/relay/0?turn=on&timer=60

    Ausgang aus = http://192.168.188.238/relay/0?turn=off

    gesteuert. Der Tastentyp ist Aktivierungsschalter, sollte somit ja jedes Mal die Zeit x zurücksetzen auf 0 wenn der Taster gedrückt wird.

    Hierbei handelt es sich um eine Badewasser Schaltung, dieser Timer ist aktuell wegen dem Test nur auf 60 Sekunden, jedoch erfolgt dieser "Befehl" ja auch nur an den Shelly welcher den Schütz vom WW steuert und erklärt somit nicht warum der vom HK sich genau gleich verhält, was das Abfällen/Ausschalten nach manueller Aktivierung angeht, also schließe ich diese "Schaltaktion" als Ursache aus.

    Aktuell gehe ich davon aus, das die smartHome den Shelly abschaltet wenn kein PV Überschuß da ist, ich werde das mal deaktivieren.

    Wenn am Shelly O/I nicht belegt sind, schaltet er dann auch ab?

    Vergessene Szene in der Cloud?

    6-stellige ID und Nutzung der Cloud? Wobei es dann schon seltsam ist, dass es 2 Shellies betrifft.

    Das teste ich morgen ohne die I/O Belegung.

    Szene eigentlich keine, aber ich muss Mal schauen ob da vielleicht die PV Überschuß Steuerung eingreift? Das diese vielleicht zurücksetzt, wenn kein PV Überschuß da ist, quasi Freigabe verweigert.

    Cloud sind sie drin, beide.aber die Geräte ID ist 12-stellig?

    Meinst Du, parallel zum Kontakt in der WP?

    Ja parallel in der WP, per Waco-Klemme. Einmal auf #15 (Heizung) und bei der anderen Heizpatrone auf #17 (Warmwasser)

    Wo denn? Nur an O? Oder auch an I ?

    Nur an O, der Shelly schaltet quasi wieder auf "Aus"

    Was denn nun? "Und" oder "Oder"? Da muß man schon mal unterscheiden.

    Wie sieht es dann mit einem Stück Schaltplan aus?

    Verstehe den Einwand nicht?

    Für die Einschaltbedingung ist es eine "Und/Oder" (WP und / oder Shelly "ON") Schaltung, welche den Schütz anziehen kann und für die Ausschaltbedingung des Schütz eine "Und" (WP und Shelly "Aus")

    Mal angenommen du schaltest statt den Shelly einen "normlen" Schalter an die Steuerung und simulierst so dein Vorhaben, wenn dann wieder nach rund 20Sekunden das Schütz abschaltet, hat es was mit der Steuerung zu tun und wir müssen umdenken.

    Also, um die Ecke denken und das Problem anders angehen!

    Würde ich ausschließen, dass es was mit der Steuerung der WP zu tun hat, weil wenn ich diese abklemme und somit quasi nur per Shelly den Schütz schaltet, ist das Verhalten identisch. Da aber die WP in diesem Fall ja gar nicht angeschlossen ist, kann sie nichts damit zu tun haben oder sehe ich das falsch?

    Also folgendes.

    Egal ob WP parallel geklemmt oder nicht, dass verhalten ist gleich. Soweit so gut schonmal, bedeutet das mit dem parallelschalten von SH1 und WP sollte klappen und ist nicht das Problem.

    Ich habe jetzt folgendes gemessen:

    Versorgungsspannung permanent = 225-227 VDC

    Spannung an I permanent = 225-227 VDC

    Spannung an O nach einschalten= 225-227 VDC, Schütz zieht an.

    Nach ca 15-25 Sekunden bricht die Spannung zusammen (auf 0) und der Schütz fällt natürlich ab.

