Beiträge von muried

    Passiert meist beim Autokalibrieren des TRV, wenn er die korrekte Endposition nicht findet. Aus Sicherheitsgründen schaltet er dann wohl auf "Hi".
    Ist z. B. der Thermostatstift sehr kurz, dann hilft es, auf den vom Motor bewegten Kolben am TRV eine kleine "Erhöhung" (ca. 1-2 mm) zu kleben.
    Ich verwende dafür selbstklebende Filze, wie man sie unter die Möbel klebt.

    Bei mir hat das zumindest das Problem gelöst.
    Manche Thermostate ließen sich bei meinen Ventilen ohne diese Methode gar nicht erst installieren/kalibrieren.

    Hallo Rainer,

    ich verwende den IOBroker, habe also keine Expertise für HA. Im IOBroker wird über ein einfaches Blockly Skript je nach Abweichung von der Solltemperatur der TRV-Datenpunk "Minimale Ventilöffnung“ durch den gewünschten Wert überschrieben. Das geht dann direkt an den Shelly.

    Oder über einen http-Befehl: http://XXXuser:XXXpassword@XXXIP-Adresse/thermostat/0?valve_min_percent=20

    Der TRV alleine funktioniert sehr gut in nicht zu großen Räumen mit großen Heizkörpern, ausreichend hoher Vorlauftemperatur und Wasserdurchfluss bei kleiner Ventilöffnung.

    Es scheint aber ein sturer Algorithmus abzulaufen, keine KI mit Lerneffekt. Dafür müsste der TRV aber auch die wechselnde Vorlauftemperatur/Außentemperatur kennen.

    Ich kann auch in großen Räumen bei geringer Vorlauftemperatur mit der manuellen Korrektur die Raumtemperatur mit +/- 0,2 Grad Schwankung konstant halten. Der TRV bietet durch die Einstellmöglichkeiten hier also auch viele Möglichkeiten.

    In manchen Räumen genügt es, die Minimalposition auf 5 % zu setzen, um die Stützimpulse zu vermeiden, in anderen Räumen gehe ich auf maximal 20 %.

    Hier noch ein Beispiel für ein Blockly-Skript (auch wenn es Dir für HA nicht weiterhilft):

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Ich habe über ein übergeordnetes System (IObroker, Home Assistant) die Regelung so prorgrammiert, dass ab -0,2 Grad unter Solltemperatur die "Minimale Ventilposition" 20 % beträgt, ab +0,1 Grad über Solltemperatur wird die "Minimale Ventilposition" wieder auf 0 % zurückgestellt, d. h. da darf der TRV wieder alleine regeln.
    Das funktioniert ziemlich gut.

    Vor allem versucht der TRV bei Absinken der Temperatur erst mal durch kurze Stützimpulse mit 5 % Öffnung die Temperatur zu halten, was bei größeren Räumen oder geringen Vorlauftemperaturen nicht funktioniert. Manche Ventile haben bei 5 % Öffnung auch noch gar keinen Durchfluss.

    Die Funktion gibt es bisher nicht. Stelle aber auf alle Fälle schon mal sicher, dass unter Einstellungen-Automatische Temperaturregelung das "Beschleunigte Aufheizen" deaktiviert ist. Dann sollte das Ventil die Temperatur etwas langsamer anfahren.

    Ich würde mir eine Begrenzung der maximalen Ventilöffnung auch wünschen, um an manchen Heizkörpern den maximalen Volumenstrom ähnlich einem hydraulischen Abgleich begrenzen zu können (ohne meinen alten Ventilanschluss entpsrechend umbauen zu müssen).

    Einfach in der App beim jeweiligen Gerät unter Netzwerkeinstellungen - Cloud den Schieberegler auf "Anschalten" stellen. Es erscheint dann der Begriff "Verbunden".

    Die "kleine Wolke" oben im Menü zeigt zuästzlich an, dass das Gerät mit der Cloud verbuden ist.

    Auf die einfache Weise geht das nur im gleichen lokalen Netzwerk (App+Geräte) oder einer entsprechenden "Verknüpfung" der beiden Netwerke (VPN-Zugriff etc.).

    Hierzu sollten aber die Netzwerkexperten im Forum ihre Expertise weitergeben

    .

    Habe mir das Rückteil auch nach der Vorlage hier im Forum drucken lassen.

    28. Juni 2023 um 15:47

    Funktioniert soweit prima.

