Beiträge von Slipass

VPN/Proxy erkannt

Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.

    Hallo,

    ich hoffe, dass mir jemand helfen kann, da ich keine passende Lösung finde.


    Vorab erkläre ich euch meinen Aufbau:

    - Ich habe einen Neubau und möchte alles mit der Shelly Pro Serie (Hutschiene) steuern

    - Aktuell habe ich noch ein Problem mit der Steuerung der Deckenlampen, da ich diese auch dimmen und im besten Fall auch die Lichttemperatur steuern möchte (Lampen können das, da sie meist nur eine LED Stripe verbaut haben)

    - Die Lampen sind direkt mit dem Schaltschrank verkabelt. Teilweise 40 bis 50 Meter über ein 5-adriges 2,5mm Kabel.

    - Es gibt keine klassischen Taster. Es wir alles mit den Shelly Wall Displays gesteuert.


    Da die Lampen meist einen 24V Trafo verbaut haben, wäre die Shelly Pro RGBWW Serie geeignet. Problem ist nur die Entfernung von teilweise 40 bis 50 Meter.

    Der Shelly Pro Dimmer 2PM Dimmer geht leider nicht, wenn ich richtig liege, da sich in den Lampen der 24V Trafo befindet.


    Frage:

    Was kann ich tun, damit ich die 24V Deckenlampen auch mit der Shelly Pro Serie dimmen kann?

    Hallo, ich habe eine Shelly 2.5 und möchte diese nutzen, um meine Markise zu steuern.

    Die Markise ist aktuell ohne Schalter angebaut und lässt sich zur Zeit nur über die mitgelieferte Fernbedienung steuern.

    Der Motor der Markise hat nur ein L, N und PE Anschlusskabel.

    Ich habe versucht, die Shelly genau so anzuschließen, als wäre ein Schalter dazwischen aber damit funktioniert es leider nicht.

    Hat jemand eine Idee, wie man die Shelly anschließen muss?

    Hier auch die Anleitung, falls es hilft.

    https://cdn.hornbach.de/data/shop/D04/…20906161659.pdf

    Stimmt. Der iob hat die Option für das sofortige Update aktiviert. Hab es rausgenommen und jetzt darf der Shelly wieder ins Internet.

    Wenn ich über webUI oder den normalen Schalter hoch- /runterfahre, dann schaltet der Motor an den eingestellten Endpunkten ab.

    Nach dem Werksreset sind komischerweise alle Einstellung direkt wieder da. Egal ob WebUi oder App, nachdem die Wlan-Daten wieder auf dem Shelly sind, ist es schon ein Shutter und es werden 107% Öffnung angezeigt.

    Das gleiche Problem habe ich auch.

    Ich werde morgen mal versuchen, die Recovery Firmware einzuspielen und eine Rückmeldung geben.

    Hallo,

    ich habe mit meinem Shelly 2.5 (Steuerung für Rollo), Probleme mit der Kalibrierung.

    Die aktuellste Firmware ist installiert und auf Werkseinstellung wurde das Gerät auch zurückgesetzt.

    Ich habe insgesamt 12 Shellys im Einsatz, leider macht der eine Probleme.

    Ich glaube auch, dass er beim Firmwareupdate eine Fehlermeldung gegeben hatte.

    Wenn ich im Webinterface schaue, sehe ich auch, dass beim Auf- und Abfahren keine Wattzahl gemessen wird.

    Scheint ja auch im Log angezeigt zu werden.

    Hat jemand eine Idee, wie ich den Fehler beheben kann?

    Anbei die Log Datei.