    Ob er abstürzt, ich würde sagen nein, siehe log. In der App läuft die Zeitschaltuhr auf jeden Fall weiter bis sie auf 0 ist (habe ein Auto aus drin, nach 5 min)

    Code
    "wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"FRANZ-HOME","ip":"192.168.188.229","rssi":-77},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"11:26","unixtime":1673087214,"serial":3836,"has_update":false,"mac":"485519035211","cfg_changed_cnt":21,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"source":"timer"}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":true}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"ext_sensors":{"temperature_unit":"C"},"ext_temperature":{"0":{"hwID":"0300","tC":22.30,"tF":72.14}},"ext_humidity":{"0":{"hwID":"0300","hum":60.50}},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20221027-091427/v1.12.1-ga9117d3","old_version":"20221027-091427/v1.12.1-ga9117d3"},"ram_total":51688,"ram_free":38616,"fs_size":233681,"fs_free":148592,"uptime":267335}

    Dateianhang die verbauten Schütze und Heizpatronen

    So auch mein Gedanke, aber die WP Steuerspannung kann dich eigentlich den Schütz garnicht abschalten, bzw es ist doch wenn die Freigabe über den Shelly kommt, völlig egal was die WP macht, oder? Ob diese nun auch noch 230v Freigabe erteilt oder nicht, wäre doch völlig egal?

    Shelly oder / und WP erteilen 230v Freigabe, Schütz zieht an

    Shelly und WP erteilen keine 230v Freigabe, Schütz bleibt aus.

    Ich schaue später mal nochmals in die Steuerung und klemme dann auch Mal die WP parallelschaltung kurz ab, schaue was er dann macht

    Hallo,

    Ich habe 2 Shelly identisch verbaut, nur eben einmal für Heizpatrone 1 und einmal für HP2.

    Also zum Aufbau, meine Bartl Wärmepumpe kann 2 Heizpatronen mit je 6kW zuschalten Im Bedarfsfall (die Steuerung/ Freigabe mit 230V hierzu erfolgt über die Steuerung der WP, welche dann einen jeweils einen Schütz schaltet und dieser dann die Heizpatrone aktiviert. Das muss so sein, weil die WP nur eine Heizpatrone direkt schalten könnte, bei 2 verbauten, muss es über Schütze geschaltet werden.

    So jetzt kommt der Punkt mit den Shelly's. Ich habe den Shelly1 nun mit 230v aus der Bartl WP Steuerung versorgt, da hat's extra freie Klemmen für externe Verbraucher.

    Den I/O habe ich jetzt parallel auf die Steuerleitung zum Schütz geklemmt.

    Als Einschaltbedingung habe ich 7kW PV Überschuß (openWB Steuerung) welche dann die Heizpatrone für maximal 30min betreibt in der Zeit zwischen 10-16 Uhr. Je nach Überschuss oder eben gar nicht, falls keiner da.

    Nun zum Problem, wenn ich den Shelly jetzt per App schalte, schaltet der Schütz und die Heizpatrone geht auch an. Allerdings beide nach ca 20 Sekunden wieder aus (die Heizpatronen schalten automatisch aus, nachdem sie die eingestellte Temperatur erreicht haben, zum Test habe ich 85° drin, was nach 20 Sekunden bei 400l Boiler nicht der Fall sein wird, auch zeigt die analoge Temperaturanzeige ca 45° an)

    Jemand eine Idee, warum die Shelly / Schütze sich so verhalten? Kommt das abschaltsignal eventuell von der WP?

    Ja stand jetzt habe ich ja auch 2x Bartl und dann die 3x Shelly am Kombispeicher.

    Wollte eigentlich einmal Warmwasser oben, WW unten und Heizung Vorlauf.

    (Eventuell auch WW unten durch HWrücklauf ersetzen, mal schauen).

    Aber wie gesagt, das Problem ist, dort sind ja diese messhülsen, da passen vom Durchmesser ca 1,75 Sensoren rein, aber eben keine 2. Daher kam die Idee ob man diese doppelt verwenden kann, geht scheinbar nicht. Problem besteht also immer noch. Oder gibt's vom Durchmesser her dünnere Fühler für den Shelly?