    Hi, wollte kurz auch noch mein Feedback geben:

    bin zwar grad im Urlaub, aber der Shelly läuft ja auch wenn ich nicht da bin. Absturz hatte ich gar keinen in der letzten Woche, die Zähler schauen plausibel aus.

    Zum Speicherinterval: ja kann vergrößert werden durch den Counter3600.

    Ich gehe davon aus, dass intern nvs benutzt wird. Das bedeutet, dass der verfügbare Flash kontinuierlich mit neuen Daten zugeschrieben wird. Wenns voll ist fängt die Sache wieder von vorne an.

    Annahme: einmal speichern sind 64 bytes, Flash ist 16KB. Also 256x speichern entspricht 1x flash write. 10.000 writes sollte er machen, also 2.5 Millionen. Dann ist der Flash nach 150 Jahren durch.

    Sind viele Annahmen drin aber auch wenn's nur ungefähr stimmt sollte es passen.

    Viele Grüße aus der Sonne!

    @66er

    AAh ja, muss wohl die 1.0.0 (beta6) firmware sein, sorry hatte ich vergessen. Die 0.14 tut sich schwer mit Umformen string<->number, das brauchts aber um die Werte im Flash zu speichern.

    Sollte leicht sein das auch als MQTT zu publishen, kann ich nur leider nicht testen so einfach.

    Hier ist es erklärt:

    Shelly Script Language Features | Shelly Technical Documentation

    und Beispiel:

    shelly-script-examples/mqtt-switch-status.js at main · ALLTERCO/shelly-script-examples (github.com)

    Peter Aschinger Es wird positiver und negativer Verbrauch separat gezählt. Also Verbrauch und Einspeisung.

    Habs in Shelly Script gelöst:

    - Die bezogene und eingespeiste Energie wird in "name" gespeichert. Damit sieht man sie oben im Web Interface und kann sie über mqtt direkt abfragen.

    - Die Werte werden jede halbe Stunde ins Flash geschrieben.

    - Berechungsinterval ist 500ms.

    Hi,

    Hab leider nicht rausgefunden wie ich den Screenshot von Handy aus einbinden kann, sorry.

    Verbraucher sind sehr gemischt, sicher kein cosphi 1.

    Im screenshot ist ja auch deutlich, dass es keine rein ohmschen Verbraucher sind.

    U*I != P

    Danke!

    Hi,

    mein 3EM zeigt bei power factor immer 1 an.

    Offenbar ist er aber niedriger wie man an Strom und Wirkleistung sehen kann.

    Externer Inhalt www.dropbox.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.

    Abschluss ist korrekt, Leistungen plausibel.

    Was kann ich da machen?

    Viele Grüße