    Ich kann nur ein paar subjektive Beobachtungen beisteuern:

    • Ich habe das gleiche Phänomen sporadisch mit meinen H&T Plus. Diese gehen ja per Definition nur alle paar Minuten online (bei USB-Stromversorgung). Sie sind also die meiste zeit "braun" und die von Dir beobachtete Meldung taucht auch sporadisch auf. Beim nächsten Abfrageintervall werden sie aber wieder ohne Probleme erkannt.
    • Neulich gab es für den TRV (ebenfalls über MQTT eigebunden) eine inzwischen wieder zurückgezogene Firmware, bei der die Auszeit der Geräte anscheinend erhöht war. Die TRV waren damit die meiste Zeit "braun" und produzierten in Massen die genannte Fehlermeldung.
    • Ich hatte den Eindruck, dass bei einer Herabsetzung der "Abfragezeit in Sekunden" in den Einstellungen des Shelly Adapters (z. B. auf 5 Sekunden), das Problem gelöst hatte. Evtl. wurde die MQTT Kommunikation damit am Leben erhalten. Mit der aktuellen TRV Firmware und 60 Sekunden Abfragezeit läuft aber alles wieder ohne Fehlermeldung und alle MQTT Geräte (bis auf die H&T plus) sind permanent grün. Die Fehlermeldung schien also aufzutauchen, wen zu lange keine MQTT Verbindung besteht, obwohl die Konfiguration OK ist und zeitweise auch die korrekte Verbindung besetht.
    • Ich hatte es auch schon mal, dass Geräte permanent nicht mehr über MQTT mit ioBroker kommunizerten. Das ließ sich dann durch en Aus- und Wiedereinschalten von MQTT in der WebUI lösen.

    Meine Überlegung wäre zunächst mal:

    • Sind die Geräte permanent nicht verbunden oder liefern sie zeitweise Daten über MQTT, d. h. haben die Datenpunkte einen aktuellen Zeitstempel ?
    • Ändert eine Herabsetzung der Abfragezeit auf 5s etwas (verbunden mit einem Neustart der MQTT Funktionalität im Shelly ?

    Der Protokolleintrag sieht bei meinen H&T Plus genauso aus.

    War übrigens auch neulich bei den TRV Thermostaten so, als bei der Firmware 2.2.0 kurzzeitig die Response Time der Geräte nach oben gesetzt wurde.

    Der H&T Plus erscheint in den Objekten des iobroker ja immer nur kurz online, dann wenn der H&T online geht und Daten überträgt. Ansonsten steht er als "offline" in den Objekten.
    Im Batteriemodus bei entsprechender Änderung der Temperatur/Feuchtigkeit (was sehr lange Zeitabstände sein können) bzw. mit Netzteil alle paar Minuten.

    Wurden denn seit dem Einspielen des Backup nochmals regelmäßig Werte übertragen, d. h. sind die Zeitstempel der Werte in den Objekten aktuell? Dann wäre alles in Ordnung.

    Hatte ich auch bei zwei Geräten. Die Dimmer sind wohl damit defekt.

    Als Ursachen wurden hier diskutiert: Defekte MOSFET-Transistoren und Wahl der falschen Dimmmethode (Leading/Trailing Edge) mit verbundender Überlastung des Gerätes.

    DennisSimon
    13. Juli 2022 um 14:42

    Bei der "minimalen Ventilöffnung" ist das Thermostat aber immer so weit geöfnnet. Es schließt nie.

    Über der Zieltemperatur sollte das Thermostat aber wieder auf "0" schließen.

    Also macht eine Funktion "Wenn heizen - dann mindestens X %" schon zusätzlich Sinn.

    Der TRV tastet sich ja von unten an die richtige Öffnung heran, bzw. versucht durch Stützimpulse mit 5 % Öffnung die Temperatur zu halten.

    Wie hier früher diskutiert öffnet bei vielen Anwendern das Heizungsventil bei 5 % aber noch gar nicht und man muss lange warten, bis der TRV auf zumindest 20 % öffnet und endlich zu heizen beginnt.

    Kann man hier also seine individuelle Thermostatöffnung einstellen, bei der auch das Heizungsventil öffnet ? Wäre prima.

    In einem ersten Versuch bei mir mit hoher Einstellung (20 %) startet die Regelung aber trotzdem weiterhin erst mal mit 5 % Ventilöffnung. Ob das Thermostat dann jetzt neuerdings schon weiter geöffnet ist - keine Ahnung, da ich das Öffnungsproblem nicht habe. Ich würde die Funktion trotzdem gerne nutzen können, um ein schnelleres Nachheizen zu erreichen.